(3)法兰连接:

管道法兰连接用的法兰盘必须根据设计要求和工作压力选用标准法兰盘。法兰连接时应保持平行,其偏差不大于法兰外径的1.5‰,且不大于2mm,不得用强紧螺栓的方法消除偏斜。

法兰连接时应保持同一轴线,其螺孔轴线偏差不超过孔径的5%,并保证螺栓自由穿入。所用螺栓应规格统一,安装方向一致。

管道与法兰盘焊接时,应将管材插入法兰盘内,先点焊2--3点,再用角尺找正找平后全缝焊接。法兰盘应两面焊接,其内侧焊缝不能凸出法兰盘密封面。

法兰盘的连接的螺栓直径、长度应根据所选法兰盘的规格来选择,并能符合规范要求。紧固法兰盘螺栓时应对称拧紧,紧固好的螺栓紧固螺栓应对称均匀,松紧适度,外露丝扣为2—3扣,不宜大于螺栓直径的二分之一。

法兰盘连接衬垫,采用厚度为3--5毫米的橡胶或石棉垫,垫片要与管径同心,不得放偏。

(4)水泥承插捻接:

铸铁管采用石棉水泥捻接。所用石棉水泥经重量比为3∶7,水灰比夏季为1∶9;冬季为1∶10,随拌随用,水泥标号R≥425,所用填料应符合规范及验标。捻口密实,饱满、环缝间隙均匀,灰口平整、光滑,养护良好。 (5)UPVC管粘接:

根据设计图纸要求,结合施工现场实际情况,确定安装尺寸,绘制加工草图,并以此作为下料的依据,进行断管。断口要平齐,并用铣刀或刮刀除掉断口内外飞刺,外棱铣出15°角(附图)。粘接前应对承插口试插,不得全部插入,一般为承口的3/4深度,并标出实测承口深度;试插合格后用棉布将承插口需粘接部位的水份、灰尘等擦拭干净。如有油污需用丙酮除掉,用毛刷均匀、适量刷涂粘接剂(先涂承口后涂插口)后,立即找正方向将管子垂直插至标记处,并旋转90℃,以利粘接剂分布均匀,约30秒至60秒后即可粘接牢固,接牢固后立即将溢出的粘接剂擦拭干净。接口应整洁,牢固、密封。具体要求见行标 CJJ/T29-98。 (6)散热器安装:

散热器经试验合格后方可进行安装,安装位置、标高须符合验标规定,散热器固定卡及立、支管卡架需提前预栽。具体做法详见91SB1,待卡架稳固后进行安装。 (7)用水器具安装:

卫生器具的固定采用预埋镀锌固定件或膨胀螺栓的方式,面盆支架安装必须牢固,

器具与支架接触紧密,支架与器具之间不得用垫灰,垫块方式固定标高。台盆支架应有二道横撑支撑台盆,支撑应靠近台盆。蹲便器与排水管接口须加环型腻子抹严抹光,冲水皮碗应使用喉箍卡严或14号铜丝缠绕二道,皮碗处不得用砂浆灌死。 给水附件应采用平面扳手或自制板手安装,镀铬件安装垫橡胶板。 (8)潜水泵安装:

潜水泵须经测试合格后方可安装,测试项目见GB50275-98。

安装时须保护泵体、电机、电缆不受损伤。水泵支架须固定可靠,泵出口接管应有减震措施。试运行时要求流量正常,电流不大于额定值,安全保护装置安全、正确、可靠,扬水管无异常振动. (9)水泵安装:

水泵安装在基础验收合格后混凝土强度达到70%后进行。安装前须经测试,测试项目见GB50275-98。用倒链将水泵就位在基础上,与基线吻合,并用垫块将水泵找平,安装完成后保证联轴器同心水平,联轴器间隙2-4 mm。 (10)风管加工:

本工程镀锌钢板风管用咬口制作普通钢板

=1.5 mm以内用咬口;

=2.0 mm焊接加

工折方、咬口镀锌层不得有脱皮现象,咬口不可开裂。法兰铆固采用镀锌铁铆钉,间距不大于15 mm,法兰翻边6-9 mm。较大的风管采用角钢加固框。焊接风管焊缝要平直,无漏焊、焊瘤。具体要求见GB50243-97。 (11)风管安装:

防排烟风管法兰采用3 mm石棉橡胶板,其余采用8501阻燃密封胶带。

法兰连接时所有螺栓全穿上后再进行紧固。紧固时按十字法逐步均匀拧紧。具体要求见GB50243-97。 (12)风机安装:

风机经单机测试后方可安装,安装时比照基准线,将风机放置在基础或支架上用垫铁找平找正,垫铁安装后须生根。风机固定时须采用减震措施,并设置螺栓防松动装置,设备与管道保证软接,具体要求详见GB50275-98。 5.15.5施工技术措施: (1)采暖:

工艺流程:安装准备 → 预制加工 → 卡架安装 → 干管安装 → 立管安装 → 支管安装 → 试压 → 冲洗 → 防腐 → 保温 → 散热器安装 →试压→调试。

1)管道变径不得使用补芯,应采用异径管箍或摔大小头,管径相差15%以上抽条变径。

2)所有垫料必须使用标准橡胶制品,组对散热器垫厚度为1.5 mm,外露不得超过2 mm。

3)管道对口焊缝或弯曲部位不得焊接支管,接口焊缝距起弯点不得小于100 mm。 接口焊缝距支、吊架边缘应不小于50 mm。

4)干、立管分支采用两个弯头连接,横长度300 mm,坡度1 %。 5)干管分支不得使用丁字直管段连接,应采用羊角形式分支。 6)管道弯头采用压制弯头的,弯头外径须与管道外径相同。 7)固定支架应按要求制作,生根须牢固,并设止动板。

8)上供上回系统散热器支管应坡向散热器;下供下回系统顶层散热器支管应坡向立管。 (2)给水(热水):

工艺流程:安装准备 → 预制加工 → 干管安装 → 立管安装 → 支管安装 → 管道试压 → 管道防腐和保温 → 系统通水→ 管道冲洗。 5)管道须按要求设置卡架,卡架设置应美观不妨碍使用。

6)采用金属管卡固定管道时,管卡与管道间应采用塑料带或橡胶物隔垫。镀锌层破损即时处理并加强保护。

7)立管须按要求设置卡架,卡架设置应美观不妨碍使用。

8) 镀锌层破损即使处理并加强保护,铝塑管应有保护措施,防止表面被硬物碰伤。 9)洁具与支撑支架应接触紧密,不得用垫灰、垫块方法固定标高。 10)所有洁具固定应使用镀锌件并用橡胶垫压紧。 11)蹲便冲洗管1 m处须设置单管卡固定牢固。

12)给水附件安装时铜件须用带橡胶板的扳手或自制保护性的工具。 13)管道支吊架应托架在靠近管道承口部位吊架圆钢不得小于 (3)排水(凝水)系统:

工艺流程:安装准备 装

卡件固定

预制加工

干管安装

立管安装

支管安

10。

封口堵洞 闭水试验 通水、通球试验。

1)UPVC管粘接所用粘接剂最好选用同一厂家配套产品,连接时应将承插口擦试干净,如有油污用丙酮除掉。

2)管道粘接前必须进行预装配,经预装配无误后方可进行粘接。 3)管道粘接应避免在湿度较大的环境中进行。

4)初粘接好的接头应避免受力,须静置固化牢固后方可继续安装。 5)预制好的PVC管应防止曝晒,以免变形。

6)采用金属管卡固定管道时,管卡与管道间应采用塑料袋或橡胶物隔垫。 7)安装时须按规定设置伸缩节,夏季5-10 mm,冬季15-20 mm,并做好支承点。 8)地漏水封深度应不小于50 mm,交工前应消除水封污物,铸铁篦子应做好防腐并开启灵

9)透气帽高度:上人屋面高度+2000 mm;不上人屋面高度+700 mm,可依附于结构的应做支架支撑,出屋面透气管施工时应将透气帽虚捻,也可做临时封堵,待通球试验合格后方可完工。

10)凝水管坡度不得小于1%。。 (4)消防:

工艺流程:安装准备

干管安装

立管安装 管道试压

消火栓及支管安装 管道冲洗

消防水泵、高位水箱及水泵接合器安装 件

系统通水试调。

消火栓配

1)消火栓箱与栓口标高应符合规定,消火栓固定牢固后,方可填塞与墙体的接缝。 2)消防水龙带与水枪,快速接头的连接,一般用14#铅丝绑扎两道,每道不少于两圈. 3)水泵吸水管控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装,吸水管上阀门不应采用蝶阀。 (5)雨水管安装: 工艺流程:安装准备 封口堵洞 立管安装 水试验

1)立管出户处须做可靠固定支撑。 2)立管在每层楼板处做落地固定卡。

3)屋面雨水口施工时须与土建配合,保证防水紧密无渗漏。 4)落水处应做水簸箕。 (6)通风: 工艺流程:

卡架安装 施工准备 风管及部件制作

通风机

干管安装

立管安装

卡件固定 预制加工

雨水口安装 干管安装

闭水试验 支管安装

通水试验。准备 卡件固定

封口堵洞 闭水试验

风管安装 及支风管安装风口安装

试验 保温

调试。

1)风管咬口形式为联合角咬口,、矩形风管的弯管采有内外弧形 ,当边长≥500mm时,设置导流叶片,三通采用分叉式三通。

2)风管安装时应及时进行支、吊架的固定和调整,其位置应合理,受力应均匀。悬吊的风管与部件须设置防止摆动的固定点。

3)法兰连接前应较核法兰平整度与垂直度,并将法兰表面异物清理干净。 4)法兰螺栓须为镀锌件,紧固时加镀锌垫圈。

5)风管支管须单独设置支、吊架。支吊架不得设在风口、阀门及检查门处,吊杆不可直接吊在法兰上,防火阀要单独设支、吊架。

6)柔性短管安装要紧密,牢固,长短松紧适宜,不应扭曲或成大小头。 7)风机与风管连接时,风机设单独支架,中间设L≤300mm帆布软接头。

8)土建风道应达到光滑,严密不漏风的要求后风管与设备方可与之连接。风管伸入土建风道。其末端应安装钢丝网。

9)垂直排风道与支风道交接处应用水泥砂浆堵严,支风道应有防回流措施 (7)管道支架制作安装

管道支架的制作均应按《国家建筑标准设计标准图集》施工,下料钻孔均不得使用电、气焊。

1)支吊架安装前,应对所要装的吊支架进行外观检查。外形尺寸应符合设计,规范要求,不得有漏焊。管道与托架焊接时,不得有咬肉烧穿等现象。

2)支吊架的标高坡度必须符合设计要求,安装前,必须根据管道标高、尺寸大小弹线,确定支架位置,复核无误后方可固定支架。对于有坡度的管道,应根据两点间的距离和坡度的大小,算出两点的高差,然后在两点间拉一直线,按照支架的间距,在墙上或柱、梁上画出每个支架的位置,固定支架。

3)管道安装时,应及时进行支、吊架的固定和调整工作。支、吊架位置应正确,其位置选择顺序为:柱、砼墙、梁和板,安装要平整牢固。管子与支架接触良好,不得有间隙。

4)大口径管上的阀门,应设阀门专用支(托)架,不得以管道承重。

5)管道支架固定方式有二种:一种是预埋铁件焊接,另一种是利用膨胀螺栓固定。 (8)防腐保温方案及措施

1)水管道保温前,油漆必须按设计要求进行完毕。通风管道保温前,将表面灰尘清除干净。

2)保温材料必须按设计厚度要求,必须有产品合格证和性能检测报告。