B.省级公安机关消防机构 C.地市级教育行政部门 D.地市级公安机关消防机构
43、一地下建筑.室内地面与室外出入口地坪高差为12m,其疏散楼梯应采用( )。
A.封闭楼梯间 B.防烟楼梯问 C.敞开楼梯间 D.普通楼梯间
44、水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压( )h 应无泄漏。
A.12 B.24 C.36 D.48
45、根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》 GB 25201,在建筑消防设施维护管理时,应对自动喷水灭火系统进行巡查并填写《建筑消防设施巡查记录表》 下列内容中,不属于自动喷水灭火系统巡查记录内容的是( )。
A.报警阀组外观,试验阀门状况、排水设施状况、压力显示值 B.水流指示器外观及现场环境
C.充气设备、排气设备及控制装置等的外观及运行状况 D.系统末端试验装置外观及现场环境。
46、在细水雾灭火系统的喷头安装要求中,喷头与管道的连接宜采用端面密封或( ),不应采用聚四氟乙烯、麻丝、黏结剂等作密封材料.
A.0形圈密封 B.T形圈密封
C.U形圈密封
第 11 页 共 29 页
D.Y形圈密封
47、某气体灭火系统储罐瓶内设有6只150L七氟丙炕灭火剂储存容器, 根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263, 各储存容器的高度差最大不宜超过( ) mm。
A、10 B、30 C、50 D、20
48、根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007),在系统备用电源调试中,使各备用电源放电终止,再充电( )后断开设备主电源,备用电源至少应保证设备工作8h,且应满足相应的标准及设计要求。
A.12h B.24h C.48h D.72h
49、消防车登高操作场地检查内容不包括( )。
A.消防车登高面的设置 B.消防车登高操作场地的设置 C.消防车登高操作场地的荷载 D.消防车通道的回车场
50、对消防设施进行定期检测是消防设施维护管理工作的一项重要内容,确定自动喷水灭火系统末端试水的检测周期所依据的标准是( )。
A.《建筑消防设施检测技术规范》GA503 B.《建筑消防设施维护管理规定》GB25201 C.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261 D.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084
51、当消防用电设备的供电线路暗敷设时,要对所穿金属导管或难燃性刚性塑料导管进行保护,并要敷设在不燃烧结构内,保护层厚度不要小于( )。
第 12 页 共 29 页
A.15mm B.30mm C.45mm D.60mm
52、防火阀是指安装在通风、空调系统的送、回风管路上,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到公称动作温度关闭,在一定时间内满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门。对于安装在风管上的防火阀公称动作温度均为( )℃。
A.70 B.150 C.200 D.280
53、红外光束感烟火灾探测器在调试时,用减光率为( )dB的减光片遮挡光路,探测器不应发出火灾报警信号。
A. 0.9 B. 2.0 C. 10.0 D .11.5
54、对于t2火灾的类型,根据火灾增长系数α的值,定义了4种标准t2火灾:慢速火、中速火、快速火和超快速火,其中油池火、易燃的装饰家具、轻质的窗帘对应的火灾增长类型是( )。
A.超快速 B.快速 C.中速 D.慢速
55、常用的风险控制措施不包括下列( )。
A.风险消除 B.风险转移
第 13 页 共 29 页
C.风险减少 D.风险预防
56、某地开展假胃伪劣消防产品专项整治行动,检查人员在检查中发现.有些商家的消防产品不同程度的存在缺陷。根据《产品质量法》的规定,下列说法错误的是( )。
A.因消防产品存在缺陷造成损宫的,生产者应承担赔偿责任
B.因消防产品存在缺陷造成损害的,受害人可以向生产者要求赔偿.也可以向销售者要求赔偿
C.因消防产品存在缺陷造成损害要求赔偿的加讼时效期间应为1年
D.由于销售者的过错使消防产品存在缺陷,造成损害的,销售者应当承担赔偿责任 57、有一民用建筑,地上4层,地下1层,地下1层净高为5m且室内外地坪高差为3m,该建筑地下1层的耐火等级应为( )级。
A.一 B.二 C.三 D.四
58、总承包单位甲公司经建设单位同意,将幕墙防火工程分包给乙公司施工.后该分包工程出现了施工质量问题,建设单位要求乙公司赔偿.下列赔偿的说法中,能够成立的是( )。
A.乙公司与建设单位无直接合同关系,建设单位应要求甲公司赔偿
B.若甲公司巳全部赔偿建设单位的损失,则建设单位无权再向乙公司要求赔偿 C.该质量问题是由乙公司造成的,与甲公司无关
D.对该质量问题,乙公司与甲公司负有同等责任,乙公司仅承担赔偿的一半
59、某一级加油站与 LPG 加气合建站,站房建筑面积为 150 ㎡,该站的平面布置不符合现行国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156)的是( )。
A.站房布置在加油加气作业区内
B.加油加气作业区外设有经营性餐饮、汽车服务等设施 C.电动汽车充电设施布置在加油加气作业区内 D.站区设置了高度2.2m的不燃烧实体围墙
第 14 页 共 29 页
60、下列消防安全职责中,不属于消防控制中心值班人员职责的是( )。
A.査找火警误报原因,填写建筑消防设施故障维修记录表 B.记录消防联动控制器的运行情况
C.记录消防控制室室内消防设备的火警或故障情况 D.填写建筑消防设施巡査记录表
61、对某电信大楼安装的细水雾灭火系统进行系统验收,根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB 50898),下列检测结果中,属于工程质量缺陷项目一般缺陷项的是( )。
A.资料中缺少系统及其主要组件的安装使用和维护说明书 B.水质不符合设计规定的标准 C.水泵的流量为设计流量的90%
D.安装的管道支架间距为设计要求的120%
62、对于t2火灾的类型,国际标准《火灾安全工程第4部分:设定火灾场景和设定火灾的选择》ISO/TS16733,根据火灾增长系数α的值,定义了4种标准t2火灾:慢速火、中速火、快速火和超快速火,它们分别在一定时间内可达到1MW的火灾规模,其中中速火达到1MW的火灾规模所需时间为( )
A.600s B.300s C.150s D.75s
63、配水支管上每一直管段.相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1 个,吊架的间距不宜大于( )m。
A.2.6 B.3.6 C.2 D.3
64、室内最大净空高度不超过8 m的民用建筑中,局部设置且保护区域总建筑面积不超过( )㎡时,可采用自动喷水灭火局部应用系统。
第 15 页 共 29 页
2019年一级注册消防工程师《消防安全技术综合能力》模拟试卷A卷(含答案)