一、安装
1、电锅炉及使用系统应具备合格安装资质的单位安装,安装完毕按国家有关验收标准进行质量验收。
2、电锅炉的安全阀、接地保护装置等安全设备必须齐全有效,定期检查、校验。
3、锅炉房应有专人值班,并作值班记录。 4、锅炉供电容量应与锅炉容量相符。
5、按使用要求调好超压压力表上、下限(0.28—0.4MPa),正常压力,压力表上、下限(0.2—0.3MPa)。 二、运行
1、检查控制柜及电锅炉中的元件及线路应完整无损,无松动现象,三相间无短路现象。
2、将控制柜上(自动、手动)转换开关放在停止位置,(急
第2页/共5页
GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 停开关)放在分断位置(按下)。
3、给主断路器上端口送电,接通主断路器,电源指示灯点亮,转动(电压转换开关),检查电源电压是否正常,有无缺相。
4、打开(急停开关)(顺时针旋转),二次电源接通)。 5、点动水泵检查并调整水泵的旋转方向在正确方向。 6、将补水泵放在自动位置,此时水泵处于自动工作状态,初起如出现高水位,打开排污阀,排水至高水位灯灭为止。 7、将(自动、手动)转换开关转置自动位置,此时电锅炉工作在自动运行状态,如因供电容量补足,可将电锅炉工作在手动状态,此时将(自动、手动)转换开关顺时针旋转至所需的加热组数即可。
8、当气压到正常压力范围时,可对外供气。供气时根据使用功率,调节供气阀门,与之产气量相符,确保连续供气。 三、停炉
1、将(自动、手动)转换开关旋转停止位置,此时锅炉停止加热。
2、用完锅炉内蒸汽,关闭急停开关。
第3页/共5页
GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 3、长期停炉须将控制柜中主断路器分断。 四、常见故障及注意事项
1、定时查看并记录各压力表、水位计的指示值,发现异常及时处理。如超压不停炉时,及时泄压。低水位不自动补水时,立即手动补水。将(自动、手动)转换开关转置停止,待泄压后和补水正常后,从新加热。
2、当控制柜出现超压、缺相、低水位、高水位报警后,可先按下消音按纽,检查故障原因,并及时排除,超过3分钟报警,电铃易烧坏。
3、如遇缺相指示时:A、检查供电是否缺相。B、检查电铃是否烧坏。C、检查接触器线圈、变压器等是否烧坏。 上述等问题查出后及时更换元件,及二次回路熔芯,遇复杂故障及时通知厂方进行指导或检修。
4、当出现频繁补水时,检查补水泵止回阀是否失灵,水倒置补水箱,应停炉及时修复或更换。
5、定期(半个月)检查锅炉水质,使其符合要求,经常锅炉排污。
6、定期(7—15天)检查水位计电极及清洗电极水垢,停