信息与电气工程学院
课程设计说明书
(2014/2015学年第 一 学期)
课程名称: 题 目: 建筑供配电及照明课程设计 万方综合大楼建筑供配电及照明设计 电气11-04班 高强 110060419 刘增环岑毅南 专业班级: 学生姓名: 学 号: 指导教师: 设计周数: 2周 设计成绩
日12月1年2015.
目录
、课程设计的目的 .................................. 2
、课程设计的任务 .................................. 2
2 三、负荷的计算 ............................................................
3.1计算负荷的定义 ............................................................... 2 3.2物理意义 ..................................................................... 2 3.3求计算负荷的方法 ............................................................. 3 3.3.1需要系数法 .............................................................. 3 3.3.2按二项式法 .............................................................. 3 3.3.3估算方法 ................................................................ 3 3.4负荷计算表 ................................................................... 4 四、 ...................................... 变压器的选择 4
五、 短路电流的计算 ................................. 4 5.1线路的阻抗 ....................................................................................................................... 5 5.2变压器的阻抗 ................................................................. 5 5.3总阻抗的计算 ................................................................. 5 5.4短路参数 ..................................................................... 5 5.4.1短路电流周期分量的有效值 ................................................ 5 5.4.2短路电流的冲击值 ........................................................ 5 5.4.3短路容量 ................................................................ 5 5.4.4短路电流周期分量的有效值 ................................................ 5 5.4.5短路电流的冲击值 ........................................................ 6 5.4.6短路容量 ................................................................ 6 六、设备的选型 .................................... 6
6.1断路器的选择 ................................................................. 6 6.2隔离开关的选择 ............................................................... 8 6.3互感器的选择 ................................................................. 8 6.4线缆的选择 .................................................................. 10 6.5发电机设备选择 .............................................................. 11 七、绘制供配电系统图 ................................. 11
八、电气设备的保护 8.1继电保护
....................................................... 12
........................................................................................................................ 12 8.2 防雷的过电压保护 ........................................................... 12 九、照明的设计 ................................... 13
9.1 选择照明器的型式,并确定型号 ................................................ 13 9.2 平均照度计算基本公式: ..................................................... 13 9.3 计算照明器个数 ............................................................. 14 9.4 照明器布置 ................................................................. 14 9.5 照明平面图 ................................................................. 15 十、参考文献 .................................... 16 十一、心得体会 ................................... 16
一、课程设计的目的 通过对大楼的用电设备进行负荷计算和大楼地上三层的多功能厅照度计算
等, 对综合大楼的供配 电及照明系统进行设计。从而了解理论与实践的结合的过程 , 并从中总结和吸取设计经验。
1、高层民用建筑采用 10KV 甚至 35KV 高压供电,而一般高层建筑则可采用城市公用变压器低压 供电; 2、高层民用建筑的用电量大,对电气设备的要求较高; 3、高层民用建筑对消防系统的安全、可靠性要求较高; 4、高层民用建筑对防雷、接地等安全要求较高;
5、高层民用建筑功能较全,对弱电部分依赖较多,智能化水平较高。
二、课程设计的任务
1、确定符合等级。 2、拟定高低压供配电系统。 3、正确建立符合统计计算表。
4、变压器、发电机台数、容量、型号的选择。 5、开关、线路各做一个选型。
6、三层照度计算及照明灯具的选择及布置。 7、CAD绘制供配电系统图及照明平面图。
三、负荷的计算
3.1 计算负荷的定义
是按发热条件选择导体和电气设备时使用的一个假想负荷, 通常规定取 30 分钟平均最大负荷 P、 Q 和 S 作为该 用户的“计算负荷” 。
303030
3.2 物理意义 计算负荷持续运行产生的热效应与实际变动
负荷长期运行所产生的最大热效应相等。 因此:
P= P= P
mC30 2
mC30
Q= Q= Q mC30 S= S= S
3.3 求计算负荷的方法
3.3.1 需要系数法
计算简便,最为通用的一种方法。
1. 用电设备组的计算负荷 2. 多个用电设备组的计算负荷
(配电干线和
变电所低压母线)
3.3.2按二项式法
当确定的用电设备台数较少而容量差别相当大的低压支线和干线的
计算负荷时,采用。
333估算方法
单位产品耗量法、负荷密度法等单位指标法。
3
3.4负荷计算表.
0.9,合格;总功率因数为 0.92大于要求的
四、变压器的选择 T1:
U1=10.5KV
U2=0.4KV U%=6
Sc9-1250/10T2:
U1=10.5KV
U2=0.4KV U%=6 Sc9-1250/10
五、短路电流的计算
计算短路电流的目的:
选择和校验电气设备。
2.继电保护装置的整定计算。 设计时作不同方案的技术比
3. 4
5.1线路的阻抗
XI=X0*L=0.35*5=1.75 Q
5.2变压器的阻抗
T1的阻抗:
22-3
Q Xt1=U%*Unt/100*Snt=6*0.4/100*1250*10=0.0077 的阻抗: T2 边 Q /100*Snt=6*0.4
Xt2= U%*Unt/100*1250*10=0.0077 5.3 总阻抗的计算
对变压器的高次侧 X1=1.75
对变压器的低次侧
2
Q 0.4/10.5 ) +0.0077=0.01X2=1.75*
(2
+0.0077=0.01 Q X3=1.75* (0.4/10.5 ) 5.4 短路参
数
对变压器高次侧
5.4.1短路电流周期分量的有效值
Ik1=Uav1/1.732*Xk=10.5/(1.732*1.75)=3.46KA
5.4.2短路电流的冲击值
lsh=2.55*lk1=2.55*3.46=8.823KA lsh=1.52*lk1=1.52*3.46=5.259KA
1.