电气接地装置隐蔽验收记录
工程名称 鲁DQ-012-001 苍山县教育科研中心 接地装置安装 晴 防雷接地 组数 施工单位 监理(建设)单位 验收日期 天元建设集团有限公司 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司 2013年04月25日 设计要求 ≤ 1 Ω 分项工程名称 天气情况 接地类别 1 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸(mm)] 10-14轴/E-L轴:利用基础梁内4根φ16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均用φ12热镀锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施焊,焊接长度大于15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接贯通,与结构柱内2根φ25的主筋(引下线利用筋)可靠焊接,2根φ25的主筋采用等差弯型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结(MEB)箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向见附图。 沟槽尺寸 随土建基础开挖 / φ16、φ25 螺纹钢筋 / 施工单位 土质情况 打进深度 (mm) 焊接情况 接地电阻 (取最大值) 筏板混凝土 / 焊接长度大于15cm,焊缝饱满,无夹渣 接地极规格(mm) 接地母线规格 防腐处理 检 验 结 论 监理(建设)单位
专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: (公章) (建设单位项目专业技术负责人) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制
电气接地装置隐蔽验收记录
工程名称 鲁DQ-012-002
苍山县教育科研中心 接地装置安装 晴 防雷接地 组数 施工单位 监理(建设)单位 验收日期 天元建设集团有限公司 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司 2013年04月28日 设计要求 ≤ 1 Ω 分项工程名称 天气情况 接地类别 1 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸(mm)] 10-14轴/A-E轴:利用基础梁内4根φ16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均用φ12热镀锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施焊,焊接长度大于15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接贯通,与结构柱内2根φ25的主筋(引下线利用筋)可靠焊接,2根φ25的主筋采用等差弯型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结(MEB)箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向见附图。 沟槽尺寸 随土建基础开挖 / 土质情况 打进深度 (mm) 筏板混凝土 / 接地极规格(mm)
接地母线规格 防腐处理 检 验 结 论 φ16、φ25 螺纹钢筋 / 焊接情况 接地电阻 (取最大值) 焊接长度大于15cm,焊缝饱满,无夹渣 施工单位 监理(建设)单位 专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: (公章) (建设单位项目专业技术负责人) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制
电气接地装置隐蔽验收记录
工程名称 鲁DQ-012-003 苍山县教育科研中心 接地装置安装 晴 防雷接地 组数 施工单位 监理(建设)单位 验收日期 天元建设集团有限公司 第九建筑工程公司 临沂市建设工程监理公司 2013年05月01日 设计要求 ≤ 1 Ω 分项工程名称 天气情况 接地类别 1 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸(mm)]
6-10轴/A-E轴:利用基础梁内4根φ16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均用φ12热镀锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施焊,焊接长度大于15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接贯通,与结构柱内2根φ25的主筋(引下线利用筋)可靠焊接,2根φ25的主筋采用等差弯型钢筋连接、贯通且已标识。总等电位联结(MEB)箱、电梯轨道、水暖井、电井接地就近采用40*4热镀锌扁钢与接地网连接预留,符合要求。各连接处做法见下图,具体位置及走向见附图。 沟槽尺寸 随土建基础开挖 / φ16、φ25 螺纹钢筋 / 施工单位 土质情况 打进深度 (mm) 焊接情况 接地电阻 (取最大值) 筏板混凝土 / 焊接长度大于15cm,焊缝饱满,无夹渣 接地极规格(mm) 接地母线规格 防腐处理 检 验 结 论 监理(建设)单位 专业工长: 专业质量检查员: 项目专业技术(质量)负责人: 监理工程师: (公章) (建设单位项目专业技术负责人) (公章) 山东省建设工程质量监督总站监制
电气接地装置隐蔽验收记录
工程名称 鲁DQ-012-004
苍山县教育科研中心 施工单位 天元建设集团有限公司 第九建筑工程公司
分项工程名称 接地装置安装 晴 防雷接地 组数 监理(建设)单位 验收日期 临沂市建设工程监理公司 2013年05月09日 设计要求 ≤ 1 Ω 天气情况 接地类别 1 接地装置示意图[绘制比例要适当,注明各组别编号及有关尺寸(mm)] 2-6轴/A-E轴:利用基础梁内4根φ16主钢筋作自然接地装置,所有直螺纹连接处均用φ12热镀锌圆钢做跨接处理,钢筋与钢筋、钢筋与带铁为双面施焊,带铁与带铁为三面施焊,焊接长度大于15cm,焊缝饱满,无夹渣,利用40*4热镀锌扁钢与地下车库接地网连接贯通,与结构柱内2根φ25的主筋(引下线利用筋)可靠焊接,2根φ25的主筋采用等差弯型钢筋连接、贯通且已标识。