10kV架空线路带负荷更换柱上开关或隔离开关
现场标准化作业指导书
绝缘手套作业法(绝缘斗臂车)
编 写: 年 月 日 审 核: 年 月 日 批 准: 年 月 日 工作负责人: 作业时间: 年 月 日 时 分
至 年 月 日 时 分
县供电公司
1
1. 范围
本指导书适用于配网架空线路10kV 线 号杆,绝缘手套作业法(绝缘斗臂车)带负荷更换柱上开关或隔离开关工作,规定了该项工作现场标准化作业的工作步骤和技术要求。 2. 规范性引用文件
2.1 GB/T 18857 配电线路带电作业技术导则
2.2 Q/GDW 520 国家电网公司10kV架空配电线路带电作业管理规范
2.3 国家电网生[2009]190号《关于印发国家电网公司深入开展现场标准化作业指导意见的通知》 2.4《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行)》 3. 人员组合
本作业项目工作人员共计4名。其中工作负责人(监护人)1名、斗内电工(斗臂车作业)2名、地面电工1名 3.1. 作业人员要求 √ 序号 1 责任人 工作负责人 (监护人) 斗内电工 地面电工 资质 应具有一定的配电带电作业实际工作经验,熟悉设备状况,具有一定组织能力和事故处理能力,并经按《安规》要求取得工作负责人资格。 应通过10kV配电线路带电作业专项培训,考试合格并持有有效的专业资格证书。 应通过10kV配电线路带电作业专项培训,考试合格并持有有效的专业资格证书。 2人 1人 1人 人数 2 3 3.2. 作业人员分工 √ 序号 1 2 3 责任人 工作负责人 (监护人) 斗内电工 地面电工 分工 组织、指挥、监督全过程带电作业工作,落实带电作业工作票及作业现场安全措施。 1号电工:负责更换柱上开关或隔离开关。 2号电工:负责配合1号电工作业。 责任人签名 3号电工:负责地面工作,配合1号、2号开展作业。 4. 工器具
应核对工器具的使用电压等级和试验周期;应检查外观完好无损。
工器具运输,应存放在工具袋或工具箱内;金属工具和绝缘工器具应分开放置。 4.1. 装备 √ 序号
1 名称 绝缘斗臂车 规格/型号 折叠型(伸缩型或混合型) 单位 辆 数量 1 备注 4.2. 个人防护用具
1
√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 安全帽 名称 绝缘安全帽 绝缘手套 防护手套 绝缘服(上衣、裤子) 绝缘鞋(靴、套鞋) 绝缘安全带 护目镜 规格/型号 10kV 10kV 10kV 10kV 单位 顶 顶 双 双 套 双 副 副 数量 2 2 2 2 2 2 2 2 备注 4.3. 绝缘遮蔽用具 √ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 导线遮蔽罩 跳线遮蔽罩 绝缘毯 绝缘毯夹 绝缘隔板 电杆遮蔽罩 绝缘子遮蔽罩 规格/型号 10kV 10kV 10kV 10kV 10kV 10kV 10kV 单位 根 根 块 个 块 只 只 数量 6 6 20 40 2 2 6 备注 4.4. 绝缘工具 √ 序号 1 2 3 4 名称 绝缘操作杆 绝缘传递绳 绝缘滑车 绝缘引流线 规格/型号 10kV 10kV 10kV 10kV 单位 根 根 个 根 数量 2 1 1 3 备注 4.5. 其它工具 √ 序号 1 2 3 4 5 6 7 名称 钳形电流表 绝缘导线剥皮器 验电器 绝缘手工工具 绝缘电阻检测仪 风速仪 温湿度计 规格/型号 10kV 10kV 2500V及以上 单位 块 只 套 套 套 台 只 数量 1 1 1 1 1 1 1 备注 2