刷SBS改性沥青防水涂料。
(4)复杂部位附加层:管根、阴阳角等防水薄弱部位事先作好附加层,进行局部增强处理。
(5)涂刷配套的基层胶粘剂,胶粘剂待基本不沾手时即可铺设卷材。
(6)铺设卷材:卷材铺设方向应由标高低处向高处铺设,先铺设排水集中的檐口部位,卷材的配置应顺长方向配置,并使卷材长向与流水坡度垂直,卷材的搭接应顺流水方向。
(7)卷材收头做法如图所示:
5.7土方回填:
5.7.1本工程土方回填为素土回填。
5.7.2回填土施工前,首先应进行土壤击实试验,根据回填土的最佳含水率及干容重,来确定回填用土的含水率控制范围及压实遍数。
5.7.3回填前应对基础、防水层、保护层进行验收,混凝土强度达到设计强度后方可进行。
5.7.4回填前应将填土部位的垃圾及杂物等清理干净。
5.7.5土质应优先选用原土,但回填前应检测土质内不得含有有机杂质,使用前应过筛,确保粒径不大于50mm。
5.7.6回填土施工时应分层铺摊,每层铺土厚度控制在250 mm内。
5.7.7回填土采用蛙式打夯机夯实,每层至少夯实三遍,并做到一夯压半夯,夯夯相连,
行行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。
5.7.8回填土每层夯实后,应按规范进行环刀取样,测出干土的质量密度,根据设计要求,干容重不得小于15.5kN/ m3。 5.7.9回填土的质量控制:
基槽取样每层按长度每30 m取样一组,取样部位应在每层压实后的下半部。 5.8脚手架工程:
本工程脚手架分为外脚手架和内脚手架。内脚手架包括结构施工满堂红碗扣脚手支撑和装修用脚手架。
外脚手架采用扣件式脚手架搭设悬挑。 5.8.1悬挑脚手架的构造:
本工程对外装修暂不考虑,选用外悬挑架方式。根据该工程特点及施工进度要求,18层考虑一、二层网点部分设置落地式双排脚手架,三层往上设置槽钢悬挑式双排脚手架,悬挑架一般不能超过20m,故悬挑层分别设置在3层,8层,14层。这样当施工到三层往上后,地下室至二层的落地双排架可以拆除,地下室外墙的防水、回填土工作均可进行。三层往上设置槽钢悬挑式双排脚手架,由于地面无脚手架,便于其他材料的进入和工序的插入。
搭设技术要求现根据本工程的实际特点,外脚手架采用型钢悬挑杆斜拉式钢管脚手架,同时根据现行的安全规范“JGJ59-99”的标准设计本方案:(详细的计算另见悬挑脚手架专项方案) 1、 设计原则:
本脚手架每个悬挑层,脚手架的步高为1.8m,纵距1.5m,横距1.0m,距墙边250~300mm。
本脚手架仅起现场围护及施工人员通道,故不得堆放工程材料。 2、型钢悬挑杆斜拉式钢管脚手架的材料选用及搭设做法要求。
(1)悬挑杆采用热轧16a号槽钢,悬挑长度为1.5m左右,斜拉杆采用Φ16钢丝绳,脚手架钢管采用标准的48×3.5mm焊接钢管,卡具选用符合标准的接卡、十字卡、转卡三种管卡,脚手板选用成品竹笆,档脚板选用25mm厚的木板,高度250mm。围护选用安监站准用的密目安全网,作全封闭式围护。 (2)搭设做法要求:
根据本工程的结构特点,选用悬挑件与砼结构面采用预埋钢筋焊接连接。斜拉索的拉环采用Φ16A3钢与悬挑杆焊接,斜拉索与砼结构面采用预埋Φ50穿墙套管,钢丝绳穿
墙固定,悬挑杆上按脚手架立杆的位置焊2Φ16的立杆钢筋,长200mm,作为立杆插点 (3)操作步骤
平台砼浇筑时,在须设置悬挑件的位置预埋2Φ16的一级钢筋,安装悬挑件时将2Φ16的钢筋,与悬挑槽钢焊接连接,并使悬挑槽钢处于下一步脚手架的托架上,悬挑件水平间距@1500mm,装好后,把脚手架立杆竖在已焊好的立杆钢筋上(把立杆钢筋套在钢管内)进行外架子(步高为1800mm)搭设,当搭至超过层高后安装斜拉钢丝绳,钢丝绳上端在穿过预埋套管后用线夹固定,下端先套入槽钢环扣和拉环,调节钢丝绳松紧适宜后,再用线夹固定,斜拉钢丝绳安装完毕,经检查无问题后,可拆除托架,继续向上搭设,11步架为一个悬挑段。 (4)注意事项:
吊环、预埋套管,悬挑杆的制作焊接均必须符合现行焊接规程的有关规定。
上、下悬挑段必须分开,不得使上段的承重力传送到下段的脚手架上,搭设上段时的临时托架,必须在上段的斜拉杆安装完后及时拆除。架管搭设接卡必须错开,按现行操作规程施工。 3、 脚手架的使用:
本脚手架未考虑一个步架作装饰施工,主要作现场围护之用。故不得在脚手架上放任何工程材料。脚手架上的垃圾须及时派人清理,未经许可不得任意拆除或改变做法方案。随时对脚手架的使用状况作检查验收,发现问题及时处理及上报有关领导。 4、脚手架拆除:因考虑大模板吊装,故内排的小横杆伸出排架尺寸不得小于5cm。 脚手架拆除时应自上而下,先大横杆,次小横杆,再次立杆,最终斜拉件,悬挑横杆。
施工人员必须持证上岗,严格按现行安全操作规程进行架子的搭设与拆除,戴好安全帽,系好安全带。
5.8.2悬挑杆斜拉式钢管脚手架的计算与验算。
每段挑7层即每段挑11个步架,因为在搭设上段时,下段还需作临时托架,故恒载按12步架计算,以一个步架高1800mm,立杆纵距1500mm,横距1000mm为计算单位。 1.脚手架自重P1
大横杆:6×1.5×38.4=345.6N 立杆:2×1.8×38.4=138.4N 小横杆:2×1.3×38.4=99.8N 扣件:8×15=120N
剪刀撑:1.8×1.5×15=40.5N 脚手竹笆1×1.5×45=67.5N 安全网:1.5×1.8×20=54N 悬挑杆:1.4×101=141.4N
垃圾和雪:1.5×1.0×30=45N 拉杆:3.16×16=50.5N 恒载合计:
12×(345.6+138.4+99.8+120+40.5+67.5+54+45)+141.4+50.5 P1=11121.5N
活载:取动力系数1.5,考虑有一个步架作装饰施工: P活:=1×1.0×1.5×2000×1.5(系数)=4500N P活内=(0.5+0.20)×4500=3150N P活外=0.5×4500=2250N 力的计算:力的分布如图:
3000 f P内 A 〆 P外 B 250 1000
各作用力分析图
P外=1/2P1×1.2+P活外×1.4=1/2×11121.5+2250×1.4 =8710.75N
P内=1/2P1×1.2+P活内×1.4=1/2/×11121.5+3150×1.4
=9970.75N
(1)斜拉杆拉力:(?)根据ΣMA=0 ?×1.25×sim〆=P外×1.25+P内×0.25 sim〆= AC/BC=3.0/3.25=0.923
1. 154?=8710.75×1.25+9970.75×0.25 =13381.125N
?=11595.4N
(2)剪力(QA) 根据ΣMB=0 QA×1,25=P内×1,0 QA=9970.75/1.25=7976.6N (3)BA杆上的压力?BA
?BA=?·cos〆=11595.4×1.25/3.25=4459.8N (4)验算:
2. 斜拉杆:?BC的抗拉力: ?抗=8×8×3.14×240=48230N
?抗>? 且:K=48230/11595.4=4.16>[K]=3.5 允许安全系数:安全
即采用斜拉杆安全满足要求。 3. 螺栓的抗剪力
QA抗=2×3.14×82×130=52249.6N QA抗>QA
且K=52249.6/7976.6=6.55>[K]=3.5安全系数。安全
4、采用膨胀螺栓时,埋入砼内为8cm,螺栓的锚固力为250N/cm2 L锚=2πr×L×250=2×3.14×8×80×2.5×2=20096N L锚固力>?BA 且 K=20096/4459.8=4.5>[K] 安全 5、设悬挑杆槽钢的抗压力?BAˊ
?BAˊ=12.7×2400=30455N K=30455/4459.8=6.83>=[K]=3.5 悬挑杆所受力的弯距很小,所以抗弯可不验算安全。
通过上述计算,按此方案组织施工,能确保外脚手架的安全同时将此方案上报有关部门,经审批同意后执行施工。 五、脚手架拆除