区党委印刷车间 2006年9月22日 新疆建工集团五建安装公司 接地装置安装

一、技术准备

1、充分熟悉图纸及设计要求;

2、根据图纸要求准备相应施工图集等资料。 二、材料要求 1、镀锌角钢、扁铁。

2、辅材(电焊条、氧气、乙炔、沥青漆等)。 三、质量要求

钢材根据设计要求选用冷热镀锌材料,材料应有材质检验证明及产品出厂合格证,材料质量符合设计要求,接地装置的电阻必须符合设计要求≤1欧,人工接地装置或利用建筑基础钢筋的接地必须在地面以上设测点,不得虽意移动已绑好的结构钢筋。

四、主要机具

1、施工工具:卷尺、铁锹、镐、锤、电焊机等。 五、作业条件

1、按设计位置清理好场地。 2、底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 3、柱筋内钢筋与柱筋连接处已 绑扎完。 六、工艺流程

加工接地体→定位弹线→挖坑→接地极→接地网→防腐→核验。 七、操作工艺

1、接地装置的埋深度其顶部不小于1.2米,角钢接地极应垂直。

区党委印刷车间 2006年9月22日 新疆建工集团五建安装公司 接地装置安装

2、垂直接地极长度不小于2.5米,相互之间的间距不小于5m。

3、接地干线的连线应采用焊接,焊接处焊缝饱满,并有足够的机械强度,不的夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,药皮敲净后,刷沥青仿腐处理。

4、明敷设接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越门口时应暗敷于地面内,(做地面以前设好)。

5、接地干线距地面0.5米,支持件采用400毫米×400毫米的扁钢,尾端制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50毫米,总长度70毫米,支持件水平直线距离1米,垂直1.5米,转弯0.5米。

6、镀锌扁钢搭接长度不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当角钢宽度不同时搭接长度以宽的为准)。

7、根据设计要求,规格进行加工,长度不小于2.5米,加工成一端尖头形状,打入地下,一般采用手锤打入,一人手扶接地极,一人大锤敲打接地极顶部,为防止角钢打裂可在其顶部焊接约100毫米的一段角钢,敲打接地极时应平稳,不得打偏,应于地面垂直,接地体顶部距离1米时停止打入。

8、扁钢敷设前应调直,依次与接地极用电焊焊接,扁钢应侧放,焊好后清除药皮,刷沥青漆防腐处理,将接地线引出至需要位置,留足够位置。

9、室内接地干线名敷时,首先根据设计要求位置尺寸,预留接地线孔,然后埋设支持体,也可采用M10镀锌膨胀螺栓生根固定。

10、接地完毕后,经检验合格方可进行回填,最后将接地电阻摇测数据填写在隐检记录上。

关于技术交底的要求

1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、

各结构物的详细尺寸和标高、材料规格和数量等,确保施工过程满足质量、技术、工艺要求,安全顺利的完成施工任务。

2.技术交底分为会议交底、书面交底和岗位技术交底三种形式。

3.施工方案交底应采用会议交底,由项目总工主持,项目部有关人员、施工队长及施工队技术人员等参加。主要对施工组织设计或施工方案及施工方案中的重点细节作专题介绍和详细说明,提出具体实施办法和要求,对施工质量控制与技术安全保证措施作详细交底。参加会议人员对技术交底不明确或实施困难的问题(包括施工场地、施工机械、施工进度安排、施工部署、施工流水段划分、劳动力安排、施工工艺等)应及时提出,会议对提出的问题应逐一解答,并落实安排。

4.施工工艺的技术交底应采用书面交底,项目部或施工队向工班就分项工程或工序进行技术交底,应根据该项工程的施工组织设计或施工方案、上级的技术交底内容,按照设计文件、施工及验收规范等的有关要求,结合本工程的具体情况,按分项工程和工序,向施工班组进行详细的书面技术交底。交底、接受交底双方均要在交底记录上签字。班组长在接受技术交底后,应组织全班组成员认真学习与讨论,明确工艺流程和施工操作要点、工序交接要求、质量标准、技术措施、成品保护方法、质量通病预防方法及安全注意事项,然后根据施工进度要求、作业班组劳动力和技术水平高低进行分工,明确责任和协作关系。

5.施工技术交底应符合下列要求:

1)、应符合设计图设计(或变更图设计)中的各项技术要求,特别是当设计图中的技术要求和技术标准高于施工及验收规范的相应要求时,应作更为详细的交底和说明;

2)应符合体现上一级技术交底的意图和具体要求。

3)应符合实施性施工组织设计和施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求。

4)对不同层次的施工人员,其交底的内容、深度和说明方式应有所区别,要有针对性。

5)对采用的新技术、新工艺、新结构、新材料应进行详细的技术交底。

6)技术交底应形成书面材料,内容具体扼要,严格履行交接签字手续,并归档管理。

6.施工技术交底应注意的问题: 1)、书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的内容和明确责任的依据,施工完毕后应归档管理;

2)、技术交底应严格执行施工验收规范、规程,对施工验收规范、规程中的要求,特别是质量标准,不得任意修改、删减;

3)、技术交底应满足施工组织设计有关要求,领会和理解上一级技术交底等技术文件中提出的技术要求,不得违背文件中的有关要求;

4)、会议交底应作详细的会议纪要,包括参加会议人员的姓名、日期、会议内容及会议决定,会议纪要作长期保存;

5)、所有书面技术交底,均应经过复核,并留有底稿,字迹工整,数据引用正确,书面交底的编制人、审核人、签发人、接受人均应签名;

6)各级技术人员要加强技术交底工作的督促与检查,保证技术交底制度化、规范化。