五、主要分部分项工程、施工技术方案 5.1施工测量:
5.1.1本工程16层,建筑高度54.2米。 5.1.2施工测量的准备工作:
(1)熟悉、校核施工图轴线尺寸、结构尺寸和各层各部位的标高变化及其相互间的关系。
(2)对照总图,现场勘察、校测建筑用地红线桩点、甲方提供楼座桩点、坐标、高程及相邻建筑物关系。
(3)测量仪器准备:光学经纬仪(DJ2),自动安平水准仪(DS1);50 m钢卷尺3个。以上测量仪器均应在施工前检定合格,确保测量数据的准确。
(4)测量人员配备:测量工4-6人,验线员3人,上述人员均持有专业上岗证书。 5.1.3建筑物定位放线:
5.1.3.1场区平面控制基准点的复测
首先对业主提供的建筑物定位桩点或用地红线进行复测。测角中误差±5′,边长相对中误差1/40000进行角度、距离复测,并将复测点位误差成果同调整方案报业主及监理单位。
5.1.3.2平面控制网建立及布设原则:
⑴平面控制应先从整体考虑,遵循先整体、后局部、高精度控制低精度的原则。 ⑵平面控制网的坐标系统与工程设计所采用的坐标系统相一致。布设呈矩形。 ⑶布设平面控制网首先根据设计总平面图、现场施工平面布置图。 4、选点应在通视条件良好、安全、易保护地方。
5、桩位必须保护,需要时用钢管进行围护,并用红漆做好标志。 5.1.3.3平面控制网布设
本工程由于施工场区面积较大,且地下部分施工时现场不大,宜实行两级控制。 (1)本控制网按Ⅰ级建筑方格网进行测设,测角中误差±5′,边长相对误中误差1/40000,相临两点间的距离误差控制在±2mm以内。采用极坐标或直角坐标定位方样的方法测设出基础外轮廓,经角度、距离校测符合点位限差要求后,依据平面控制网布设原则及轴线加密方法,布设场区平面矩形控制网。建筑物平面矩形控制网悬挂于首级平面控制网上(业主提供的平面基准网点),为了便于控制及施工,一般建筑物平面矩形控制网都布设成偏轴线1m。
(2)首级控制为根据业主提供的定位桩引测出的本工程二级方格控制网。
(3)首级控制方格网完成后,以首级控制网为基准,依据总平面图及各楼的平面图确定各楼的轴线控制网。轴线控制网可以采用直角坐标定位的方法定出各楼的主轴线控制桩,经角度、距离校测复核后,形成轴线控制网。使本工程中的每栋楼均处于小“口”字型控制网内。
5.1.4基础开挖及地下室施工放线: 1、基础平面轴线投测方法
2、将DJ2经纬仪架设基坑边上的轴线控制桩上,经对中、整平后后视同一方向桩(轴线标志),将所需的轴线投测到施工的平面上,在同一层上投测的纵、横线各不得少于2条,以此作角度、距离的校核。经校核无误后,方可在该平面上放出其他相应得设计轴线及细部线。在各楼层的轴线投测过程中,上下层的轴线竖向垂直偏移不得超过3mm。 3、在垫层上进行基础定位放线前,以建筑物平面控制线为准,校准轴线控制桩无误后,再用经纬仪以正倒镜调直法投测各主控制线,投测允许误差±2mm。
4、垫层上建筑物轮廓轴线投测闭合,经校测合格后,用墨线详细弹出各细部轴线,暗柱、暗梁、洞口必须在相应边角,用红油漆以三角形式标注清楚。 轴线允许偏差如下:
L<30m 允许偏差±3mm 30<L≤60m 允许偏差±5mm 60<L≤90m 允许偏差±10mm 90<L 允许偏差±10mm
轴线的对角线尺寸,允许误差为边差的√2倍,外廓轴线夹角的允许误差为1’ 5、±0.000以下部分标高控制 6、高程控制点的联测
在向基坑内引测标高时,首先联测高程控制网点,以判断场区内水准点是否被碰动,经联测确认无误后,方可向基坑内引测所需的标高。 7、±0.000以下标高传递
施工时用钢尺配合水准仪将标高传递到基坑内,以此标高为依据,进行槽底抄平。并作互相校核,校核后三点的偏差不得超过3mm,取平均值作为平面施工中标高的基准点,基准点应标在使用和保存的位置,根据基坑情况,在基坑内将其引测至基槽外围砖胎模内侧壁。并标注明标高,便于施工中使用。
墙柱拆模后,应在墙柱立面上抄出建筑1米线(一米线相对于每层设计标高而定)。 8、标高校测与精度要求
每次引测标高需要作自身闭合外,对于同一层分几次引测得标高,应该联测校核,测量偏差不应超过±3mm 9、土方开挖测量方法
10、基坑开挖根据三个施工段依次推进,高程分三次传达,在距离槽底设计标高1.5米的边坡上钉上木桩,架设水准仪,随时校核槽底标高。
11、开挖到槽底标高20Cm处,在基坑边控制线架设经纬仪,向基坑投测纵横向主轴线,确定承台梁边线、随挖土进度进行依次放出各主轴线,并放出电梯井、集水坑、等边线。
5.1.5结构施工测量: (1)结构竖向投测:
工程采用激光经纬仪天顶内控法进行竖向投测。在每栋楼内设四个内控点,控制点设在首层楼面上,采用200×200×10预埋铁板做控制点(加活动盖板保护)。二层以上结构施工时,均在控制点上方预留200×200方孔,设有机玻璃十字丝接收靶。激光经纬仪设在首层控制点上对准接收靶,照准部进行水平向360°回转,当回转圆心同接收靶某圆心轨道重合时即确定了轴线投测点位置,并采用正倒镜法校核。
(2)施工层放线:放线前应在平面上校核轴线,闭合后测设细部轴线,后以此为准测量墙和洞口的边线,各部位放线的允许误差为: 项 目 主轴线 细部放线 墙边线 门窗洞口线 精 度 ±10 mm ±2 mm +3 mm + 3 mm (3)高程的竖向传递:工程结构施工时,划分为三个流水段,设六个标高传递点分别向上进行传递,以保证在各流水段施工层上附近有三个标高点,进行互相校核。: 1)标高传递的允许误差: 项 目 层 间 总 高 精 度 ±3 mm ±10 mm 2)各传递点的起始标高线为+1.00 m,应由附近的二个临时水准点确定。标高传递时采用钢尺沿铅直方向(经纬仪配合)向上量至施工层。钢尺丈量时应考虑各项改正数。在传递过程中应根据每层的误差进行上一层的调整,以防止层间误差的积累而引起总误差
超限。
3)施工层抄平前,应校核下层传递上的三个标高点,校差小于3 mm时,取平均点引测水平线;抄平时将水准仪放在测点范围的中心位置,进行一次精确抄平,水平线的标高允许误差为±3 mm。
(4)钢筋混凝土墙体、暗柱施工测量:
1)墙、柱钢筋绑扎完毕后,在竖向主筋上测设标高点,用油漆标注,作为支模和浇筑混凝土的依据。测法和误差应符合上述施工层抄平的规定。
2)柱支模后,用经纬仪校核模板垂直度,校核时用经纬仪在相互垂直的两轴线上同时测量。
5.1.6装修工程施工测量: (1)地面工程的施工测量:
1)标高的传递方式采用在楼梯间和窗口处进行传递。
2)测设50 cm水平控制线:50 cm水平控制线的测设允许误差应符合测表1的要求。室内的50 cm水平线是控制地面标高、门窗安装等项目的重要依据,在弹墨线时应注意墨线的宽度不得大于 1 mm。防止误差扩大。 测表1: 项 目 水平线 (室内、室外) 铅垂线 精 度 要 求 1 每3 m两端高差小于±1 mm。 2 同一条水平线的标高允许误差为±3 mm。 内 外 经纬仪两次投测校差小于2 mm 高于1/3000 3)用水准仪检测地面面层的平整度和标高时,水准仪的间距应符合以下要求:大厅应小于5 m、房间应小于2 m。 (2)门窗安装施工测量:
1)从建筑最顶层找出外窗口的边线,用线坠将边线向下引测,并采用经纬仪进行校核以保证精度。其精度应符合测表1的要求。
2)门窗口的水平位置由室内50 cm水平控制线确定,向上反到窗下皮标高,并弹线找直。各门口应从水平控制线测设门口上皮标高并拉通线,保证所有的门在同一水平线上。其精度应符合测表1的要求。 5.1.7电梯安装施工测量:
(1)结构施工中,从电梯井底开始,以结构控制线为准测设每层电梯井净空尺寸,并
绘出平面图。
(2)用垂准线法,检查电梯井中心竖向偏差。 (3)测设电梯井轨道中心位置,并用钢丝固定。
(4)每层弹50 cm水平控制线,每层门套两边弹两条竖直线,精度高于1/3000,并保证电梯地坎与地面平。 5.1.8沉降观测:
(1)沉降观测点的平面位置按设计图纸,在主体结构施工过程中,应专人定期观测,首层施工完毕观测一次。以后每施工完一层观测一次, 竣工验收后笫一年不少于四次, 笫二年不少于二次,以后每年观测一次,直至沉降稳定。对于突然发生的异常情况, 应及时通知设计单位。 (2)非周期性观测:
①基础混凝土浇筑、回填土施工后观测一次。 ②大量降水、积水后观测一次。
③出现特殊情况时,依据情况增加观测次数。
④施工期间因故停工三个月以上,停工前和复工前进行观测。 (3)塔吊沉降观测:
①在雨季来临前观测一次。 ②雨季后观测一次。 ③雨季中及雨后观测一次。 (4)沉降观测的精度要求:
①结构按二等变形观测等级,采用国家二等水准测量或液体静力水准测量。其精度要求见表: 项目 二等 三等 变形点的高程中变形点的高程中 误差(mm) ±1.0 ±2.0 误差(mm) ±0.30 ±0.70 往返较差、附和检测已测高差或闭合差(mm) 0.6 1.4 较差(mm) 0.8 2.0 注:n 为测站数
②塔吊观测按三等精度考虑。
(5)沉降观测结果应按照有关标准 DBJ 01-21-95《建筑工程施工测量规程》整理。 5.2土方开挖 5.2.1基坑支护: