抗水板计算
1.PMCAD建模
1)根据地下室布置建模
2)将独立基础平面尺寸换算成柱截面。
3)建虚梁封闭板,梁截面为100x100。
4)计算荷载。
恒载取值: 10*H - h*25/1.35 H:水头高度 , h:抗水板板厚 荷载取值: 0.01
5)模型中板厚取值为0。
6)进行楼层组装,层高取500mm。
7)运算PMCAD的第2、3步。
8)进入SAT-8设置参数。(不计算风荷载和地震作用)
9)进行结构内力计算。
2.JCCAD筏板布置
1)进入基础人机交互输入菜单设置基本参数
2)读取荷载。选择PM荷载
进入当前组合,点取PM标准组合。
3)进入筏板菜单,布置筏板。
筏板厚度取值为计算所需抗水板厚度。
3.桩筏筏板有限元计算抗水板配筋。
1)模型参数
计算模型采用倒楼盖模型,构造配筋率取值0.15%,不考虑筏板自重。
2)进行筏板有限元计算抗水板配筋。 3)检查抗水板的配筋大小。
抗水板上部钢筋(跨中钢筋)全部通长配置,下部钢筋(支座钢筋)部分通长配置,另外根据计算值再附加钢筋。
4.独立基础配筋叠加抗水板支座处钢筋。
由于独立基础计算是未考虑抗水板的影响,独立基础配筋应考虑独基与抗水板连接处的附加弯矩。
1)查看独基与抗水板连接处的附加弯矩。
2)查找连接处的弯矩最大值,取一个大值计算基础的附加钢筋。
3)进入MorGain 结构快速设计根据弯矩计算配筋。
4)计算出配筋值,叠加于独立基础原JCCAD计算的配筋。
抗水板计算过程
抗水板计算1.PMCAD建模1)根据地下室布置建模2)将独立基础平面尺寸换算成柱截面。3)建虚梁封闭板,梁截面为100x100。4)计算荷载。恒载取值:10*H-h*25/1.35H:水头高度,h:抗水板板厚荷载取值:0.01