好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2电气接地装置隐蔽验收记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: (公章) (建设单位项目专业技术负责人) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制

电气接地装置隐蔽验收记录

工程名称 鲁DQ-012-005

苍山县教育科研中心 接地装置安装 晴 防雷接地 组数 施工单位 监理(建设)单位 验收日期 天元建设集团有限公司 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司 2013年06月19日 设计要求 ≤ 1 Ω 分项工程名称 天气情况 接地类别 1 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸(mm)] 2-9轴/E-K轴:利用基础梁内4根φ16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均用φ12热镀锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施焊,焊接长度大于15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接贯通,与结构柱内2根φ25的主筋(引下线利用筋)可靠焊接,2根φ25的主筋采用等差弯型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结(MEB)箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向见附图。 沟槽尺寸 随土建基础开挖 / 土质情况 打进深度 (mm) 筏板混凝土 / 接地极规格(mm)

接地母线规格 防腐处理 检 验 结 论 φ16、φ25 螺纹钢筋 / 焊接情况 接地电阻 (取最大值) 焊接长度大于15cm,焊缝饱满,无夹渣 施工单位 监理(建设)单位 专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: (公章) (建设单位项目专业技术负责人) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制

2电气接地装置隐蔽验收记录

专业工长:专业质量检查员:项目专业技术(质量)负责人:监理工程师:(公章)(建设单位项目专业技术负责人)(公章)山东省建设工程质量监督总站监制电气接地装置隐蔽验收记录工程名称鲁DQ-012-005
推荐度: