好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变压器容量及载负荷

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1. 根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。

即:β=S/Se .或Se=S*β

式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)

2. 变压器名牌低压电流I= Se/1.732*U(U取400v)

高压电流I= Se/1.732*U(U取10000v)这里不取负荷率。

例如. 100kva的10kv变压器低压侧电流I=100000/1.732*400=144.3(安) 高压侧电流I=100000/1.732*10000=5.77(安) 30 kva的10kv变压器低压侧电流I=30000/1.732*400=43.3(安) 高压侧电流I=30000/1.732*10000=1.73(安) 3. 如果实际测定,在额定电压下,视在功率大于额定功率就是超负荷,输出电流与输入电流的大小与变压比有关.

4. 100kVA变压器一般额定带负荷80kW;有电容补偿的话可以带100kW; 总功率300kW的电器肯定带不起,但是平时电器使用率不能超过30%,超过30%的时候时间不能超过1-2小时。假如平时300kW负荷要全投用时,建议配一个400kVA变压器,经济一点可以配个315kVA变压器。

主要看总电流超没超,100KVA的变压器高压电流是5.8A,低压电流是150A,即便偶尔的超也不要紧,主要看温升别超过55度。温升等于实际温度减去环境温度。

变压器容量及载负荷

1.根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。即:β=S/Se.或Se=S*β式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)2.变压器名牌低压电流I=Se/1.732*U(U取400v)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0sz9y2owgf9x6b6430v4
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享