3.3.7 管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 1 位置正确,埋设应平整牢固。
2 固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。
3 滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3~5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。
4 无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。
5 有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 6 固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。 3.3.8 3.3.8 钢管水平安装的支、吊架
间距不应大于表3.3.8的规定。 表3.3.8 钢管管道支架的最大间距 公径直15 20 25 32 40 径(mm) 支架的保最温2 大管 间距(m
5781012152025300 0 0 0 5 0 0 0 0 2.2.2.3 3 4 4 5 5 5 4.6 7 7 8 5 8.5 ------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----
) 不保2. 温5 管
3.3.9 采暖、给水及热水供应系统的塑料管及复合管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.9的规定。采用金属制作的管道支架,应在管道与支架间加衬非金属垫或套管。
表3.3.9 塑料管及复合管管道支架的最大间距
管径(mm) 12 14 16 18 20 25 32 40 50 63 75 90 110 最立管 0.0.0.大间距(m) 水冷0.0.0.平水4 4 5 管 管 热0.0.0.
3.3 5 4 4.5 6 6 5 6.7 8 5 9.11 12 5 0.0.1.8 9 0 1.1.1.1.2.2.1 3 6 8 0 2 2.4 5 6 7 0.0.0.5 6 7 0.0.1.1.1.1.1.8 9 0 1 2 35 55 0.0.0.0.0.0.0.0. ------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----
水2 2 25 3 3 35 4 5 6 7 8 管
3.3.10 铜管垂直或水平安装的支架间距应符合表3.3.l0 的规定。 表3.3.10 铜管管道支架的最大间距 公径直15 20 25 32 40 50 65 80 径(mm) 支架的最大水间平距(m) 3.3.11 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡安装应符合下列规定:
1 楼层高度小于或等于5m,,每层必须安装1 个。 2 楼层高度大于5m,每层不得少于2个。
3 管卡安装高度,距地面应为1.5~1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度上。
100 122333333125 3150 4200 4垂直.8 .4 .4 .0 .0 .0 .5 .5 .5 .5 .0 .0 管 111222333333.2 .8 .8 .4 .4 .4 .0 .0 .0 .0 .5 .5 管 ------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----
3.3.12 管道及管道支墩(座),严禁铺设在冻土和未经处理的松土上。
3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。
3.3.14弯制钢管,弯曲半径应符合下列规定; 1 热弯:应不小于管道外径的3.5倍。 2 冷弯:应不小于管道外径的4倍。 3 焊接弯头:应不小于管道外径的1.5倍。 4 冲压弯头:应不小于管道外径。 3.3.15 管道接口应符合下列规定:
I 管道采用粘接接口,管端插入承口的深度不得小于表3.3.15的规定。
表3.3.15 管端插入承口的深度 公径直20 径(mm) 插入深16 度(mm)
25 32 40 50 75 100 125 150 19 22 26 31 44 61 69 80 ------精选范文、公文、论文、和其他应用文档,如需本文,请下载-----
2 熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接圈,不得出现局部熔瘤或熔接圈凸凹不匀现象。
3 采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2”。
4 法兰连接时衬垫不得凸人管内,其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或偏垫。“
5 连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。
6 螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有2~3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并做防腐处理。
7 承插口采用水泥捻口时,油麻必须清洁、填塞密实,水泥捻入并密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于2mm.
8 卡箍(套)式连接两管口端应平整\\无缝隙,沟槽应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍(套)安装方向应一致.
3.3.16 各种承压管道系统和设备应做水压试验,非承压管道系统和设备应做灌水试验.
4 室内给水系统安装(水压试验) 4.1 一般规定
4.1.1 本章适用于工作压力不大于1.0Mpa的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验与验收.
4.1.2 给水管道必须采用与管材相适应的管件.生活给水系统所