在中间验收环节时,对电气施工人员交底,并已完成土建基础及场地交付予电气施工人员。现场应保留中间验收记录,在场人员应签字确认。
2.3.12 监理单位在工程监理过程中发现建设、施工单位存在不履行其质量责任或违反工程建设强制性标准的行为,应及时发出整改通知或工程暂停令;制止无效的,应报告建设单位。
2.3.13 工程各参建单位质量负责人要对工程质量负责,并实行质量事故责任追溯制度。对施工期间发生的工程质量事故、隐患以及工程投产后因工程质量原因造成的电网事故、设备事故等问题进行认真分析,对相关责任单位和责任人员进行追溯处理。
2.3.14 根据《电力工程质量监督管理规定》,通过质检机构监督检查的电力工程项目,方可并入电网。电力调度部门在接到《工程质量监督检查并网通知书》后,方可办理受电和并网业务。
2.4 工程物资管理标准
2.4.1 建设单位应组织设计审查,物资选型应符合设计要求。设计单位应完成工程物资汇总表。设备材料采购必须满足电力行业的最新标准要求。 2.4.2 建设单位、施工单位、监理单位、供电企业应共同完成物资到货开箱验收工作,检查内容有:(1)说明书;(2)产品检测报告;(3)合格证;(4)外观检查。对电力设备和主要材料质量有疑议时,可抽样送至有资质的第三方检验机构进行检测,并根据其出具的检测报告,确认符合相应技术标准规定后方可用于工程。对不合格的电力设备和主要材料拒绝接受。检查时按照设备清单、施工图纸、设备技术资料逐一核对设备本体及附件、备件,确保符合设计图纸的要求;附件、备件齐全;产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 2.4.3 开箱验收合格后,5个工作日内应进行抽检实验,抽检实验由质量技术监督局或具有资质的单位进行,采取随机抽样与针对性选取相结合的方式确定样品。抽查要求具体如下:
8
(1)参照国家相关技术标准,按照招标采购项目,对中标厂家每批次的不同规格设备随机抽取不少于1台(套)进行设备性能抽检。并对该设备组部件和原材料性能指标进行检验和资料审查。
(2)装置性材料部分,对每批次到货中标的供应商最少抽检1次,最多不超过3次;不同型号规格至少抽检1个样品;每个规格抽检量按中标长度确定,10km及以下1个样品,10km~30km 2个样品,30km及以上3个样品。 (3) 其他物资方面,根据中标厂家物资到货批次,每个批次最少抽检1次。
2.4.4 抽检试验完成后,抽检实施方应及时汇总、整理抽检工作的有关数据、记录等,在5个工作日内形成抽检报告,提交建设单位。抽检报告内容应包括抽检时间、地点、项目、结论等,对抽检中发现的质量问题应进行技术分析并提出处理意见或建议。
2.4.5 建设单位将抽检结果通报物资供应商。物资供应商对抽检结果有异议时,可以自收到抽检报告之日5个工作日,向建设单位提出书面复检申请。复检可由双方协商指定有资质的第三方进行,以复检结果为准(如两次检测有较大偏差,应查明偏差原因)。物资供应商逾期未提出异议的,视为确认。 2.4.6 对于物资检测,当所有检测项目符合质量指标、相关标准要求及采购合同约定时,判定为合格;如存在不符合项,且物资供应商无异议,则判定为不合格。
2.4.7 建设单位根据抽检结果的判定,对不合格物资按照采购合同条款约定对物资供应商进行处理。
3 工艺规范
根据上饶市市政及住宅小区供配电工程中涉及的中低压电网设备, 主要编写土建、接地装置、架空线路、电缆支架、10kV电缆、低压电缆、二
9
次电缆、电缆防火封堵、配电变压器、低压封闭母线、环网单元、10kV电缆分支箱、开关柜、屏柜(端子箱)、柱上设备、配电自 动化装置、设施标识等17项施工检修工艺规范,详见表1所示。
表1 施工检修工艺规范表
工艺 编号 一 1.1 项目/ 工艺名称 土建施工检修工艺规范 开关站、配电室基础 工艺规范 施工要点 图片示例 (1)站址应高于历史最高内涝 (1)建筑主体位置符合图纸设 水位,室内标高不得低于所处 计、规划审批、标高、检修通道 地理位置居民楼一楼的室内标 坐落位置应符合安全运行要求。 300mm。户外基础应高出路面 (2)电力设施建筑物的混凝土 200mm,基础应采用整体浇筑, 结构抗震等级,应根据设防烈 内外做防水处理。位于负一层 度、结构类型和框架、抗震墙高 时设备基础应抬高1000mm以 应符合配电土建设计要求。环网 高,室内外地坪高差应大于 度确定,并按《电力设施抗震设 上。 计规范》GB50260执行。地面 建筑主体 (2)为降低接触电势和跨步电 及楼面的承载力应满足电气设 压,视地势条件,土建站基础 备动、静荷载的要求。土建大小 外延应按标准采取散水措施, 应为环网预留出操作空间与检 散水材料可采用沥青混凝土或 修通道,并在检修通道出入口处 中碎石混凝土,厚度不小于 加设坚固的不锈钢围栏。 150mm。 1.1.1 (3)地面平整,墙体、顶面无 (3)室内应留有检修通道及设 开裂、无渗漏。地上站房宜为脊 备运输通道,并保证通道畅通, 顶,防止顶部杂物长时间堆积造 满足最大体积电气设备的运输 成积雪、水致使房屋渗漏。 要求。 (4)建筑物正门应安装铝合金、 (4)建筑物应满足防风雪、防 不锈钢或专用聚酯材料制作的 汛、防火、防小动物、通风良 标识牌。 好(四防一通)的要求,并应 装设门禁措施。 1.1.2 环网基础 (1)施工前、应认真阅读该工 (1)环网电缆井井盖须高出基 的地质情况,并根据地质报告及 纸要求位置安装,并采用双层 设计图纸,编制切实可行的地基 井盖。 处理方案,并应避开附近各类管 (2)围栏材质应为不锈钢或其 线,提前与市政有关部门进行沟 他耐腐蚀材料。 通,确认开挖处有无其他管线, (3)设备与基础接口处须用沥 严防开挖时发生安全事故。 青填缝,再用水泥密封好。 10 (2)环网基础设计宜为整体浇 (4)电缆沟排管堵洞应在电缆 程地质报告,搞清地基开挖部位 础水平面20-30mm,按设计图
筑。 场安全要求。 下方铺垫水泥。 排气口处加装钢网,钢网密度 (3)环网电缆井盖安装符合现 (5)电缆沟如有排气口,应在
11
表1(续) 工艺 编号 项目/ 工艺名称 工艺规范 施工要点 图片示例 (4)根据条件合理设置环网围 应不大于1.25mm,以防止小动 栏。 物进入电缆沟基础。 (6)基础中含有两条及以上电 缆沟时,中间应有隔离墙加排 管互通,完工后封堵排管。 (7)下电缆沟处须安装爬梯。 (8)环网柜基础须独立运行, 禁止设立在排水或天然气等管 道附近。 (9)为降低接触电势和跨步电 压,视地势条件,土建站基础 外延应按标准采取散水措施, 散水材料可采用沥青混凝土或 中碎石混凝土,厚度不小于 150mm。 (10)潮湿地区,基础需高出 路基平面500mm,并采取开孔、 窗等通风防潮措施。 1.1.3 启。 (1)门窗安装位置,门窗框尺(2)开关站、配电室的高压配 寸及偏差,门窗结构与装配、焊 电室,宜设不能开启的自然采 接要求,门窗外观、防渗漏性能、 高压配电室的门应为双向开 力学性能、环保降噪性能应符合 设计要求。 (2)开关站、配电室门窗应满足防火防盗的要求。 (3)金属材质门窗框应可靠接门、窗安装 地,且接地点不少于2点。 (4)开关站、配电室外开大门上应标示警示警告标识,门上或 一侧外墙上标示开关站、配电室 名称。 (5)室内站门窗不具备防尘功光高窗;低压配电室,应设能开启的自然采光窗并配金属丝网窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1800mm,窗户外侧应装有防盗栅栏;临街的一面不宜开窗。 (3)装有自然通风的百叶窗,百叶窗覆盖面大于2:1,内侧应 装有防止小动物进入的不锈钢菱形网,网孔不大于5mm。 (4)所有门窗应采用非燃烧材 (1)门窗扇应向外开启,通向 料。所有窗户、门如采用玻璃 能的更换为防尘门窗,门窗锈蚀 时,应使用双层中空玻璃。 严重的进行除锈刷漆或更换。符 (5)若为门窗检修,在拆除旧 合设计标准。 门窗过程中应注意与带电体保 持足够安全距离,旧门窗(整 体或局部)拆除后、未修复前,
12
上饶市市政及住宅小区供配电建设标准(试行)