好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kV架空线路带负荷更换柱上开关或隔离开关现场标准化作业指导书(绝缘斗臂车)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10kV架空线路带负荷更换柱上开关或隔离开关

现场标准化作业指导书

绝缘手套作业法(绝缘斗臂车)

编 写: 年 月 日 审 核: 年 月 日 批 准: 年 月 日 工作负责人: 作业时间: 年 月 日 时 分

至 年 月 日 时 分

县供电公司

1

1. 范围

本指导书适用于配网架空线路10kV 线 号杆,绝缘手套作业法(绝缘斗臂车)带负荷更换柱上开关或隔离开关工作,规定了该项工作现场标准化作业的工作步骤和技术要求。 2. 规范性引用文件

2.1 GB/T 18857 配电线路带电作业技术导则

2.2 Q/GDW 520 国家电网公司10kV架空配电线路带电作业管理规范

2.3 国家电网生[2009]190号《关于印发国家电网公司深入开展现场标准化作业指导意见的通知》 2.4《国家电网公司电力安全工作规程(配电部分)(试行)》 3. 人员组合

本作业项目工作人员共计4名。其中工作负责人(监护人)1名、斗内电工(斗臂车作业)2名、地面电工1名 3.1. 作业人员要求 √ 序号 1 责任人 工作负责人 (监护人) 斗内电工 地面电工 资质 应具有一定的配电带电作业实际工作经验,熟悉设备状况,具有一定组织能力和事故处理能力,并经按《安规》要求取得工作负责人资格。 应通过10kV配电线路带电作业专项培训,考试合格并持有有效的专业资格证书。 应通过10kV配电线路带电作业专项培训,考试合格并持有有效的专业资格证书。 2人 1人 1人 人数 2 3 3.2. 作业人员分工 √ 序号 1 2 3 责任人 工作负责人 (监护人) 斗内电工 地面电工 分工 组织、指挥、监督全过程带电作业工作,落实带电作业工作票及作业现场安全措施。 1号电工:负责更换柱上开关或隔离开关。 2号电工:负责配合1号电工作业。 责任人签名 3号电工:负责地面工作,配合1号、2号开展作业。 4. 工器具

应核对工器具的使用电压等级和试验周期;应检查外观完好无损。

工器具运输,应存放在工具袋或工具箱内;金属工具和绝缘工器具应分开放置。 4.1. 装备 √ 序号

1 名称 绝缘斗臂车 规格/型号 折叠型(伸缩型或混合型) 单位 辆 数量 1 备注 4.2. 个人防护用具

1

√ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 安全帽 名称 绝缘安全帽 绝缘手套 防护手套 绝缘服(上衣、裤子) 绝缘鞋(靴、套鞋) 绝缘安全带 护目镜 规格/型号 10kV 10kV 10kV 10kV 单位 顶 顶 双 双 套 双 副 副 数量 2 2 2 2 2 2 2 2 备注 4.3. 绝缘遮蔽用具 √ 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 导线遮蔽罩 跳线遮蔽罩 绝缘毯 绝缘毯夹 绝缘隔板 电杆遮蔽罩 绝缘子遮蔽罩 规格/型号 10kV 10kV 10kV 10kV 10kV 10kV 10kV 单位 根 根 块 个 块 只 只 数量 6 6 20 40 2 2 6 备注 4.4. 绝缘工具 √ 序号 1 2 3 4 名称 绝缘操作杆 绝缘传递绳 绝缘滑车 绝缘引流线 规格/型号 10kV 10kV 10kV 10kV 单位 根 根 个 根 数量 2 1 1 3 备注 4.5. 其它工具 √ 序号 1 2 3 4 5 6 7 名称 钳形电流表 绝缘导线剥皮器 验电器 绝缘手工工具 绝缘电阻检测仪 风速仪 温湿度计 规格/型号 10kV 10kV 2500V及以上 单位 块 只 套 套 套 台 只 数量 1 1 1 1 1 1 1 备注 2

10kV架空线路带负荷更换柱上开关或隔离开关现场标准化作业指导书(绝缘斗臂车)

10kV架空线路带负荷更换柱上开关或隔离开关现场标准化作业指导书绝缘手套作业法(绝缘斗臂车)编写:年月日审核:年月日批准:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0sxwd9y3g96trx01723y3gzju6vsnw00dmc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享