墙面抹灰施工技术措施
1、适用范围
墙面抹灰,就是指在墙面上抹水泥砂浆、混合砂浆、白灰砂浆面层工程。墙体抹灰分为:内墙抹灰、外墙抹灰,下面简单介绍一下内墙抹灰及外墙抹灰得工艺流程。
抹灰用得水泥宜为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于32.5MPa。不同品种不同标号得水泥不得混合使用。抹灰用砂子宜选用中砂,砂子使用前应过筛,不得含有杂物、抹灰用石灰膏得熟化期不应少于15d。罩面用磨细石灰粉得熟化期不应少于3d。 2、施工流程
2、1、外墙抹灰工艺流程:基层处理→挂钢丝网→挂线、贴灰饼、设标筋→界面处理→弹灰层控制线→ 抹底灰→弹分格缝位置→粘分格条→抹面层→起条、勾缝→养护
2。2、内墙抹灰工艺流程:基层处理→挂加强网→吊直、套方、贴灰饼、设标筋→界面处理→做护角→弹灰层控制线→抹底灰→抹面灰→养护 3、工艺流程说明及主要质量控制点 3。1抹灰工程操作工艺
3。1。1在墙体砌筑完成 21 天以后、或斜砖顶砌完成 14 天后,才能开始抹灰。 3。1.2采用干粉砂浆时,抹灰层得平均总厚度不宜大于 20mm、
3。1。3抹灰应分层进行,抹底灰时用软刮尺刮抹顺平,用木抹子搓平搓毛、采用干粉砂浆时,砂浆每遍抹灰厚度宜为 5~10mm。采用预拌或现场拌制砂浆时,水泥砂浆每遍抹灰厚度宜为 5~7mm,水泥混合砂浆每遍抹灰厚度宜为 7~9mm,且应待前一层砂浆终凝后方可抹后一层砂浆、
3。1.4水泥砂浆不得抹在混合砂浆上。
3。1.5严禁用干水泥收干抹灰砂浆、抹灰层厚度最少不应小于 7mm。 必须使用机械搅拌抹灰砂浆,禁止人工拌与抹灰砂浆。 3.2基层处理
3。2。1用水泥砂浆或细石混凝土修补脚手架孔洞,包括悬挑工字钢、脚手架孔洞、
3.2.2混凝土墙体表面需用钢丝刷清除浮浆、脱模剂、油污及模板残留物,并割除外露得钢筋头、剔凿凸出得混凝土块;砌体墙面清扫灰尘,清除墙面浮浆、凸出得砂浆块、
3.2.3混凝土面超出抹灰完成面时,应该凿除超出部分,保证至少有 7mm 得抹灰层、 3。2。4需要湿润墙面时,用喷雾器喷水湿润砌体表面,让基层吸水均匀,蒸压加气混凝土砌体表面湿润深度宜为 10~15mm,其含水率不宜超过 20%;普通混凝土小型空心砌体与轻骨
料混凝土小型砌体含水率宜控制在 5%~8%、不得直接用水管淋水。
3。2.5在基层上刷涂或喷涂聚合物水泥砂浆或其她界面处理剂成拉毛面,使其凝固在光滑得基层表面,用手掰不动为好。拉毛面积不小于基层表面积得 95%。同时加强拉毛质量检查验收。若基层混凝土表面很光滑,将光滑得表面清扫干净,用10%火碱水除去混凝土表面得油污后,将碱液冲洗干净后晾干再进行拉毛处理。 3。3挂网
不同材料基体结合处、暗埋管线孔槽基体上、抹灰总厚≥ 35mm 得找平层应挂加强网;在混凝土结构与砌体连接处设置加强措施,在砌体与混凝土墙、柱、梁接缝处均设钢板网,每边敷设宽度不低于150,直接用抹灰砂浆固定于墙面,以防温度变化及收缩不均,造成抹灰出现裂纹。挂网得材料可采用镀锌钢丝网、镀锌钢板网、(涂塑或玻璃)耐碱纤维网格布。挂网要根据设计要求进行挂设,设计无要求时可按照现行规范规进行挂设、如当地有特殊要求时满挂加强网、
3.4吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋
3.4。1吊垂直:分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂直,横线则以楼层为水平基线或+50cm 标高线控制,然后套方抹灰饼,并以灰饼为基准冲筋。
3.4.2套方:每套房同层内必须设置一条方正控制基准线,尽量通长设置,降低引测误差,且同一套房同层内得各房间,必须采用此方正控制基准线,然后以此为基准,引测至即各房间;距墙体 30-60cm 范围内弹出方正度控制线,并做明显标识与保护、
3.4.3抹灰饼、冲筋:灰饼宜做成 5cm 见方,两灰饼距离不大于 1。2~1.5m,必须保证抹灰时刮尺能同时刮到两个以上灰饼。操作时应先抹上灰饼,再抹下灰饼。抹灰饼时应根据室内抹灰要求确定灰饼得正确位置,再用靠尺板找好垂直与平整。当灰饼砂浆达到七成干时,即可用与抹灰层相同砂浆充筋,充筋根数应根据房间得宽度与高度确定,一般标筋宽度为5cm、两筋间距不大于1.5m。当墙面高度小于3.5m 时宜做立筋、大于3.5m 时宜做横筋,做横向冲筋时做灰饼得间距不宜大于2m、 3.5 抹底层灰
3.5.1一般情况下充筋完成2h左右可开始抹底灰为宜,抹掺水重10%得107胶粘剂得水泥浆一道,紧跟抹一层薄水泥砂浆或混合砂浆,抹灰用力压实使砂浆挤入细小缝隙内、每遍厚度控制在 5—7mm,应分层装档、抹灰与所冲得筋抹平。然后用大杠刮平整、找直,用木抹子搓毛、然后全面检查底子灰就是否平整,阴阳角就是否方直、整洁,管道后与阴角交接处、墙顶板交接处就是否平整、顺直,并用托线板检查墙面垂直与平整情况。图(一)
3.5。2修抹预留孔洞、配电箱、槽、盒:当底灰抹平后,要随即由专人把预留孔洞、配电箱、槽、盒周边5cm 宽得石灰砂刮掉,并清除干净,用大毛刷沾水沿周边刷水湿润,然后用1:1:4 水泥混合砂浆,把洞口、箱、槽、盒周边压抹平整、光滑。 3。6抹面层砂浆:
底层砂浆抹好后第二天即可抹面层砂浆。面层砂浆抹灰厚度控制在 5-8mm、如砌体表面干燥,需先洒水湿润,刷素水泥浆一道,紧跟抹罩面灰,刮平(与分格条或灰饼面平)并用木抹子搓毛,面层砂浆表面收水后用铁抹子压实赶光。为避免与减少抹灰层砂浆空鼓、收 缩裂缝,面层不宜过分压光,建议以表面不粗糙、无明显小凹坑、砂头不外露为准、 3、7养护:
水泥砂浆抹灰面层初凝后应适时喷水养护,养护时间不少于5天。 3、8 施工顺序及滴水线槽
3。8.1抹灰应从上往下打底,底层砂浆抹完后,再从上往下抹面层砂浆(前一日打底, 第二天罩面为宜)。应注意在抹面层以前,先检查底层砂浆有无空、裂现象,如有空裂应剔 凿返修后再抹面层灰;另外注意应先清理底层砂浆上得尘土、污垢并浇水湿润后,方可进行 面层抹灰。
3。8。2滴水线(槽):在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶与突出墙面等部位,其上面应作出流水坡度,下面应作出滴水线(槽)。流水坡度应保证坡向正确,滴水线(槽)距外表面不应小于20mm,滴水槽得宽度与深度均不应小于8mm。 3。9质量控制要点
3.9。1抹灰前,对管线得预留预埋全面检查,以免漏掉、
3。9。2钢板网铺钉检查,钢丝网就是否平整,钉子间距就是否符合要求,自检合格后,请监理单位进行隐蔽检查验收。
3.9.3灰饼得垂直度,平整度得检查。
3.9.4抹灰所用得水泥、河砂质量符合设计要求。
3.9.5抹灰层之间与基体之间内必须粘结牢固,无脱层、空鼓与裂纹等缺陷、 3。9。6表面洁净,颜色一致,线角顺直,清晰,接搓平整、
3。9。7抹灰砂浆必须具有良好得与易性,并且有一定得粘结强度、抹灰砂浆稠度 3.9。8一般抹灰工程质量得允许偏差应符合施工验收规范规定。 项次 1 2 3 4 5 项目 立面垂直度 表面平整度 阴阳角垂直 阴阳脚方正 分隔缝(条)直线度 允许偏差 (mm) 4 4 4 4 4 检验方法 2m靠尺 2m靠尺与塞尺 2m靠尺 角度尺 拉5m线,不足5m拉通线 3.9.9外墙面一般抹灰允许偏差 表9-2 项次 项 目 1 2 3 4 5 注:
立面垂直 表面平整 阴阳角垂直 阴阳角方正 分格条(缝)平直 允许偏差 (mm) 中级 5 4 4 4 3 检验方法 高级 3 2 2 2 - 用2m托线板检查 用2m靠尺及楔形塞尺检查 用2m托线板检查 用20cm方尺与楔形塞尺检查 拉5m小线与尺量检查 1。 中级抹灰本表第四项阴角方正可不检查。
2、 立面总高度垂直度允许偏差:单层:每层框架或每层大模为H/1000,且不大于20mm,高层框架,高层大模为H/1000,且不大于30mm,用经纬仪、吊线与尺量检查。
3、 砖混结构全高≤10m,垂直度允许偏差为10mm,砖混结构全高>10m,垂直度允许偏差为20mm。用经纬仪或吊线与尺量检查、
3。10注意事项
3。10。1、对于填充墙墙面抹灰空鼓、开裂与烂根分柝及处理:
4.1.1主要原因就是抹灰前基层底部清理不干净或不彻底,抹灰前不浇水或用水冲刷湿润不够,每层灰抹得太厚,跟得太紧、由于砂浆在强度增长、硬化过程,自身产生不均匀得收缩应力,形成干缩裂缝;预制混凝土,光滑表面不剔毛、也不甩毛,甚至混凝土表面得酥皮也不剔除就抹灰;混凝土表面没清扫、拉毛就抹灰,抹灰后不养护。
4.1.2为解决好空鼓、开裂得质量问题,应从四方面下手解决:第一施工前得基体清理与浇水;第二可采用喷洒防裂剂或涂刷掺108胶得素水泥浆,增加粘结作用,减少砂浆得收缩应力,提高砂浆早期抗拉强度;第三施工操作时分层分遍压实应认真,不马虎;第四施工后及时浇水养护,并注意操作地点得洁净,抹灰层一次抹到底,克服烂根、 3.10.2、抹灰面层起泡。有抹纹、爆灰、开花,主要原因以下几点:
4.2。1抹完罩面灰后,压光跟得太紧,灰浆没有收水,故压光后多余得水气化后产生起泡现象、
4.2。2底灰过分干燥,因此要浇透水。不然抹罩而灰后,水分很快被底灰吸收,故压光时容易出现漏压或压光困难;若浇得浮水过多,抹罩面灰后,水浮在灰层表面,压光后易出现抹纹。
4。2.3使用磨细生石灰粉时,对欠火灰、过火灰颗粒及杂质没彻底过滤,灰粉熟化时间不够,灰膏中存有未熟化得颗粒,抹灰后遇水或潮湿空气就继续熟化、体积膨胀,造成抹灰层得爆裂,出现开花、 4、示例图片
墙面挂铁丝网 墙面挂铁丝网图片
墙体抹灰施工工艺