电气设备的选型设计

(一)、高压电气设备选择的一般条件

电气设备选择是发电厂和变电所设计的主要内容之一,在选择时应根据实际工作特点,按照有关设计规范的规定,在保证供配电安全可靠的前提下,力争做到技术先进,经济合理。

为了保障高压电气设备的可靠运行,高压电气设备选择与校验的一般条件,按正常工作条件包括:电压、电流、频率、开断电流等选择;按短路条件包括动稳定、热稳定校验;按环境工作条件如温度、湿度、海拔等选择。

由于各种高压电气设备具有不同的性能特点,选择与校验条件不尽相同,高压电气设备的选择与校验项目见表1

1、按正常工作条件选择高压电气设备 (1.) 额定电压和最高工作电压

高压电气设备所在电网的运行电压因调压或负荷的变化,常高于电网的额定电压,故所选电气设备允许最高工作电压Ualm不得低于所接电网的最高运行电压。

一般电气设备允许的最高工作电压可达1.1~1.15UN,而实际电网的最高运行电压Usm一般不超过1.1UNs因此在选择电气设备时,一般可按照电气设备的额定电压的额定电压UN不低于装置地点电网额定电压UNs的条件选择,即 UN ≥UNs

(2). 额定电流

电气设备的额定电流IN是指在额定环境温度下,电气设备的长期允许通过电流。IN应不小于该回路在各种合理运行方式下的最大持续工作电流Iw.max,即 IN ≥Imax

计算时有以下几个应注意的问题:

(1)由于发电机、调相机和变压器在电压降低5%时,出力保持不变,故其相应回路的Iw.max为发电机、调相机或变压器的额定电流的1.5倍;

(2)若变压器有过负荷运行可能时, Imax应按过负荷确定(1.3~2倍变压器额电流); (3)母联断路器回路一般可取母线上最大一台发电机或变压器的Imax;

(4)出线回路的Iw.max除考虑正常负荷电流(包括线路损耗)外,还应考虑事故时由其它回路转移过来的负荷。

此外,还应按电气设备的装置地点、使用条件、检修和运行等要求,对电气设备进行种类(屋内或屋外)和型式的选择。

2、按环境工作条件校验

在选择电气设备时,还应考虑电气设备安装地点的环境(尤须注意小环境)条件,当气温、风速、温度、污秽等级、海拔高度、地震烈度和覆冰厚度等环境条件超过一般电气设备使用条件时,应采取措施。 例如:当地区海拔超过制造部门的规定值时,由于大气压力、空气密度和湿度相应减少,使空气间隙和外绝缘的放电特性下降,一般当海拔在1000~3500m范围内,若海拔比厂家规定值每升高l00m,则电气设备允许最高工作电压要下降1%。当最高工作电压不能满足要求时,应采用高原型电气设备,或采用外绝缘提高一级的产品。对于110kV及以下电气设备,由于外绝缘裕度较大,可在海拔2000m以下使用。

当污秽等级超过使用规定时,可选用有利于防污的电瓷产品,当经济上合理时可采用屋内配电装置。

当周围环境温度θ0和电气设备额定环境温度不等时,其长期允许工作电流应乘以修正系数K,即

我国目前生产的电气设备使用的额定环境温度θN=40℃。如周围环境温度θ0高于40℃(但低于60℃)时,其允许电流一般可按每增高1℃,额定电流减少1.8%进行修正,当环境温度低于40℃时,环境温度每降低1℃,额定电流可增加0.5%,但其最大电流不得超过额定电流的20%。

应该指出,式(1)也适用于求导体的在实际环境温度下的长期允许工作电流,此时公式中的θN一般为25℃。

3、按短路条件校验 (1). 短路热稳定校验`

短路电流通过电气设备时,电气设备各部件温度(或发热效应)应不超过允许值。满足热稳定的条件为

It2t≥I∞2tdz 式中 It —由生产厂给出的电气设备在时间t秒内的热稳定电流;

I∞—短路稳态电流值;(计算短路点选择通过电器的短路电流为最大的那些点为短路计算点)

t—与It相对应的时间;

tdz—短路电流热效应等值计算时间。

当短路持续时间大于ls时,校验热稳定的等值计算时间tk为继电保护动作时间tpr和相应断路器的全开断时间tab之和,即

tdz=tpr+tab 而 tab=tin+ta 式中tab——断路器全开断时间; tpr——后备保护动作时间;

tin——断路器固有分闸时间,可查附表15; ta——断路器开断时电弧持续时间,对少泊断路器为0.04~0.06s,对SF6和压缩空气断路器约为0.02~0.04s。

当短路持续时间小于ls时,校验热稳定的等值计算时间还要计及短路电流非周期分量的影响,参见教材第六章。开断电器应能在最严重的情况下开断短路电流,考虑到主保护拒动等原因,按最不利情况,取后备保护的动作时间。一般建议tdz不小于下列数据:330kV,2s;220kV,3s;6~110kV,4s。

(2). 电动力稳定校验

电动力稳定是电气设备承受短路电流机械效应的能力,也称动稳定。满足动稳定的条件为

ies≥ich

或 Ies≥Ich 式中 ich、Ich—短路冲击电流幅值及其有效值;

ies 、Ies——电气设备允许通过的动稳定电流的幅值及其有效值。

下列几种情况可不校验热稳定或动稳定:

(1)用熔断器保护的电器,其热稳定由熔断时间保证,故可不校验热稳定。 (2)采用限流熔断器保护的设备,可不校验动稳定。

(3)装设在电压互感器回路中的裸导体和电气设备可不校验动、热稳定。

3、高压断路器、隔离开关的选择 (1)高压断路器的选择

高压断路器选择及校验条件除额定电压、额定电流、热稳定、动稳定校验外,还应注意

以下几点:

(1)路器种类和型式的选择

高压断路器应根据断路器安装地点、环境和使用条件等要求选择其种类和型式。由于少油断路器制造简单、价格便宜、维护工作量较少,故在3~220kV系统中应用较广,但近年来,真空断路器在35kV及以下电力系统中得到了广泛应用,有取代油断路器的趋势。SF6断路器也已在向中压10~35kV发展,并在城乡电网建设和改造中获得了应用。

高压断路器的操动机构,大多数是由制造厂配套供应,仅部分少油断路器有电磁式、弹簧式或液压式等几种型式的操动机构可供选择。一般电磁式操动机构需配专用的直流合闸电源,但其结构简单可靠;弹簧式结构比较复杂,调整要求较高;液压操动机构加工精度要求较高。操动机构的型式,可根据安装调试方便和运行可靠性进行选择 (2)

在额定电压下,断路器能保证正常开断的最大短路电流称为额定开断电流。高压断路器的额定开断电流INbr,不应小于实际开断瞬间的短路电流周期分量Izt,即 INbr≥Izt

当断路器的INbr较系统短路电流大很多时,为了简化计算,也可用次暂态电流I\进行选择即

INbr≥I\

我国生产的高压断路器在做型式试验时,仅计入了20%的非周期分量。一般中、慢速断路器,由于开断时间较长(>0.1s),短路电流非周期分量衰减较多,能满足国家标准规定的非周期分量不超过周期分量幅值20%的要求。使用快速保护和高速断路器时,其开断时间小于0.1s,当在电源附近短路时,短路电流的非周期分量可能超过周期分量的20%,因此需要进行验算。短路全电流的计算方法可参考有关手册,如计算结果非周期分量超过20%以上时,订货时应向制造部门提出要求。

装有自动重合闸装置的断路器,当操作循环符合厂家规定时,其额定开断电流不变。

3.) 短路关合电流的选择

在断路器合闸之前,若线路上已存在短路故障,则在断路器合闸过程中,动、静触头间在未接触时即有巨大的短路电流通过(预击穿),更容易发生触头熔焊和遭受电动力的损坏。且断路器在关合短路电流时,不可避免地在接通后又自动跳闸,此时还要求能够切断短路电流,因此,额定关合电流是断路器的重要参数之一。为了保证断路器在关合短路时的安全,断路器的额定关合电流iNcl不应小于短路电流最大冲击值ich , 即iNcl≥ich

(2)隔离开关的选择

隔离开关选择及校验条件除额定电压、额定电流、热稳定、动稳定校验外,还应注意其种类和形式的选择,尤其屋外式隔离开关的型式较多,对配电装置的布置和占地面积影响很大,因此其型式应根据配电装置特点和要求以及技术经济条件来确定。

使用场合屋内配电装置成套高压开关柜特点三级,10kV以下单极,大电流3000~13000A屋内发电机回路、大电流回路三级,15kV,200~600A三级,10kV,大电流2000~3000A单极,插入式结构,带封闭罩20 kV,大电流10000~13000A220kV及以下各型配电装置屋高型、硬母线布置外硬母线布置20kV及以上中型配电装置双柱式,220kV及以下V型,35~110kV单柱式,220~500 kV三柱式,220~500 kV参考型号GN2,GN6,GN8,GN19GN10GN11GN18,GN22,GN2GN14GW4GW5GW6GW7