5、 钢筋试验单的项目应填写齐全,要有试验结论,第一次试

验有问题须加倍取样,合格时两次试验报告要同时保留。 三、 钢结构使用的钢材配件 1、

必须有质量证明书,并应符合设计文件的要求,如对质量

有疑异时,必须按规范进行机械性能试验和化学成份检验。 2、

钢结构构件出厂时制造单位应提交下列技术文件: ① 产品质量证明:

② 钢结构施工图,有设计变更的,应有变更洽商文件,并在图中注明修改部位;

③ 所用钢材和其他连接件的质量证明和试验报告; ④ 新材料、新工艺品试验鉴定资料; ⑤ 发运构件清单。

四、 焊条 1、 2、

焊条应有出厂合格证。 需进行烘焙的应有烘焙记录。

十四、厂、站工程成套设备,随机文件必须齐全,其中包括装箱单、产品合格证明,设备安装使用说明等。发必要时要求解体检查,并作详细记录。

十五、各种保温材料及制品应有产品合格证和材料性能试试验记录,其种类、规格、性能诮符合设计规定。 十六、预应力混凝土设备检验资料 1、

应有预应力锚头、夹顶塞等出厂合格证明入硬度试验记录。

6

2、 采用金属波纹管成孔时应有波纹管的质量合格证明及现场

检验记录。 3、

有由法定计量检测单位对张拉设备——油泵、千斤顶、压

力表进行鉴定的记录。

十七、混凝土预制构件技术质量资料

1、 钢筋混凝土结构预制构件:做为主体结构使用的梁、板、墩、

柱等构件生产厂家应提供下列技术资料: ① 构件混凝土强度资料; ② 预应力混凝土钢筋张拉记录;

③ 施工图纸,有设计变更的应有变更洽商文件,并在图中注明修改部位;

④ 所用钢筋和其他材料的质量证明书和试验报告; ⑤ 构件质量评定资料。

2、 施工单位应根据出厂合格证明依照现行验收标准逐件检查

验收填写验收记录。

3、 一般混凝土预制构件如道牙(侧石)、方砖、栏杆、地梁、

防撞墩等,生产厂家应提供合格证明,内容包括:混凝土强度及按有关规定进行抽检的技术资料。

第十六条施工试验报告

施工试验报告是施工过程中为检验施工质量必须进行的试验工作。

一、 压实度试验资料 1、

填土压实度资料

7

① 有按土质种类做的最佳密度与最佳含水量试验(击实试验)报告;

② 有按质量验评标准分层、分段取样的工地土壤压实度试验记录。

③ 石灰土、石灰粉煤灰砂砾、水泥稳定砂砾、石灰土稳定碎石、水泥稳定土等半刚性道路基层,有7天、28天无侧限抗压强度试验报告。 2、

道路路基、基层压实度资料

① 土路床、石灰土、粉煤灰石灰砂砾、水泥稳定砂砾、水泥稳定土、石灰土稳定碎石,有按重型击实标准的试验报告(有特殊情况时,土路床可采用轻型实标准); ② 有按质量验评标准分层、分段的压实度试验记录。 3、

道路面层压实度资料

① 有沥表厂提供的标准密度资料;

② 有按质量验评标准分层、分段的工地压实度试验资料(面层蜡封法,大黑碎可用灌砂法)。

二、水泥混凝土抗压强度试验资料

1、 凡结构工程混凝土应有试配申请单和试验室签发的配合

比通知单;施工中如材料有变化时,应有修改配合比的试验资料。

2、 混凝土抗压、抗折强度试验资料

① 、应有规范规定组数的28一天标养试块抗压强度;

8

② 、有按验评标准进行强度统计评定资料(水泥混凝土路面要试块抗折强度试验报告);

③ 、现浇结构混凝土及冬季施工混凝土均应有同条件养护试块抗压强度试验报告做为拆摸、张拉、施加临时荷载、检验抗菌素冻能力等的依据;

④ 、如果强度未能达到设计要求而采取实物钻芯取样试压时,应有钻芯试压报告和原试块抗压强度试验报告; ⑤ 如果强度达不到设计要求,请设计验算时,应有设计人员签署的验算资料和处理意见,并附上原抗压试块试验报告资料。

3、 混凝土耐久性试验资料

凡设计有抗渗、抗冻要求的混凝土必须有抗压强度试验报告外,还应有按有关规定组数的抗渗、抗冻、试验报告单。

4、使用商品混凝土,应以现场制作的标养28天的试块抗压强度作为评定混凝土的依据(抗折、抗冻都以现场试件为准)并应在试块强度试验单上注明商品混凝土生产单位名称、合同编号。 三、砂浆试块强度试验

1、 砌筑用砂浆必须有按部位规定组数的强度试验报告,砌筑主

要结构部位的配合比由试验室试验确定。有砂浆配比通知单。

2、 浆标号以标准养护龄期28天的试块抗压试验结果为准。 3、 有砂浆强度评定资料。

9

4、 预应力混凝土孔道压浆每一工作班留取不少于3组的

7.07*7.07*7.07立方体试块,其中一组做为标准养护28天的强度资料,其余二组做移运和吊装时强度参考值资料。 5、 凡砂浆试块强度达不到设计要求的应有鉴定处理意见,并经

设计部门签认,质量监督部门同意。

四 、 钢筋焊接试验资料

1、 工程开工或每批钢筋正式焊接之前,应进行现场条件下钢筋焊

接性能试验,内容应包括焊工编号、钢筋瑾、规格、焊接方法、焊条类型、规格,并对抗弯、拉试验结果有明确结论。 2、 钢筋焊接必须按规范规定的批量留取试件做焊接物理性能试

验,并对抗弯、拉试验结果 有明确结论。 五 、钢管及其他设备、容器焊接试验资料

1、 正式焊接前进行现场条件下的焊接性能试验,留取试验报告,

内容包括:焊工编号、母材种类、型号、规格、规格,焊条类型、规格,焊接方法,焊后抗拉、弯试验结果 ,并有明确结论。 2、 焊缝按有关规范定取样做焊接物理性能试验。

3、 焊缝按设计及有关规范规定做超声波或X射线探伤检查。

第十七条 施工记录 一、 地基与基槽验收记录

做好位置、尺寸、土质、标高等验收记录,如与原设计地基情况不符,设计提出处理要求时,要有处理记录,在平面 位置图上标明部位、尺寸、标高及处理方法、处理日期,一般基槽可用隐检

10

市政工程施工技术资料管理规定

5、钢筋试验单的项目应填写齐全,要有试验结论,第一次试验有问题须加倍取样,合格时两次试验报告要同时保留。三、钢结构使用的钢材配件1、必须有质量证明书,并应符合设计文件的要求,如对质量有疑异时,必须按规范进行机械性能试验和化学成份检验。2、钢结构构件出厂时制造单位应提交下列技术文件:①产品质量证明:②钢