技 术 交 底 单
编号:DQ1 -01 工程名称 交底项目 地下停车库 等电位联结 接受交底班组 地下停车库作业队 交 底 日 期 2011年4月29日 内容:根据设计、规范要求,地下停车库等电位联结交底如下: 1. 本工程采用TN-C-S式接地系统。自配电间以后设专用保护PE线,N线与PE线严格分设,不得再进行连接或混用。各电气设备均采用PE线接零保护方式,装置外可导电部分以及保护管、接线盒等均须相互焊连成完整的电气通路并在各层设备房间和配电间集中接地。接地PE干线由基础接地体直接焊接引出至配电间和相应的设备房间。配电间的电缆沟内应设有接地扁钢,配电屏、电缆支架等均须可靠接地。漏电保护开关漏电电流为300mA。 2. 总等电位联结:进户线配电间内做等电位联结,MEB端子板设于墙面地上方300mm处,具体位置见平面图,连接线采用-40*4镀锌扁钢。做法见:02D501-2第11,12,14页,后附图集。 3. 局部等电位联结:水泵房、战时柴油机房均设等电位联结端子箱一处,附近柱内钢筋、楼板钢筋以及房间内所有金属器件均须单独与箱内LEB端子板可靠连接,做法见:02D501-2第16页。接地详图见本工程接地平面图。 4. 总等电位联结安装示意图如下: 技术负责人: 交底人: 接底人: 技 术 交 底 单
编号:DQ1 -02 工程名称 交底项目 地下停车库 电气配管敷设 接受交底班组 地下停车库作业队 交 底 日 期 2011年5月5日 内容:根据设计、规范要求,地下停车库电气配管交底如下: 1.材料要求 1.1所选用钢管均为热镀锌钢管,壁厚均匀,焊缝饱满,无劈裂、砂眼、棱刺和凹 扁现象,管材需预先除锈刷防腐漆(埋入现浇混凝土时,可不刷防腐漆,但应除锈),镀锌管或刷过防腐漆的钢管外表层完整,无剥落现象,应具有产品材质单和合格证。1.2铁制灯头盒、开关盒、接线盒等,金属板厚度应小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,敲落孔完整无缺,面板安装孔与地线焊接脚齐全,并有产品合格证。2.作业条件: 2.1现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完毕后,上层钢筋未绑扎前,根据图纸尺寸位置配合土建施工。 2.2配合土建砌体(如砖混结构加砌砖、矿渣等)施工时,根据电气设计图纸要求与土建墙上弹出的水平线,安装管路与箱盒。 3.工艺流程 3.1弹线定位 加工弯管 稳住盒箱 暗敷管路 扫管穿带线 3.2根据设计要求,在砖墙,模板混凝土墙等处,确定盒、箱位置进行弹线定位,按弹出的水平线用小线和水平尺测量出盒、箱的准确位置并标出尺寸。 3.3根据设计图灯位要求,在现浇混凝土板上进行测量后,标出灯头盒的准确位置。 3.4箱、盒应平正牢固、灰浆饱满、收口平整、纵横坐标准确,符合设计图和施工验收规范规定。 3.5预留盒、箱孔洞,根据设计图规定的盒、箱预留具体位置,随土建砌体电工配合施工,在约300毫米处预留出、入盒箱的管子长度,将管子甩在盒、箱预留处,管端头堵好,等待最后一管一孔地进入盒、箱,稳埋完毕。 技 术 交 底 单
编号:DQ1 -02
工程名称 交底项目 地下停车库 电气配管敷设 接受交底班组 地下停车库作业队 交 底 日 期 2011年5月5日 3.6管路垂直或水平敷设时,每隔1米应有一个固定点,在弯曲部位应以圆弧中心点为始点距两端300-500毫米处各加一个固定点。 3.7管路应敷在现浇板两层钢筋中间,管路每隔1米处和弯曲部位用铁丝绑扎牢固。3.8灰土层夯实后进行挖管路槽,接着敷设管路,然后在管路上面用混凝土砂浆埋护,厚度不小于80毫米。 3.9扫管穿带线:对于现浇混凝土结构,如墙、楼板应及时进行扫管,有问题时修改管路,便于土建修复,经过扫管后确认管路畅通及时穿好带线,并将管口、盒口、箱口堵好,加强成品配管保护,防止出现二次堵塞管路现象。 4.注意事项: 4.1敷设于多尘和潮湿场所的电线管路管口,管子连接处均应作密封处理。 4.2暗配的电线管,管路宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子离表面的净距不应小于15毫米。 4.3常用钢锯、割管器、无齿锯、砂轮锯进行切割,将需要切断的管子长度量准确,放在钳上要卡牢固,断口处平齐、不歪斜,管口刮铣光滑,无毛刺、管内铁屑处净。 4.5套管连接,套管长度为连接管径的1.5-3倍,连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固紧密。 4.6盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,要求一孔一管,不得开长孔,铁制盒、箱严禁用电气焊开孔,并应刷防锈漆,如用定型箱、盒,其敲落孔大而管径小时,可用 铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐,不得漏洞。 4.7变形缝处理做法:变形缝两侧各预埋一个接线箱,先把管的一端固定在接线箱上另一侧接线箱底部的垂直方向开长孔,其孔径宽度尺寸不小于被接入管直径的2倍。 4.8管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补偿装置。 4.9管煨弯要求管路的弯曲处不应有折皱、凹穴和裂缝现象,弯扁程度不应大于管外径的1/10;暗配管时,弯曲半径不应小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土 技 术 交 底 单
编号:DQ1 -02 工程名称 交底项目 地下停车库 电气配管敷设 接受交底班组 地下停车库作业队 交 底 日 期 2011年5月5 日 楼板内时,不应小于管外径的10倍。 4.10金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。 5.要求施工前详细会审图纸,与水暖通、消防等各专业配合,做到安装位置正确,不影响使用。 6.未尽事宜按设计和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002办理。 技术负责人: 交底人: 接底人:
技 术 交 底 单
编号:DQ1 -03 工程名称 地下停车库 接受交底班组 地下停车库作业队 交 底 日 期 2011年5月5 交底项目 地下室剪力墙电气预埋套管 日 内容:根据设计、规范要求,地下停车库剪力墙预埋进户套管交底如下: 1. 所有预埋套管均选用钢性套管,材质质量合格,施工前附合格证报验; 2. 地下停车库根据电施07动力干线平面图和结施预埋钢性套管平面图所标注尺寸进行预埋,共一处,共有4根套管,分别是:动力主电源电缆穿SC100;动力备用电源穿SC100;照明主电源电缆穿SC50;照明备用电源电缆穿SC50; 套管底标高-1.40米; 3. 预埋时要求与土建专业密切配合,符合规范要求。施工完毕及时报验项目部。 未尽事宜按设计图纸及规范执行。 技术负责人: 交底人: 接底人: