好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

小区室外雨污管网工程(1#地块)施工组织设计 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XXXX安装工程公司 XX小区室外雨污管网工程(1#地块)施工组织设计 不得渗水。

(6)试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。 (7)管道闭水试验应按本规范附录D(闭水法试验)进行。

(8)管道闭水试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,化学建材管道的实测渗水量因小于或等于按下式计算的允许渗水量,管道闭水试验为合格。

q=0.0046D1

式中q---允许渗水量(m3/24h·km) D1---管道内径(mm) 3、闭水法试验应符合下列程序:

(1)试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h。 (2)试验水头应按规范第9.3.4条的规定确定。

(3)试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直到观测结束时,应不断地向试验段内补水,保持试验水头恒定,渗水量的观测时间不得小于30min。

(5)实测渗水量应按下式计算: Q=W/(T·L)

式中q---实测渗水量[L/(min·m)] W---补水量(L)

T---实测渗水观测时间(min) L---试验管段的长度(m)

十二、沟槽回填

1、沟槽回填管道应符合下列规定:

(1)管道隐蔽工程验收合格后应立即回填至管顶以上一倍管径高度;

(2)沟槽回填,从管底基础部位开始到管顶以上0.7m范围内,必须用人工从管两侧及时回填、夯实。

(3)管顶70cm以上部位的回填,可采用机械从管道轴线两侧同时回填、夯实或碾压; (4)回填时应分层对称回填、夯实以确保管道及检查井不产生位移;

(5)回填前,检查管道有无变形或损伤,有损伤的管道应修复或更换;管道两侧和管顶70cm范围内应采用轻夯压实,管道两侧压实面高差不应超过30cm。 2、井室及其他附属构筑物周围回填土应符合下列规定:

(1)井室周围的回填,应与管道沟槽回填同时进行;不便同时进行时,应留台阶形接茬;

41

XXXX安装工程公司 XX小区室外雨污管网工程(1#地块)施工组织设计 (2)井室周围回填压实应沿井室中心对称进行。

十三、渣土外运施工

1、土方运输的主要工具为自卸式汽车。

2、根据现场情况合理安排运输车辆的行走路线。根据业主安排将土方运至业主指定堆土场,或者将土方运至弃土点。

3、土方的运输,严格按照有关散体物料运输的规定进行,沿途不撒漏。 4、根据分段施工的原则,组织多个小组分别外运。

5、运输车辆要服从指挥,信号要齐全,不得超速,过岔口,遇障碍时减速鸣笛,运土车辆倒车时,应有人指挥,制动器齐全并且功能良好。

6、配备施工机械的燃料供应,保证施工机械的良好工作性能。

7、由于本工程处于主、次干路及居民区,出入车辆行人车多,机械装车时,在施工区外,做好警示标志,放在明显的位置。

第十一章 季节性施工措施

本工程施工将历经各雨季、冬季,不可避免地给施工质量或多或少带来一些影响,特别是

对路基密实度的影响,因而施工项目应采取具有针对性的施工技术措施,将季节性的影响减少到最小程度,以提高整个工程施工质量。

一、雨季施工组织措施

1、按本工程进度计划,为保证施工工期应做好防雨的措施,所以根据本工程特点和雨季施工项目和施工的要求,制定切实可行的雨季施工技术措施,并且落实实施,是保证该工程在雨季保质、保量,按计划正常进行的关键。同时还要考虑本工程在汛期的施工对周边防汛渡汛的影响制定有效措施使周边地区安全渡汛。

(1)建立防汛组织机构:组建防汛抢险队。成立雨情监报小组,及时向项目部提供雨情信息。项目部根据天气情况,进行计划安排各部位的施工并及时进行调整。

(2)排水系统:雨季施工期间,应提前调查周边汇水区域,排水走向,特别是查明现况排水管线及排水出路,并充分利用本工程雨水管线和现况排水沟做为排水出路,以便将汇集的雨水及时排放,使之畅通,保持现况地面排水。

(3)道路系统:雨前防汛小队应检查、维修防汛设施、设备,并予以完善;雨中做到现场专人巡视,发现险情及时上报。雨后及时排除积水,清扫、修整道路,保证交通畅通。

(4)供电、用电系统:做好输电线路、用电工具的防雨及接地保护措施,特别是雨后要对

42

XXXX安装工程公司 XX小区室外雨污管网工程(1#地块)施工组织设计 露天的用电设备进行绝缘摇测等安全检查、检测工作,防止漏电发生。

2、沟槽开挖必须根据天气形势及施工能力确定开挖段。主汛期开挖沟槽应将放坡增大一级,可能出现险情部位,做好支护处理。所有沟槽上口外侧1m处顺沟槽设0.5m高的挡水堤。内置2寸排水泵一台。在大雨到来前施工人员应迅速撤离深槽内,不准冒险施工。沟槽上口应设防护栏杆,防止行人滑入槽内造成伤亡事故。

3、管道安装应连续施工,中间不留断截,防止泥浆灌入难于清理。对已分段完工的管线,两头要设管堵,以防灌肠。

4、用于沟槽回填用土必须集中堆放、暂存并拍实覆盖,主汛期有条件时用彩条布进行苫盖,以防止雨水渗漏冲刷。储备抢修道路及局部回填处理所用材料,以用于翻浆道路的修整及回填处理,保证施工正常进行。

5、准备好水泵,皮管等排水工具,及时排除沟槽内的积水。

6、搭设遮雨棚,准备好帆布等遮雨工具,对工地上怕雨淋的材料存入遮雨棚内或用帆布覆盖,防止受潮变质。

7、加强沟槽边坡支撑,派人经常进行边坡安全观察,防止发生塌方现象。 7、做好施工段附近排水管道疏通工作,保证周围排水畅通。

8、为防止施工期间路内积水,在主路、方砖步道路肩处每隔10m距离挖一道横向排水沟,以利排水。

9、管道凡具备回填条件的及时回填,回填时,应小面积随还随夯,防止松土淋雨。做到24小时不间断施工,遇雨时应提前进行平整压实处理并做好排水纵坡和修好排水沟。雨后回填应先测其含水量,对过湿的土壤不得回填,待晾晒或处理后方可使用。槽内有水不得回填。

10、设置临时排水沟、集水坑,将路槽积水排至路基外的边沟内。 11、降雨时,应停止各项工程施工。

12、每段管线施工时,随时注意天气预报,应计划上料,计划施工。

13、雨季施工,应采取防浮飘措施:先用土回填到管顶一倍管以上的高度。管安装完毕尚未回土时,一旦遭水泡,进行管中心线和管底高程复测和外观检查,如发现位移、漂浮、拔口现象,返工处理。

14、施工过程中可能遇厂房民居建筑物以及原有排水管道和管线等地下障碍物,施工前必须对附近地下情况做好充分的调查,如遇有障碍物,及时上报监理、业主和设计单位,采取适当的处理措施。施工前加强与有关管线部门联系,掌握各种管线的位置和走向,开挖施工过程派专人监控。

43

XXXX安装工程公司 XX小区室外雨污管网工程(1#地块)施工组织设计 二、冬季施工组织措施

1、在冬季的施工组织安排要进行充分的优化组合,对于在冬季施工的工程要做到技术上可

行,工艺上先进,安全有保障,工期不延误。要明确冬季施工的技术、质量、安全监控点。编制冬季施工方案及技术措施,对有关人员进行教育培训、技术交底及冬季施工教育。

2、项目部成立冬季施工领导小组,领导小组的组长由项目经理担任,副组长由主管生产的副经理、项目技术负责人担任,施工队伍的班组长参加。领导小组就冬季期间的施工组织作出详细的计划和安排,就各相关部门的工作进行详细的部署,以确保冬施顺利完成。组织参加冬季施工的班组长、班组成员学习冬季施工方案及有关规范、规定,并对全体施工人员进行冬季施工防火、防冻等思想和安全教育,提高施工人员的冬季施工意识,建立有效的冬季施工各项规章、责任和值班制度。

3、冬季施工所需要的各种物资、材料都要有一定的库存量,同时对HDPE管、热缩套、塑料检查井等要做好保管与防护工作,确保冬季的物资供应。所有物资在夜晚必须采用彩条布等进行覆盖;在冬季施工前,工地的临时供水管必须全部做好保温防冻工作。

4、汽车、装载机、挖机要加好防冻液,不用或停滞的工程机械水箱内的水必须放掉。 5、大小型临时设施的检修等临时设施检修:对现场临时设施,如职工宿舍、值班室、仓库等应进行全面检查。

6、冬季施工期间,要采取防滑措施,如清理积雪、洒粗砂或锯末等。 7、施工时热熔粘接管道时要防止烫伤。

8、现场火源,要加强管理,使用天然气、煤气时,要防止爆炸;使用焦炭炉、煤炉或天然气、煤气时,应注意通风换气,防止煤气中毒。

9、HDPE管的低温脆化温度极低,可在-60℃~40℃内安全使用,冬季施工时不必采取特殊保护措施,不会发生管材脆裂。但必须注意热熔粘接时的温度控制,避免温度急剧下降造成的管道变形。

10、开挖基坑(槽)或管沟时,必须防止基础下基土受冻。应在基底标高以上预留适当厚度的松土。或用其他保温材料覆盖。如遇开挖土方引起邻近建筑物或构筑物的地基和基础暴露时,应采取防冻措施,以防产生冻结破环。

11、冬季回填土方,每层铺筑厚度应比常温施工时减少20%一25%,其中冻土块体积不得超过填方总体积的15%;其粒径不得大于l 50mm。铺冻土块要均匀分布,逐层压(夯)实。回填土方的工作应连续进行,防止基土或已填方土层受冻。并且要及时采取防冻措施。

第十二章 工程质量管理及保证措施

44

XXXX安装工程公司 XX小区室外雨污管网工程(1#地块)施工组织设计 一、质量承诺

质量是整个建筑结构的灵魂,是一切工程施工的最终目标。任何质量保证体系都不能离开实际而存在。

根据本工程的用途,我公司承诺该工程的质量按国家、地区及相关行业的相关设计及施工验收标准、规范,工程质量一次验收合格,。

我项目部严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程都先经监理单位及建设单位等有关部门验收,办理验收合格签证手续后,方才进行下一道工序的施工。若不经验收签证就进行下一工序施工而造成的质量责任,由我公司无条件返工至合格。

工程所用材料,保证按设计及规范要求采购进场,以确保工程质量。施工过程中坚决服从建设方、监理公司、质监部门的监督管理,如施工中出现不合格的产品我公司返工直到合格。

二、工程质量目标

我项目部积极响应国家建设部关于进一步强化工程质量管理,提高建筑工程质量水平的号召,订出高标准、高要求的施工质量目标,确保本工程达到合格工程。为确保本工程达到所要求的质量目标,根据我司以往的施工管理经验以及本工程的特点,我司将采用项目目标管理法施工机制,公司各相关职能部门全力配合。工程施工质量管理完全按照我司所认证的ISO9002质量体系进行全过程的质量控制。在本工程的建设中,要求全体施工人员都要牢固树立“质量第一”的意识,贯彻“质量第一求效益,用户至上得信誉”的企业宗旨,以“精心施工、严格要求、事前控制、杜绝返工”的指导思想,认真对待每个施工环节。我们将严格按照招标文件和合同中工程质量标准和保修期条款执行,工程质量验收标准按国家颁发的工程质量检验评定标准、物理化学性能验收标准、点位线平面验收标准及国家有关标准执行,确保工程质量达到合格工程。

本工程质量目标:执行国家、省、市、行业现行的相关质量标准、验收规范、质量检验评定标准及国家行业主管部门指导工程建设的有关文件,并一次性验收合格。

三、质量保证体系

1、建立质量保证体系,落实组织机构人员,明确规定质量管理工作的具体任务、责任和权利。

2、严格按照GB/T19002-ISO9002标准建立的质量保证体系进行运作,认真执行施工过程控制程序,各工种严格按作业指导书进行施工。

3、推行全面质量管理,实行全员、全过程质量管理,使每道工序都纳入质量监控之中,严

45

小区室外雨污管网工程(1#地块)施工组织设计 

XXXX安装工程公司XX小区室外雨污管网工程(1#地块)施工组织设计不得渗水。(6)试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计。(7)管道闭水试验应按本规范附录D(闭水法试验)进行。(8)管道闭水试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,化学建材管道的实测渗水量因小于或等于按下式计算的允许渗水量,管