XXXX安装工程公司 XX小区室外雨污管网工程(1#地块)施工组织设计 8、管道吊装敷设
(1)HDPE增强中空缠绕管施工环境宜为-40℃至60℃;管道配管可用电锯切割,单端面必须垂直平整,不应有损坏;
(2)为防止接口合拢时已敷设管道轴线位置移动,需采取稳管措施;具体措施可采取在编织袋内灌满黄沙,封口后压在已敷设管道顶部,具体数量根据现场实际情况而定。管道接合后,应复核管道的高程和轴线使其符合要求。
管道敷设允许偏差(mm)
检查项目 允许偏差 检查数量 范围 点数 每 节 2 管底高程 Di<=1000 无压管道 ±10 管 检查方法 全站仪测量或挂中1点 线测量 水准仪测量 1 水平轴线 无压管道 15 管道敷设安装作业中,必须保证沟槽排水畅通,严禁水泡沟槽;雨季施工时应采取防止管材泡水漂浮措施。管道安装结束尚未回填土时,一旦遭到水淹,应进行管中心线和管底高程复测及外观检查,如发生位移、漂浮和拔口现象,应返工处理。 9、沟槽内管道连接
沟槽内管道连接同前述地面上连接一样,不同点是要注意有地下水及时排除,在接口时要严禁泥、水进入接口部位。水位应保持在管底。 10、管道与井连接
管道与井室连接宜采用中介层法与井壁洞圈连接,详见矩形钢筋砼污水井施工章节。排水管道接入检查井时,管口外缘与井内壁平齐。
管道施工各工序中,有支管接入的井室,应在井室施工的同时安装预留支管,预留管的管径、方向、高程应符合设计要求,管与井壁衔接处应严密;排水检查井的预留口管管口宜采用低强度砂浆砌筑抹平封口。 11、管道修补
管道敷设后,因意外造成管材局部损坏,可采取局部修补措施,修补方法有:
(1)管道的外壁发生局部或较小部位裂缝或孔洞在20mm范围内时,可用棉纱将损害部位清理干净,将管内水排尽,然后用环已酮清理基面,从未使用的管道相应部位取下相似形状、大小的切片,进行处理,然后用土工布包缠固定。
(2)管道的外壁损坏部位呈现管壁破碎或长度不超过100mm的孔洞时,用刮刀将破碎的管壁或孔洞完全剔除,剔除部位周边50mm范围内用环已酮清理干净,再从相同管材相同部位
36
XXXX安装工程公司 XX小区室外雨污管网工程(1#地块)施工组织设计 取下相当损坏面积2倍的弧形切片,热分焊接在损坏部位,用铅丝包扎固定。
(3)管道敷设完成后,如发生超出上述限定的损坏范围时,应将损坏的管段或整根管道更换,重新敷设。 12、钢套管安装
(1)雨、污水管直埋,采用钢套管且做防腐处理,埋设深度符合设计要求。 (2)钢套管采用焊接连接,要求管口进行处理。
八、检查井施工工艺
1、井坑与基础
(1)井坑与管沟同时开挖,开挖时井座主管线应 与管沟中管线在同一 轴线,不得超挖。 (2)地下水位较高的地区或在雨季施工,应有排水、降低 水位措施。 (3)检查井基础应根据当地地质勘察资料和回填土下拽力经计算确定。 2、接管安装
(1)检查井井座与管道连接安装顺序,应先从接户管上游段开始安装,以井-管-井-管顺序安装,并逐渐向下游支管、干管延伸。
(2)井座接头与管道连接施工办法,应与同类型接头的管道连接的施工办法一致. (3)井座与汇入管、排出管连接需要变径,采用异径接头时,当汇入管径小于井座接头管径时,应管顶平接;井座排出管接头大于下游管管时,应管内底平接。
(4)管道采用可变角接头或球形接头调整坡度时,当其管径为 315mm ,应采用专用工具,不得 用链条扳手。 3、井筒安装
(1)井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度,再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高难以精确确定时,井筒长度可适当预留余量。
(2)井筒插入井座应保持垂直。井筒插接时,不得使用重锤敲打,应采用专用收紧工具。 4、回填
(1)回填应在排水管线(含管道和检查井)验收合格后进行,并与管道沟槽的回填同时进行。
(2)回填前可用砂土袋、钢钎、木支撑将井座、井 筒固定,并应排除基坑、沟槽内的积水。 (3)回填材料:高(中)钙粉煤灰,中粗砂或沟槽开挖出的良质土。
(4)回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土,并不得夹 带石块、砖等带棱角的硬块物体。 (5)在当地最大冻土深度大于等于 1.0m 时,在冰冻层范围内,应在井筒周围不少于 100mm
37
XXXX安装工程公司 XX小区室外雨污管网工程(1#地块)施工组织设计 范围内回填中粗砂。
(6)回填应采用人工分层回填,其密度与管道回填一致,并不得使井筒产生位移和倾斜,严禁机械回填。 5、井盖安装
(1)井盖安装前应精确测量井筒长度,切割井筒多于部分。 (2)安装井盖应按输送介质性质确定,污水和雨水井盖等不得混淆。 (3)有防护盖座的污水检查井的井筒上口还应安装内盖。
九、塑料化粪池施工工艺
1、化粪池安装工艺流程
施工准备 测量放线 降水 基坑开挖 护壁施工 地基处理 垫层施工 化粪池安装 检查 管道与化粪池连接 土方回填
2、施工准备
(1)核对基坑平面尺寸和坑底标高,熟悉土层、水文地质资料。
(2)结合施工现场的实际情况,绘制施工总平面图和基坑开挖图,确定开挖路线、顺序、范围、边坡坡度。
(3)设置测量控制点,根据施工现场的实际情况将水准标高测设到周围的建筑物上,并于
38
XXXX安装工程公司 XX小区室外雨污管网工程(1#地块)施工组织设计 适当(不受施工现场工作影响)的地方设置半永久性的水准点。根据所布置的测量控制点,测定施工现场的自然地面标高以及相关标高,并做好现场测量记录,作为施工组织计划的依据。
(4)根据施工工期的要求安排好工作人员及施工机械进场,明确各专业工序间的配合关系,并根据施工规范的有关要求向参加施工工作的人员层层进行安全技术交底。
(5)根据施工要求的范围进行场地平整清理。凡在施工区域内,影响工程质量的软弱土层、淤泥、大石、垃圾,应分别情况采取全部挖除或排水沟疏干、抛填石块、砂等方法妥善处理。
(6)修建临时设施及施工道路,在建筑物四围设置排水沟。 3、测量放线及基坑开挖
(1)测量放线
根据图纸及化粪池实际尺寸,考虑工作面(化粪池外边尺寸各边+0.5M),基坑四周挖设300×300排水沟,转角处设500×500×1000集水坑,用白灰放出化粪池位置及基坑边坡白线, 施工过程中派人监测基坑情况,开挖过程用水准仪测量基坑高程。
(2)基坑开挖
基坑土方开挖采取机械大开挖,挖至临近设计标高处,预留0.3m进行人工拣底。基坑采用二阶放坡,自上而下第一阶坡高为4.0m,第二阶坡高度为4.4m,台阶宽度为1m,采用钢板桩支护。
4、化粪池安装
(1)安装时需采用起重机配合专业安装人员施工,化粪池安装完成经过验收合格后方可进行隐蔽。
(2)为避免土方回填过程中,对已安装完毕的成品化粪池产生扰动移位现象,将采取于化粪池外边四周尺寸各边+0.3M,高0.2M范围内进行关模,用C20素混凝土满灌后进行固定。 (3)化粪池安装过程中,安排专职测量人员对标高进行测量和复核,严格控制化粪池进出口标高合符相关设计及图纸要求。
十、雨水口砌筑施工工艺
1、雨水口砌筑须在支管管道铺设完毕后进行施工,先浇筑底板混凝土,采用C10混凝土铺筑10cm厚,待达到设计要求后再砌筑井墙。井墙M10水泥砂浆砌筑MU10红砖,砌筑时按井墙位置挂线,先砌井墙一层,随砌随刮平缝,每砌高30cm应将墙外肥槽及时回填夯实。砌筑井墙,灰浆饱满,随砌随勾缝。雨水管与圈墙内应砂浆饱满,管顶发两皮砖券,井墙砌至要求标高。砌至雨水支管处应满卧砂浆,砖砌已包满支管时应将关口周围用砂浆抹严拌平,不能有缝隙,管顶砌半圆砖块,管口应与井墙齐平。雨水井内保持清洁,砌筑时随砌随清理,井底用水
39
XXXX安装工程公司 XX小区室外雨污管网工程(1#地块)施工组织设计 泥砂浆抹出雨水管口泛水坡。砌筑完成后及时加盖,保证安全。支管与井墙必须斜交时,允许管口入墙2cm,另一侧凸出2cm,超过此一侧限时须考虑调整雨水口位置。井口应与路面施工配合同时升高,井圈标志点一侧朝向立道牙。雨水篦及托座均为铸铁件,铸件应平整,棱角外形整齐,不允许有砂眼,疤痕等缺陷存在。
2、雨水口施工质量应符合下列规定:
(1)雨水口内壁勾缝应直顺、坚实、不得漏勾、脱落; (2)井框、井篦应完整、无损,安装平稳、牢固; (3)井圈回填要符合路床要求;
(4)支管应直顺,不得有错口、反坡、凹兜存水。管端面要完整无破损与井壁平齐; (5)雨水口内壁要求原浆勾缝。
十一、管道闭水试验
1、闭水试验工艺流程
施工准备 检查管道 降水 计算不合格 管道注水 观察 计算合格 缓慢放水 土方回填
2、依据《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008,管道闭水试验结果应符合下列规定:
(1)闭水试验应按设计要求和试验方案进行。
(2)试验管段应按不同井距分隔,抽样选取,带井试验。 (3)管道及检查井外观质量已验收合格。 (4)全部预留孔应封堵,不得渗水。
(5)管道两端堵板承载力经核查应大于水压力的合计,除预留进出水管外,应封堵坚固,
40
小区室外雨污管网工程(1#地块)施工组织设计