------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----
一般项目
4.4.4 水箱支架或底座安装,其尺寸及位置应符合设计规定,埋设平整牢固。
4.4.5 水箱溢流管和泄放管应设置在排水地点附近但不得与排水管直接连接.
检验:方法:观察检查
4.4.6 立式水泵的减振装置不应采用弹簧减振器. 检验方法:观察检查。
4.4.7室内给水设备安装的允许偏差应符合表4.4. 7规定. 表4.4.7 室内给水设备安装的允许偏差和检验方法 项项目 次 坐标 静置1 设备 垂直度(每5 米) 立式泵体(每离心垂直度2 式水泵 米) 卧式泵体0.1 垂直度(每
允许偏差 15 ±5 检验方法
经纬仪或拉线\\尺量 用水准仪\\拉线和尺
量检查 吊线和尺量检查
标高 0.1 水平尺和塞尺检查
水平尺和塞尺检查
------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----
米) 联轴器同心轴向倾斜0.8 (每米) 径向0.1 度 位移 4.4.8管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定
表4.4.8管道及设备保温的允许偏差和检验方法
项次 1 项 目 厚度 δ 卷材 2 表面平整度 涂抹 注:δ为保温层厚度.
5 室内排水系统安装(灌水试验) 5.1 一般规定
5.1.1本章适用于室内排水管道、雨水管道安装工程的质量检验与验收。
5.1.2生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管(由成组洗脸
在联轴器互相垂直的四个位置上用水准仪 \\百分表或测微螺钉和塞尺检查
允许偏差 +0.1δ -0.05检验方法 用钢针刺入 5 10 用2m靠尺和楔形塞尺检查 ------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----
盆或饮用喷水器具的排水短管,可使用钢管)。
雨水管道宜使用塑料管、铸铁管、镀锌钢管或混凝土管等。
悬吊式雨水管道应选用钢管、铸铸铁管或塑料管。易受振动的雨水管道(如锻造车间等)应使用钢管。 5. 2排水管道及配件安装 主控项目
5.2.1隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前作灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度。
检验方法:满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。
5.2.2 生活污水铸铁管道的坡度必须符合设计或本规范表5。2。2的规定
表5.2.2生活污水铸铁管道的坡度 项管径(mm) 次 1 2 3 4 5 6 50 75 100 125 150 200 35 25 20 15 10 8 25 15 12 10 7 5 标准坡度(‰) 最小坡度(‰) 检验方法:水平尺\\拉线尺量检查
------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----
5.2.3 5.2.3 生活污水塑料管道的坡度必须符合设计或
本规范表5.2.3的规定。 表5.2.3 生活污水塑料管道的坡度 项管径(mm) 次 1 2 3 4 5 50 75 100 125 160 25 15 12 10 7 12 8 6 5 4 标准坡度(‰) 最小坡度(‰) 检验方法:水平尺\\拉线尺量检查
5.2.4排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4m。
高层建筑中明设排水塑料管道应按设计要求设置阻火圈或防火套管。
检验方法:观察检查。
5.2.5排水主立管及水平干管管道均应做通球试验,通球球径不小于排水管道管的2/3,通球必须达到100%。
检查方法:通球检查。(排水管道做通球和灌水试验) 一般项目
5.2.6在生活污水管道上设置的检查口或清扫口,当设计无要求时应符合下列规定:
------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----
1 在立管上应每隔一层设置一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层必须设置。如
为两层建筑时,可仅在底层设置立管检查口;如有乙字弯管时,则在该层乙字弯管的
上部设置检查口。检查口中心高度距操作地面—般为lm,允许偏差土20mm。;检查口的朝向应便于检修。暗装立管,在检查口处应安装检修门。
2 在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上应设置清扫口。
当污水管在楼板下悬吊敷设时,可将清扫口设在上一层楼地面
上,污水管起点的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm;若污水管起点设置堵头代替清扫口时,与墙面距离不得小于400mm.
3 在转角小于135°的污水横管上,应设置检查口或清扫口。 4 污水横管的直线管段,应按设计要求的距离设置检查口或清扫口。
检验方法:观察和尺量检查。
5.2.7 埋在地下或地板下的排水管道的检查口,应设在检查井内。井底表面标高与检查口的法兰相平,井底表面应有5%坡度,坡向检查口。
检验方法:尺量检查。
5.2.8 金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上.固定件