表格编号 技术交底书 项目名称 交底编号 工程名称 设计文件图号 施工部位 交底日期 技术交底内容:高压旋喷桩施工 1、技术交底范围:测量定位、机具就位、钻孔至设计标高、旋喷、提升旋喷注浆、旋喷结束成桩。 2、设计情况:高压旋喷桩桩径D=600mm,间距=400mm,搭接200mm,高压旋喷桩中心与沉井外壁距离1300 mm,每个顶管井81根高压旋喷桩,每个接收井68根,高压旋喷桩桩长暂定为原地面至顶管管道底下600 mm距离的两倍,详见附表 3、施工工艺:①测量定位②机具就位③钻进施工④浆液配制⑤喷射注浆⑥冲洗 5、质量标准;①水灰比0.8∶1~1.5∶1②桩孔中心位移偏差小于50mm③钻孔垂直度误差小于1%④每米水泥用量约180kg 6、安全、环保、文明施工等技术措施①现场施工人员及进场人员必须穿戴好安全帽、防护鞋,服从项目部安全员管理②施工机械定机、定员、定岗位挂安全警示牌操作人员持证上岗,严格按操作规定定期检查、保养维修④施工现场道路平整,整洁畅通,污水经沉淀后方可排入市政管道④夜间作业,必须有足够的照明方能施工; 7、成品保护措施 8、其他应注意的问题:用红油漆在钻塔旁标注深度线,保证孔底标高满足设计深度。重新开始喷射注浆的孔段与前段搭接不小于1m,防止桩体脱节。 附表及附图: 1、作业指导书; 2、平面布置图; 3、结构尺寸图; 编制人: 审核人:
1324 大理洱海环湖截污五标工程 XPZ-1 管-结-01 第 页 共 页 沉井W55、W57、W59、W113、W116、W118 交底人: 交底时间: 接收人: 接收时间: . . . w
. .. . .
附件一 作业指导书 一、工程概况
沉井施工区域地下水位较高,沉井施工大部分须在地下水位以下施工,且沉井离周围房屋较近,为保证沉井下沉过程中周边建筑物安全,为防止产生流砂及地基下沉现象,提高沉井制作时的地基强度,对沉井用高压旋喷桩隔水帷幕对周围土体进行加固。如下图
高压旋喷桩桩径D=600mm,间距=400mm,搭接200mm,高压旋喷桩中心与沉井外壁距离1300 mm,每个顶管井81根高压旋喷桩,每个接收井68根高压旋喷桩。顶管井桩长暂定为沉井顶至顶管管道底下600 mm距离的两倍,具体数据详见附表。
. . . w
. .. . .
二、准备工作
1)、技术准备
在接到施工图纸后,项目部现场管理人员及现场劳务管理人员,要认真熟悉图纸。根据业主指定的定位桩和高程控制,引入定位线和标高。 2)、机械、物资、人员准备
该工序暂时投入设备主要有高压旋喷桩机3台、高喷台车3台、高压泵3台、灌浆泵3台、空压机3台、泥浆泵3台、搅拌机3台。投入的人员有桩机专业人员6人、机械维修工2人、制浆工6人、普工4人。 3)、现场准备
在施工前,施工便道修筑完成,并提供桩机、材料堆码场地。施工用水从离现场较近的河流或洱海获取,施工用电由3台100KW发电机提供。
三、施工顺序
施工准备→测量定位→机具就位→钻孔至设计标高→旋喷开始→提升旋喷注浆→旋喷结束成桩。
四、施工工艺主要参数
旋喷桩施工主要技术参数参考表 项目 技术参数 水泥浆 压力(MPa) 15~20 60~70 0.8~1.5:1 7~20 5~16 流量(L/min) 水灰比 提升速度(cm/min) 旋转速度(r/min)
五、施工工艺
(1)场地平整
先进行场地平整,清除施工区地上、地下的一切障碍物,场地低洼处用粘性土料回填夯实,并做好临时排浆沟。 (2)测量定位
首先用全站仪放出施工区控制桩,然后用钢卷尺和细线根据桩距传递放出高压旋喷桩的桩位位置,用小竹签做好标记并标识,一桩一签,确保桩孔中心位移
. . . w
. .. . .
偏差小于50mm。 (3)机具就位
钻机就位后,对桩机进行调平、对中,调整桩机的垂直度,保证钻杆应与桩位一致,偏差应在10mm以内,钻孔垂直度误差小于1%;钻孔前应调试空压机、泥浆泵,使设备运转正常;校验钻杆长度,并用红油漆在钻塔旁标注深度线,保证孔底标高满足设计深度。 (4)钻进施工
启动钻机边旋转边钻进,至设计标高后停止钻进:采用单管旋喷法施工。该方法插管与钻孔两道工序合二为一,即钻孔完成与插管作业同时完成。在插管过程中,为防止泥砂堵塞喷嘴,高压水喷嘴边射水、边插管,水压力一般不超过1MPa,至设计标高后停止钻进。 (5)浆液配置
水泥采用强度等级42.5的矿渣硅酸盐水泥,将根据水泥浆液配制严格按设计要求控制水灰比0.8∶1~1.5∶1。搅拌灰浆时,先加水,然后加水泥,每次灰浆搅拌时间不得少于2分钟,水泥浆应在使用前1小时制备,浆液在灰浆拌和机中要不断搅拌,直到喷浆前。喷浆时,水泥浆从灰浆拌和机倒入集料斗时,过滤筛,把水泥硬块剔出。水泥浆通过胶管送到旋转振动钻机的喷管内,最后射出。 (6)喷射注浆
在插入旋喷管前先检查高压设备和管路系统,设备的压力和排量必须满足设计要求。各部位密封圈必须良好,各通道和喷嘴内不得有杂物,并做高压水射水试验,合格后方可喷射浆液。
旋喷作业系统的各项工艺参数都必须按照预先设定的要求加以控制,并随时做好旋喷时间、用浆量,冒浆情况、压力变化等记录。
喷射时先应达到预定喷射压力(旋喷桩注浆压力15~20Mpa,注浆量60~70L/min)、喷浆旋转30秒,水泥浆与桩端土充分搅拌后,再边喷浆边反向匀速旋转提升注浆管,注浆管旋转速度为5~16r/min,提升速度为7cm~20cm/min,直至距桩顶1m时,放慢搅拌速度和提升速度,保证桩顶密实均匀。中间发生故障时,应停止提升和旋喷,以防桩体中断,同时立即检查排除故障,重新开始喷射注浆的孔段与前段搭接不小于1m,防止桩体脱节。
. . . w
. .. . .
(7)冲洗
喷射施工完成后,应把注浆管等机具设备采用清水冲洗干净,防止凝固堵塞。管内、机内不得残存水泥浆,通常把浆液换成清水在地面上喷射,以便把泥浆泵、注浆管和软管内的浆液全部排除。 (8)重复以上操作,进行下一根桩的施工。
五、质量保证措施
(1)施工前,要求检查旋喷管的高压水与空气喷射情况,各部位密封圈是否封
闭,合格后方可喷射浆液。
(2)喷射时,先应达到预定的喷射压力、喷浆量,然后再逐渐提升注浆管。中间发生故障时,应停止提升和旋喷,以防桩体中断,同时立即进行检查排除故障。重新开始喷射注浆的孔段与前段搭接不小于1m,防止桩体脱节。
(3)桩机按设计桩位准确定位,做水平校正,成孔施工偏斜率不大于1% (4)旋喷过程中,冒浆量控制在10%~20%之间,冒浆量超过注浆量的20%或完全不冒浆,应及时查明原因,采取合理措施。
(5)高压泵距喷浆口距离不能过远,以20米以内为宜,保证浆液压力不致损失太大。
(6)高压喷射注浆完毕后,应迅速拔出喷射管。
(7)供浆、供气、供水必须连续,一旦中断将旋喷管下沉至停供点以下0.5m,待恢复供应时再旋喷提升,当因故停机超过2h时,应对泵体和输浆管路妥善清洗。
(8)质量检验在旋喷注浆结束28天后进行,检验桩的数量不小于已经完成桩数的1%且不少于3根,不合格者进行补喷。
六、安全保证措施
根据注浆作业的施工特点,按照国家《劳动保护法》发放相应的劳保用品:
如安全帽、工作服、防护眼镜、橡胶手套、防尘口罩等。在岗前对员工进行安全知识教育培训,并持证上岗。
(1)加强对安全生产的管理,对职工进行安全生产教育,工地设置专职安全检查员,及时发现、处理安全隐患。
(2)制定各工种安全生产规章制度,严格施工程序,加强对桩机操作员的管
. . . w