(5)质量标准:

连接紧密,管口光滑,护口齐全,排列整齐,管子弯曲处无明先折皱,油漆防腐完整,暗配管保护层大于15 mm。

管子入盒、箱内露出的长度应小于5 mm,用锁紧螺母固定的管口露出螺纹为2∽4扣。 (6)成品保护:

敷设管时不要踩坏钢筋,土建浇筑混凝土时,电工人员应留人看守,以免振捣时损坏配管及盒位移,如有损坏应及时修复。其它专业在施工中,注意不得碰坏电气配管,严禁私自改动电线管路及电气设备。

暗配管路堵塞配管后应及时扫管检查,发现堵管及时修复处理,,配管后应及时加管堵把管口堵严实。 5.14.6管内穿线: (1)材料要求:

绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。 (2)工艺流程:

选择导线 → 穿带线 → 扫管 → 放线及断线 → 导线与带线的绑扎 → 带护口→导线接头 → 接头包扎 → 线路检查绝缘遥测。 (3)穿线:

穿线之前应先把带线穿入,目的是检查管路是否通畅,管路的走向及盒箱的位置是否符合设计及施工图的要求。导线根数较少时可将导线前端的绝缘层削去,然后将导线芯直接插入带线的盘圈内并折四压实,绑扎牢固,使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。导线根数较多时或导线截面较大时,可将导线前端的绝缘层削去,然后将线芯斜错排列在带线上,用绑扎线缠绕,绑扎牢固,使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位,便于穿线。 (4)质量标准:

导线和规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。照明线路的绝缘电阻值应不小于0.5 MΩ,动力线路的绝缘电阻值不应小于1 MΩ。接地(接零)线截面选用正确,连接牢固,严密包扎,绝缘良好,不伤线芯,导线在管内无接头。不同回路、不同电压和交流与直流的导线不得穿入同一管内。导线做电气连接时,必须削掉绝缘再连接,而后加焊。导线接头不能增加电阻值,不得降低绝缘强度。 5.14.7桥架安装:

(1)材料要求:电缆桥架采用经过镀锌处理的定型产品,其规格、型号应符合设计要

求。线槽内外应光滑平整,无棱刺,不应有扭曲翘边变形现象,并有产品合格证。 (2)工艺流程:

弹线定位 → 予留孔洞、予埋吊杆吊架、金属膨胀螺栓安装、予埋铁 → 螺栓固定、焊接固定支架与吊架 → 线槽安装 → 槽内敷设电缆 → 线路检查及遥测。 (3)电缆桥架安装:

安装方法为吊装,并使用吊杆固定在顶板上,固定的间距均按规范要求一般不应大于1.5-2 m。从低压配电室内的配电柜至电气竖井的桥架和电气竖井均通长敷设一条-40×4 mm镀锌扁钢作为接地干线,与其它配电相线连接,以作为总等电位联结。 5.14.8电缆敷设:

电缆型号、电压、规格应符合设计要求,电缆外观应无损伤,绝缘良好,应使用1000V摇表现场摇测,应符合规范要求,电缆的最小弯曲半径应符合下列要求: 钢铠护套 20D、聚氯乙烯绝缘电力电缆 10D,控制电缆 10D。

电缆敷设在桥架内应整齐,接头应相互错开,不宜交叉。标志牌的装设应符合下列要求:

电缆终端头、电缆接头、拐弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内电缆上应装设标志牌。

5.14.9配电箱(柜)安装: (1)材料要求:

箱体应有一定得机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。各种电气开关应安装牢固。配电箱门开启自由,导线排列整齐,导线压接牢固,并有青岛市供电部门生产许可合格证。

(2)配电箱固定:

根据设计要求,各配电箱的位置和预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好然后用水泥沙浆填实周边并抹平整,周边间隙对称,贴脸平整不歪斜,螺丝垂直受力均匀,其垂直度允许偏差为3 mm。凡落地配电箱均安装在抬高150MM混凝土台上,挂墙或暗装配电箱除注明高度外,均底边距地1.5米。 5.14.10开关、插座安装: (1)材料要求:

所有开关、插座规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。 (2)开关安装:

所有开关为合格产品,开关安装高度距地面为1.3m,操作应灵活,节点接触可靠,

同一场所的开关切断位置应一致,相线经开关控制,开关距门口为150-200 mm。开关面板应端正,严密并与墙面平,开关位置与等位相对应,同一室内开关方向应一致,成排安装的开关高度应一致,高低差不应大于2 mm。 (3)插座安装:

所有的插座根据设计要求,除注明者外均采用安全型,对淋浴、污洗、消毒、刷手、备餐间等潮湿环境场所均为密闭防护式,插座配线为BV-3×4 mm2穿PVC20管埋地敷设,安装高度距地面为0.3 m。所有插座回路加装漏电开关,面对插座的右极接相线,左极接零线,单相三孔及三相四孔的接地或零线均应在上方。

同一室内安装的插座高低差不应大于5 mm,成排安装的插座高低差不应大于2 mm,暗装的插座应有专用盒,盖板应端正严密并与墙面平。 5.14.11防雷接地及保护接地系统:

根据设计的要求,本建筑为三类防雷建筑物,应沿屋面女儿墙上采用

10镀锌圆钢

作为明敷设避雷带,并把女儿墙内钢筋、屋面钢筋联接形成以防直击雷,利用基础钢筋作为保护接地和防雷接地装置,利用结构内四根通长主筋(大于

12)作为引下线,引

下线的上端、避雷带的下端分别与和接地装置焊接,同时作为引下线的主筋应与圈梁和楼板内钢筋可靠焊接。为防侧击雷,每层圈梁内两水平主筋焊接成环路并与各引下线焊接,建筑物外墙上的栏杆、金属门窗均接至均压环,竖直敷设的金属管道顶端和底端需与防雷及接地装置连接,风管法兰跨接焊接,做防静电接地。

本工程采用联合接地系统,配电系统采用TN-C-S方式电源引入户做一组重复接地极。并与防雷接地共用接地极,接地电阻应小于1Ω。施工方法参照山东省建筑标准图集L04D502.所有突出屋面的金属物及金属管道应与避雷带可靠的连接。 5.14.12灯具安装: (1)材料要求;

本工程采用的灯具主要有:白炽灯、吸顶灯、应急灯、标志灯、疏散指示灯等。所有灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定,灯内配线严禁外露,灯具配件齐全,无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘的现象,所有灯具应有产品合格证。 (2)灯具安装: 1)吸顶灯安装:

本工程吸顶灯安装方式为嵌入式安装,全部安装在楼板上。安装注意预留孔的大小、尺寸一定要准确,间距平均,距离一致。走道内吸顶灯应在中间位置,安装时要注

意其它管道,所有灯具安装一要定与土建专业密切配合。 2)安全出口标志灯与疏散指示灯安装:

本工程安全出口灯和疏散指示灯采用嵌入式壁装,安全标志灯应装在门上方0.2m处,疏散指示灯距地暗装(距地0.5米)、柱上明装(板下吊装2.5米),安装时应注意高度一致。应按灯具的外型选择合适的柜使其平正不歪斜。 3)其他灯具安装:

本工程采用的其它灯具在安装时按规范和设计要求进行施工。 5.14.13消防系统:

本工程在小区消防控制中心设置自动报警设备,消防联动装置,消防电话主机及消防广播设备,并外设计算机终端,彩色显示器,打印机等,消防控制室设外线直拨电话。在配电室、机房、走廊、前室、大厅及商业网点等处安装感烟探测器,厨房内设置可燃气体探测器,变配电室安装感烟、感温探测器组。具体设备布置及布线详见施工图纸。

5.14.14智能布线系统:

本工程智能布线系统主要包括:电话系统、有线电视系统、电脑网络系统、可视对讲系统。每个住户分设电话、电视、网络插座,距地0.3米暗装。具体设备配线详见施工图纸。弱电竖井内的线缆沿弱电桥架及金属钢管敷设,其余均沿墙或楼板暗敷设。 5.15给排水及暖通工程: 5.15.1工程基本概况 工程基本概况一览表 系统名称 管材 连接方式 保温 铝箔玻璃棉 防腐 地面以上:DN≤32丝接 采暖 镀锌钢管 地面内: 交联聚乙烯 给水 热水 冷水 消火栓 钢衬塑管和DN>100沟槽式热镀锌钢管 PP-R管 PP-R管 热镀锌钢管 连接,其余丝接 热熔连接 热熔连接 丝扣或 DN≥40焊接 防锈漆 银粉各两道 阻燃型聚苯板 橡塑保温 橡塑保温 防锈漆银粉沟槽式连接 雨污水(立管) 直排 排水 压力 PVC-U管 PVC-U管 钢衬塑 复合管 镀锌钢板 粘接 粘接 丝扣连接 超细玻璃 纤维板 各两道 通风排烟 法兰连接 5.15.2劳动力配备:

根据工程量和施工进度计划,本工程设专业技术人员2人,高峰人数25人。 5.15.3施工方法:

(1)安装前对各系统的所有管道和设备综合考虑,同时要熟悉与管道有关的土建、电气设备管线情况,做好施工前预想。

(2)采用分系统与分区域施工相结合的方法,各系统按先地下后地上、先干管后支管、先大管后小管、先里后外的施工工序进行。

(3)管道与部件尽量采用提前预制或工厂化加工,现场安装的方式。 (4)根据土建施工情况凡具备施工条件的应及早插入。

(5)为保证施工进度质量施工中各系统采取分段安装 → 试验 → 复验的方式。 (6)严格执行样板制,做好样板工序,样板间、样板层。

(7)设备吊装就位前须制定统一吊装方案,大型设备由专业起重人员吊运,并请厂家现场指导。

5.15.4基本操作方法: (1)丝接:

采用丝扣连接的管道,丝扣螺纹应端正光滑、无毛刺,断丝缺扣不得超过螺纹全长的10 %,螺纹松紧度适宜。具体要求详见图标《螺纹密封的管螺纹》GB7363-87。接口填料可选用铅油麻丝或聚四氟乙烯生料带,安装完成后,联接牢固,管螺纹根部外露丝扣2-3扣,无外露填料,防腐良好。 (2)焊接:

采用焊接的管道,可根据现场情况选择电、气焊。焊接后焊口平直度不超过壁厚的1/4,焊缝加强面不超过1 mm。焊口表面无烧穿、裂纹、结瘤、夹渣和气孔等缺陷,焊皮均匀一致,检查合格后,焊缝防腐处理及时。具体要求见 GB50236-98.

住宅楼施工组织设计(框架剪力墙结构)

(5)质量标准:连接紧密,管口光滑,护口齐全,排列整齐,管子弯曲处无明先折皱,油漆防腐完整,暗配管保护层大于15mm。管子入盒、箱内露出的长度应小于5mm,用锁紧螺母固定的管口露出螺纹为2∽4扣。(6)成品保护:敷设管时不要踩坏钢筋,土建浇筑混凝土时,电工人员应留人看守,以免振捣时损坏配管及盒位移,如有损坏应及时修复。其它专业在施工中,注