2 标高 基础 墙 ±3 ±5 ±2 2 3 2 水准仪或拉线尺量 尺量 直尺、尺量 2m托线板 2M靠尺、楔型塞尺 3 4 5 6 截面尺寸 相邻两板表面高低差 垂直度 表面平整度 5.4.5技术措施:
(1)由于该工程工期紧,施工进度快,模板数量按施工部署要求进行配备,满足流水作业。
(2)模板工程验收重点控制刚度、垂直度、平整度,特别注意外围模板、电梯井模板、楼梯间等处模板轴线位置正确性。 5.4.6模板拆除:
(1)模板拆除时,结构混凝土强度应符合设计要求或规范规定。
(2)侧模板拆除时,以混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时,即可拆除。
(3)抗渗混凝土模板拆除时混凝土强度应达到70%以上。
(4)拆模顺序为后支先拆,先支后拆,先拆非承重模板,后拆承重模板。
(5)拆模时不要用力过猛过急,拆下来的木料要及时运走、整理,大模板配件集中堆放在指定地点,以防丢失。 5.5混凝土工程:
该工程主体结构混凝土均采用泵送商品混凝土,由混凝土输送车运送至施工现场,均采用地泵泵送。 5.5.1底板混凝土:
(1)筏板采用C35抗渗混凝土,内掺防裂型外加剂,抗渗等级为S6,筏板厚度为55 mm。 1)原材料:
采用水化热较低的矿渣硅酸盐水泥,出场贮存7天以上。 采用大粒径粗骨料、中粗砂。
混凝土内掺加粉煤灰、FS防裂剂、膨胀剂,减少水泥用量,降低混凝土的水化热,
提高混凝土的抗渗能力。
2)按底板混凝土强度等级、抗渗等级要求,提前做好混凝土试配申请,做好混凝土配合比的优选工作。
3)采用商品混凝土,搅拌车运输,泵送入模。
4)为满足地下结构防渗要求,基础底板同地下室外墙下部0.8m高墙体一起连续浇筑。 5)混凝土底板浇筑时尽量不留施工缝,要一次成型。
6)混凝土浇筑1小时左右,用长刮尺刮平,用木抹子搓压,赶去表面泌水,在终凝后进行覆盖养护。
(2)施工缝的留设:
1)基础底板混凝土施工缝以混凝土后浇带为界,竖向施工缝留在后浇带处。
2)基础底板上不留水平施工缝。外墙第一道水平施工缝留在高出底板表面800 mm的墙体上,留成平缝,施工缝处加设3mm钢板止水带,内墙留在底板上平。 3)后浇带处采用止水钢板、钢丝网、木板支堵,并加横支撑, (3)混凝土的养护:
1)混凝土浇筑完6-12小时,待混凝土终凝(用手按不起印,指甲划不出槽)即可覆盖塑料薄膜并浇水养护,但冬季施工时严禁浇水,要进行覆盖保温养护。 2)应根据风力、气温情况调整浇水次数以保证混凝土表面保持湿润。 5.5.2剪力墙混凝土施工:
(1)墙体浇筑混凝土前,应在新浇混凝土与下层混凝土接槎处均匀浇筑约50 mm厚与墙体混凝土配比相同的无石子水泥砂浆。
(2)混凝土分层浇筑振捣,每层浇筑厚度控制在45 cm左右,浇筑墙体混凝土应连续进行,间隔时间不得超过混凝土终凝时间。
(3)浇筑门窗洞口处混凝土时,应两侧对称下料,两侧同时振捣,振捣棒应距洞边15~20 cm。
(4)墙体混凝土振捣时,振捣棒插入下层混凝土内深度不得小于50 mm,振捣棒的移动间距不得大于370 mm。振捣以表面呈现浮浆和不再沉落为度。既要保证振捣密实,又要避免过振造成漏浆跑浆。
(5)墙体混凝土浇筑完毕后,将上口、施工缝处的钢筋加以清理并及时将落地灰清扫干净。
(6)拆模后应及时喷水养护,应不少于7昼夜(地下室外墙不少于14昼夜)的浇水,并使混凝土保持湿润状态。
5.5.3楼板混凝土施工:
(1)地上部分楼板混凝土按流水段划分分段浇筑。
(2)楼板混凝土施工采用平板振捣器振捣。移动时要保证振捣器的平板能覆盖已振实部分的边缘。
5.5.4施工缝的留置要求: (1)地下室外墙:
1)地下室外墙混凝土浇筑竖向施工缝设在混凝土后浇带处,后浇带处加设钢板止水带。
2)水平施工缝设在筏板底向上40 mm和筏板面上返250 mm处,水平施工缝按防水混凝土要求留成平缝,平缝处加设钢板止水带。 (2)其它剪力墙:
地下室内墙及±0.000以上墙体水平施工缝留置在板底向上40 mm或楼板面,并留成平缝。
(3)楼板:楼板按流水段划分分段浇筑,施工缝设在跨中1/3范围内,留成垂直缝。 (4)施工缝处混凝土浇筑要求:
1)当原混凝土的强度达到1.2N/mm2后方可浇筑新混凝土。
2)对已硬化的混凝土表面,应清除松动石子以及软弱混凝土层,并用水冲洗干净,湿润后在新老界面处浇筑50 mm厚与混凝土配比相同的减石子水泥砂浆。
3)地下室后浇带在地下一层顶板混凝土浇筑完14天后或者根据设计要求时间进行封闭;封闭用混凝土采用高以等级的混凝土,内掺微膨胀剂,并做到振捣密实,加强养护。
5.5.5混凝土试块的留置
混凝土试件应在混凝土浇筑地点随机抽取,每100 m3混凝土(每一工作班和每一现浇楼层),取样不得少于一次;每次取样至少留置一组标准试件,同条件养护试件的留置组数应根据结构构件的拆模、吊装及施工临时荷载的混凝土强度的实际需要确定。抗渗混凝土连续浇筑量为500 m3以下时,留置2组抗渗试块(一组标养,一组同条件养护),每增加250 m3— 500 m3 时应增留两组抗渗试块。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行留置试块。 5.5.6质量验收标准;
混凝土工程严格按规范标准施工,质量标准如下:
混凝土结构工程允许偏差(mm)
项次 项目 基础 墙、梁 允许偏差值(mm) 10 5 ±5 基础 墙、梁 ±5 ±2 5 3 3 检查方法 1 2 3 4 5 6 轴线位置 标高 截面尺寸 垂直度 表面平整度 角、线顺直 尺量 水准仪、尺量 尺量 经纬仪、吊线 2m靠尺楔型、塞尺 线尺 5.6防水工程: 5.6.1防水概况: 防水设防体系一览表 序号 设防部位 地下室(底板、侧墙、顶板) 设防体系 设防做法 两道设防:混凝土抗渗标号为S6钢筋砼自防水 自防水+BAC双面自防水+BAC双面自粘防水卷材 粘防水卷材 两道设防:PET自粘SBS改性沥青防水卷材 +聚氨酯防水涂料 1 2 屋面 防水卷材+聚氨酯防水涂料 3 室内(厨房、卫生间、水箱间) 见图集 5.6.2施工要求:
(1)防水工程必须由防水专业队施工。 (2)防水施工人员必须持证上岗。 (3)做防水层时基层含水率不得大于9%。
(4)防水材料应选购建委认证的材料,产品应有合格证,现场取样复试合格后才能使用。
5.6.3地下室防水:
地下室采取全防水处理,保护墙为50 mm厚聚苯板。采用聚酯胎基单层SBS改性沥青防水卷材。
(1)基础底板侧边防水层采用外防内贴法;抗压板上、地下室外墙防水层采用外防外贴法。
(2)基础底板防水施工工艺流程:土方回填分层夯实→浇筑混凝土垫层→满刷底涂料一道 → 铺贴防水卷材 → 40厚C15防水保护层。
(3)地下室外墙防水施工工艺流程:清理基层 → 满刷底涂料一道 → 铺贴防水卷材 →铺50厚聚苯板保护层 → 土方回填。
(4)卷材使用前将表面的防粘物清理干净后立放在通风良好处待用。 (5)抹找平层时,转角处阴阳角均应做成圆弧,圆弧半径不得小于50mm。
(6)基础底板防水层施工时,先铺贴板侧防水层后铺贴板底防水层,接茬设在板底,并在侧面与立面转角处加贴防水附加层。
(7)抗压板上、地下室外墙防水层施工时,先铺贴抗压板上防水层后铺贴墙体防水层,接茬设在抗压板上。
(8)为防止基础四周防水卷材甩头在下道工序施工过程中受到破坏,采用混合砂浆砌两皮砖做甩头保护。
(9)为防止绑筋时碰掉防水保护层,划破四周墙立面的防水层,绑筋前在靠墙内侧临时布设纤维板,保护防水层,随绑筋随拆除。
(10)立面卷材铺贴时,压在临时保护墙里的卷材接头剥出后,将表面浮灰清理干净,有局部损伤处应及时修补。
(11)墙体防水卷材铺贴自下而上采用满粘法施工,其长、短边搭接宽度不小于100 mm。
(12)外墙防水层做完一步应立即回填一步。 5.6.4屋面防水施工:
屋面采用单层SBS改性沥青防水卷材。
(1)施工顺序:保温层→基层清理→涂刷配套基层处理剂→复杂部位附加层处理→涂刷配套粘结剂→铺设卷材→保护层施工。
(2)基层条件:找平层已做完隐蔽工程验收,平整、干燥,含水率不得大于9%,含水率可用以下简单测法:用一块1×1 m的油毡,平铺在找平层表面上,静置3-4小时后翻起,如覆盖油毡的基层表面和周围相同(无明显水印),则可认为含水率符合要求;管根、阴阳角等部位做成50 mm的小圆弧;雨水口处按设计坡度值计算后再低10-20 mm,以保证局部无积水。
(3)用长把滚刷均匀涂刷卷材的配套基层处理剂,薄厚一致,干燥4小时以后,均匀涂