好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

低压配电柜检验报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

低压配电柜检验报告

文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

江苏丰源电气有限公司

检 验 报 告

产品名称:低压抽出式开关柜 产品型号:GCS 出厂编号: 1808010 序号 试验项目 技 术 要 求 所有元器件安装是否正确 主、辅电路接线;导线截面;颜色等是否正确 金属防护层、绝缘件处理是否正确 1 一般检查 铭牌、标记是否正确、齐全、易辨;位置是否正确 防护等级:IP40 用直径为的塞规,塞规不能进入壳内 辅助电路对地 主电路和不与主施以以下试验电压U: 电路直接连接的工作电压60~300V U:2000V 辅助回路之间 工作电压300~660V U:所有带电部位与2500V 介电强度 外壳之间 试验1s、无击穿和闪络现象 各相、各极之间 工作电压300~660V U:3750V 试验1s、无击穿和闪络现象 检测设备或方法 核对图纸 核对图纸 目检 目检 结论 专用检具塞规 2 耐压测试仪 绝缘件(手柄) 目检 接地电阻测试仪 有无明显的接地点及标志;保护电路是否连续 保护电路的连续性检查 仪表门—主接地 1.每批全检 2.记录5点测量部位 开关安装梁—主接地 3.结论栏填写实测值 元件安装支架—主接地 均应≤100mΩ 4.测试电流应≥10A 端子支架—主接地 金属框架—主接地 所有带电部件与不带电部件间最小值 3 9mΩ 9mΩ 7mΩ 8mΩ 7mΩ 25mm 4 电气间隙电气间隙≥ 10 mm 和 爬电距离≥ 爬电距离 目检 游标所有带电部件之间最小值 卡尺 5 通电试验 通以试验电压、仪表试验电流指示值应正确 动作试验 手动操作电气元件,各操作5次 30mm 通电检查台 手动

电动操作电气元件,各操作5次 漏电保护器件,按试验按钮动作5次 6 绝缘电阻 所有导电部件连接后对主接地应≥1000Ω/V 兆欧表 / 备注 本产品检验标准: 检验员: 审核: 日期:2018年8月8日

江苏丰源电气有限公司

检 验 报 告

产品名称:低压抽出式开关柜 产品型号:GCS 出厂编号:1808011 序号 试验项目 技 术 要 求 所有元器件安装是否正确 主、辅电路接线;导线截面;颜色等是否正确 金属防护层、绝缘件处理是否正确 1 一般检查 铭牌、标记是否正确、齐全、易辨;位置是否正确 防护等级:IP40 用直径为的塞规,塞规不能进入壳内 辅助电路对地 施以以下试验电压U: 工作电压60~300V U:2000V 工作电压300~660V U:2500V 介电强度 试验1s、无击穿和闪络现象 主电路和不与主电路直接连接的辅助回路之间 所有带电部位与外壳之间 各相、各极之间 工作电压300~660V U:3750V 试验1s、无击穿和闪络现象 有无明显的接地点及标志;保护电路是否连续 保护电路的连续性检查 1.每批全检 2.记录5点测量部位 3.结论栏填写实测值 均应≤100mΩ 4.测试电流应≥10A 仪表门—主接地 开关安装梁—主接地 元件安装支架—主接地 端子支架—主接地 金属框架—主接地 目检 接地电阻测试仪 11mΩ 13mΩ 9mΩ 10mΩ 7mΩ 耐压测试仪 检测设备或方法 核对图纸 核对图纸 目检 目检 结论 专用检具塞规 2 绝缘件(手柄) 3

电气间隙4 和 爬电距离≥ 爬电距离 电气间隙≥ 10 mm 所有带电部件与不带电部件间最小值 目检 游标所有带电部件之间最小值 卡尺 25mm 通电试验 通以试验电压、仪表试验电流指示值应正确 5 手动操作电气元件,各操作5次 动作试验 电动操作电气元件,各操作5次 漏电保护器件,按试验按钮动作5次 6 绝缘电阻 所有导电部件连接后对主接地应≥1000Ω/V 30mm 通电检查台 手动 兆欧表 / 备注 本产品检验标准: 检验员: 审核: 日期:2018年8月8日

江苏丰源电气有限公司

检 验 报 告

产品名称:低压抽出式开关柜 产品型号:GCS 出厂编号:1808012 序号 试验项目 技 术 要 求 所有元器件安装是否正确 主、辅电路接线;导线截面;颜色等是否正确 金属防护层、绝缘件处理是否正确 1 一般检查 铭牌、标记是否正确、齐全、易辨;位置是否正确 防护等级:IP40 用直径为的塞规,塞规不能进入壳内 辅助电路对地 主电路和不与主施以以下试验电压U: 电路直接连接的工作电压60~300V U:2000V 辅助回路之间 工作电压300~660V U:所有带电部位与2500V 介电强度 外壳之间 试验1s、无击穿和闪络现象 各相、各极之间 工作电压300~660V U:3750V 试验1s、无击穿和闪络现象 3 保护电路检测设备或方法 核对图纸 核对图纸 目检 目检 结论 专用检具塞规 2 耐压测试仪 绝缘件(手柄) 目检 有无明显的接地点及标志;保护电路是否连续

的连续性检查 1.每批全检 2.记录5点测量部位 3.结论栏填写实测值 均应≤100mΩ 4.测试电流应≥10A 仪表门—主接地 开关安装梁—主接地 元件安装支架—主接地 端子支架—主接地 金属框架—主接地 所有带电部件与不带电部件间最小值 接地电阻测试仪 14mΩ 9mΩ 12mΩ 9mΩ 8mΩ 25mm 4 电气间隙电气间隙≥ 10 mm 和 爬电距离≥ 爬电距离 目检 游标所有带电部件之间最小值 卡尺 通电试验 通以试验电压、仪表试验电流指示值应正确 5 手动操作电气元件,各操作5次 动作试验 电动操作电气元件,各操作5次 漏电保护器件,按试验按钮动作5次 6 绝缘电阻 所有导电部件连接后对主接地应≥1000Ω/V 30mm 通电检查台 手动 兆欧表 / 备注 本产品检验标准: 检验员: 审核: 日期:2018年8月8日

江苏丰源电气有限公司

检 验 报 告

产品名称:低压抽出式开关柜 产品型号:GCS 出厂编号:1808013 序号 试验项目 技 术 要 求 所有元器件安装是否正确 主、辅电路接线;导线截面;颜色等是否正确 金属防护层、绝缘件处理是否正确 1 一般检查 铭牌、标记是否正确、齐全、易辨;位置是否正确 防护等级:IP40 用直径为的塞规,塞规不能进入壳内 施以以下试验电压U: 工作电压60~300V U:2000V 介电强度 工作电压300~660V U:2500V 试验1s、无击穿和闪络现象 辅助电路对地 主电路和不与主电路直接连接的辅助回路之间 所有带电部位与外壳之间 检测设备或方法 核对图纸 核对图纸 目检 目检 结论 专用检具塞规 2 耐压测试仪