上饶市市政及住宅小区供配电建设标准(试行)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

表1(续) 工艺 编号 项目/ 工艺名称 工艺规范 施工要点 应防止闲杂人员、小动物进入。 (1)所有预埋件均按设计埋设并符合要求。 (2)电缆沟排水良好,盖板齐全、平整。 管沟预埋 (3)所有电缆沟的出(入)口处,应预埋电缆管。 (4)电缆敷设完毕后需按要求进行封堵。 1.1.5 图片示例 1.1.4 (1)预埋件应采用有效的焊接 固定。预埋件焊接完成后,应进行焊渣清理,并同时检查焊缝质量。 (2)预埋件外露部分及镀锌材 料的焊接部分应及时做好防腐措施。 (3)室内电缆沟盖板宜使用预 制砼盖板。 防雷接地 标识,便于接线人员区分主接 地网和避雷网。 (2)支架及支架预埋件焊接要 (1)在各个支架和设备位置处, 求同管沟预埋。 应将接地支线引出地面。所有电 (3)10kV中性点小电阻接地 气设备底脚螺丝、构架、电缆支 各设备接地引出线应与主接地网可靠连接。 (2)接地引线应按规定涂以黄绿相间的标识。 (3)接地线引出建筑物内的外墙处应设置接地标志,接地引上 线与设备连接点不少于2个。 架和预埋铁件等均应可靠接地。 系统:开关站主体接地网工频电阻值小于0.5欧姆;台区内低 压重复接地体工频电阻小于等于4欧姆;建筑物低压电源进 线处接地体应与建筑物保护性接地网进行可靠连接。10kV中 性点绝缘系统:配电室主体接(4)接地引线应设在箱体外 地网工频电阻值小于4欧姆。 (1)接地引上线应涂以不同的 1.1.6 防水、防潮 (1)开关站、配电室屋顶应采 (1)屋顶应为坡顶,防水级别 部,便于运行人员观察接地引 线是否连接可靠,是否发生锈 蚀、断裂等现象。 取完善的防水措施,屋顶防水层 为2级,墙体无渗漏,淋水试 采用SBS改性沥青防水卷材或 验合格。屋面排水坡度不应小 其他高性能防水材料双层铺设。 于1/50,并有组织排水,屋面 电缆进入地下应设置过渡井 并设置完善的排水系统。 不宜设置女儿墙。但屋面边缘 板。 (沟)(或采取有效的防水措施) 应设置300mm的翻边或封檐(2)墙面、屋顶粉刷完毕,屋 (2)当开关站、配电室设置在 顶无漏水,门窗及玻璃安装完 地下层或低洼地段时,应设置 好。 吸湿机,设置集水井,井内设 (3)电缆施工检修完毕应及时 两台潜水泵,其中一台为备用。 加以封堵。 (3)开关站宜设置集水坑并加

13

表1(续) 工艺 编号 项目/ 工艺名称 工艺规范 施工要点 图片示例 (4)雨水管、雨水斗宜采用PVC 装双电源自启动水泵。集水坑 -U 材质或其他高性能材料,雨 宜装设集水坑盖板,防止人员 水口采用簸箕口或安装防堵罩。 跌落。 (4)设计为无屋檐的开关站、 配电室应加装防雨罩。 1.1.7 消防 级不应低于二级。 (1)手提式灭火器安装,在开 配电室入口处显眼位置, (1)开关站、配电室的耐火等 关站、应定点放置,地面用黄色油漆 (2)应配备国家消防标准要求 做定点定位,并挂标示牌。 中规定的相应数量的灭火设备。 (2)开关站、配电室与建筑物(3)重要开关站、配电室室内 外电缆沟的预留洞口,应采取 宜装有火灾报警装置,并能进行 安装防火隔板等必要的防火隔 现场声光报警并上传报警信号。 离措施。 (4)满足DL5027相关要求。 (3)在有条件的情况下宜配备 二氧化碳灭火器。 1.1.8 (1)通风一般采用自然通风, 通风应完全满足设备散热的要 求,同时应安装事故排风装置。 (1)室内装有六氟化硫(SF6) (2)通风机外形应与开关站、设备,应设置双排风口。低位 配电室的环境相协调,采用耐腐 蚀材料制造(不锈钢),噪音不 大于45dB。通风机停止运行时, 通风 其朝外一面的百叶窗可自动关闭。 (3)开关站、配电室内应配置符合暖通要求的空调,户外机应 设置防盗装置。 (4)通风设施等通道应采取防 止雨、雪及小动物进入室内的措 施。 应加装强制通风装置。 (2)风机的吸入口、应加装保护网或其他安全装置,保护网孔为5mm×5mm。 (3)开关站、配电室位于地下层时,其专用通风管道应采用阻燃材料。环境污秽地区应加装空气过滤器。

14

表1(续) 工艺 编号 项目/ 工艺名称 工艺规范 施工要点 图片示例 (1)电气照明应采用高效节能 光源,安装牢固,亮度满足设计 及使用要求。 (1)照明灯具不应设置在配电 (2)在室内配电装置室及室内 装置的正上方。 主要通道等处,应设置供电时间 (2)开关站、配电室动力照明 不小于2h的应急照明。 室内照明 总开关宜设置双电源切换装 (3)灯具、配电箱全部安装完 置。 毕,应通电试运行。通电后应仔 (3)建筑照明系统通电连续试 细检查开关与灯具控制顺序是 运行时间为24h,所用照明灯具 否相对应,电器元件是否正常。 均应开启,每2h记录运行状 (4)设备间工作照明采用荧光 态,连续试运行时间内无故障。 灯、白炽灯、防爆投光灯,事故 照明采用应急灯。 1.1.9 1.1.10 安全设施 (1)开关站、配电室出入口应加装防小动物挡板,材料采用塑料板、金属板,高度不低于400mm。 (2)开关站、配电室窗加装防小动物不锈钢网,其规格型号应符合设计要求。 (3)开关站、配电室室外须留有固定的检修通道。 (1)开关站、配电室应配备模拟接线图及专用安全工器具柜, 存放备品备件、安全工具以及运 行维护物品等。 (2)开关站、配电室室内应设置报警装置,发生盗窃、火灾、 SF6含量超标等异常情况时应自 动报警。 1.2 配电设备(箱式变压器、环网单元、电缆分支箱)基础 测量定位 按设计图纸校核现场地形,确定 设备基础中心桩。 基础底板应按照设计的尺寸和 坑深,考虑不同土质的边坡与操作宽度,对基坑进行地面放样(一般用白粉划线,并沿白 粉线挖深约100~150mm)。 1.2.1 1.2.2 1.2.2.1 基础开挖 (1)施工前、应认真阅读该工 (1)按设计施工要求,先降低 程地质报告,搞清地基开挖部位 基面后,再进行基坑的开挖, 的地质情况,并根据地质报告及 对于降基量较小的,可与基坑 基础开挖 设计图纸,编制切实可行的地基 开挖同时完成。 处理方案及边坡放坡方案,并编 (2)每开挖1000mm左右即应 制边坡安全支护方案,严防开挖 检查边坡的斜度,随时纠正偏 时发生边坡塌方安全事故。提前 差。 与市政有关部门进行沟通,确认 (3)开挖时,应尽量做到坑底

15

表1(续) 工艺 编号 项目/ 工艺名称 工艺规范 开挖处有无其他管线。 施工要点 平整。基坑挖好后,应及时进 图片示例 (2)基础开挖应清除地基土上 行下道工序的施工。如不能立 垃圾、泥土等杂物,雨季施工时 即进行,应预留150mm~ 应做好防水及排水措施,不得有 300mm的土层,在铺石灌浆时 积水。 (3)检查设备基础坑 a.中心桩、控制桩是否完好。 b.基坑坑口的几何尺寸。 或基础施工前再进行开挖。 (4)操作人员操作时应保持足 够间距,以防间距过小在挥锹 时发生互相伤害事故。 c.核对地表土质、水情,并判断 (5)避免野蛮施工对市政工程 地下水位状态和相关管线走向。 造成破坏。 (4)基坑一般宜采用人工分层 分段均匀开挖。 (5)开挖时,根据不同的土质 适当放边坡。 1.2.2.2 深度控制 (1)挖土至设计图纸标高位 (1)设备基础坑深应以设计施工基面为基准。 (2)设备基坑深度允许偏差为 +100mm~-50mm;同一基坑深度应在允许偏差范围内,并进行 基础操平。 (3)岩石基坑不允许有负误差。 (4)开挖前应清除表面浮土,基础应座在原始土层。 100mm时,要注意不得超挖。 (2)实际坑深偏差超深100mm 以上时,按以下方法处理: a.现浇基础坑,其超深部分应采 用铺石灌浆处理。 b.基坑底面应平整、夯实。 (3)如未到原始土层,则继续下挖至原始土层或600mm的较小值后用3:7灰土换填至设计标高,各边外扩350mm,压 (5)满足GB 50300相关要求。 实系数0.96。基础周围用2:8 灰土回填。 1.2.3 1.2.3.1 基坑处理 基础砌筑 收。 进行检查。 (1)按照设计图纸进行现场验 (1)施工中应排除积水,清除 淤泥,疏干坑底。 灌注。 (2)地基处理应对基础持力层 (2)砼垫层在基坑验收后立即

16

表1(续) 工艺 编号 项目/ 工艺名称 工艺规范 施工要点 (1)砖砌筑时应做好吊垂直工 作。 图片示例 (1)按照设计图纸进行现场施 (2)砖砌体时,对砌砖应提前 工。 1~2天浇水湿润,对烧结普通 (2)砖、钢筋、水泥、掺和料 砖使其含水率达10%~15%; 应符合设计要求,有出厂合格证 对灰砂砖、粉煤灰砖使其含水 书。 率达5%~8%。 (3)基础砌筑前应复测,确定 (3)拆模养护时,非承重构件 方向后按设计要求进行砌筑。 钢筋绑扎。 混凝土强度达到1.2MPa 且构 (4)混凝土外露表面不应脱 (4)井口圈梁按图纸要求进行 件不缺棱掉角,方可拆除模板。 1.2.3.2 基础砌筑 (5)圈梁模板应用托架稳固、 水,普通混凝土养护时间不少 模板应平直,支撑合理、稳固, 于7天。 便于拆卸。 (5)抹灰工程施工的环境温度 (6)墙板混凝土浇筑完成后, 不宜低于5℃,在低于5℃的气 在满足强度要求的前提下,进行 温下施工时,应有保证质量的 模板拆除,并将浇筑时的流淌和 有效措施。 残渣清理干净。 (7)满足DL/T5190相关要求。 级。预埋钢管壁厚4mm,钢管 (6)砌体施工质量控制等级B 1.2.3.3 (1)按设计施工图纸确定轴线 误差<1mm/m,全长水平误差 与预埋件相对位置。 钢筋,再焊上固定槽钢框。 <5mm。 度误差<1mm/m、全长不直度 (2)检查无误后,先预埋锚固 (2)箱、柜基础预留铁件不直 (3)按照设计图纸的要求,对 误差<5mm。 内侧与基础墙体内壁平齐、外 侧伸出基础墙体外皮100mm。 (1)箱、柜基础预留铁件水平 铁件预埋 预埋件轴线位置、标高、平整度 (3)箱、柜基础预留铁件(型 进行定位、校核,将误差值控制 钢)位置误差及不平行度全长 在允许范围内。 <5mm,切口应无卷边、毛刺。 (4)配电设备应安装接地极并 (4)焊口应饱满,无虚焊现象。 埋入地下,同时应满足设计及规 电缆固定支架高低偏差不大于 范要求。 5mm,支架应焊接牢固,无显 著变形。 1.2.4 (1)涂漆前应将焊接药皮去除 干净,漆层涂刷均匀。 (2)位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时,应根据设计作特 殊的防腐处理。 (1)预埋铁件及支架刷防锈漆,涂刷均匀,无漏点。 (2)对电缆固定支架焊接处进 行面漆补刷。 防腐处理 17

上饶市市政及住宅小区供配电建设标准(试行)

表1(续)工艺编号项目/工艺名称工艺规范施工要点应防止闲杂人员、小动物进入。(1)所有预埋件均按设计埋设并符合要求。(2)电缆沟排水良好,盖板齐全、平整。管沟预埋(3)所有电缆沟的出(入)口处,应预埋电缆管。(4)电缆敷设完毕后需按要求进行封堵。1.1.5图片示例1.1.4(