《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷线路部分(12卷)
《国家电网公司电力安全工作规程》考试试卷线路部分(12卷) ( ) m,并设专人监护。
:门部 : 位:名单姓
工 多判问案作 题单总阅卷人 型 选选断答例票分 签字 题 题 题 题 分改 析 错 题 分 值 20.0 20.0 30.0 16.0 8.0 6.0 100 得 分 一、单选题(每题0.5分,计20分)
1.( ) 的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压 或一经操作即带有电压的电气设备。 A. 试验中 B. 运行中 C. 运用中 D. 调试中
2.架空绝缘导线应在线路的( ) 设立验电接地环或其他 验电接地装置,以满足运行、检修工作的需要。 A. 适当位置 B. 可靠位置 C. 每档之间 D.
转角处
3.500kV线路验电时,人体与被验电设备最小安全距离为
第2页 A. 3 B. 4 C. 5 D. 6
4.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,( ) 应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路有电,人员、树木、绳索应与导线保持表4的安全距离。 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责
人
D. 小组负责人
5.触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于( ) 上。 A. 柔软床垫 B. 硬板床或地 C. 担架 D. 弹
簧床
6.参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来工作人员应熟悉本规程,经考试合格,并经( ) 认可,方可参加工作。
A. 相关单位分管领导 B. 设备运维管理单位 C. 安全监督管理部门
D. 调度控制中心
7.对同杆塔架设的多层电力线路拆除接地线时,应( ) 。 A. 先拆低压、后拆高压,先拆上层、后拆下层,先拆近侧、后拆远侧
B. 先拆高压、后拆低压,先拆上层、后拆下层,先拆远侧、后拆近侧
共17页
C. 先拆低压、后拆高压,先拆下层、后拆上层,先拆近侧、后拆远侧
D. 先拆高压、后拆低压,先拆下层、后拆上层,先拆远侧、后拆近侧
8.在潮湿或含有酸类的场地上以及在金属容器内应使用( ) V及以下电动工具。 A. 12
B. 24
C. 36
D. 60
9.断开耐张杆塔引线或工作中需要拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)时,应先在其( ) 装设接地线。 A. 两侧 B. 受电侧 C. 送电侧 D. 任意一侧
10.邻近或交叉其他500kV电力线工作的安全距离为( ) m。 A. 4.0
B. 5.0
C. 6.0
D. 7.0
11.电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,宜停电进行。带电工作时应有防止( ) 的安全措施。 A. 电流互感器二次短路和电压互感器二次短路 B. 电流互感器二次开路和电压互感器二次开路 C. 电流互感器二次开路和电压互感器二次短路 D. 电流互感器二次短路和电压互感器二次开路 12.带电作业所使用绝缘操作杆的最小有效绝缘长度为:66kV( ) m,110kV( ) m。
第3页 A. 0.9;2.1 B. 1.0;1.3 C. 0.9;1.3 D. 1.0;2.1
13.在停电线路工作地段接地前,应使用( ) 验明线路确无电压。
A. 不小于相应电压等级、合格的感应式验电器 B. 相应电压等级、合格的接触式验电器 C. 相应电压等级、合格的感应式验电器 D. 不小于相应电压等级、合格的接触式验电器 14.( ) 线路可以只在工作地点附近装设一组工作接地线。
A. 作业杆塔
B. 配合停电的 C. 停电线路
D. 工作地段
15.电缆耐压试验前,应先对设备( ) 。 A. 短路接地 B. 充分放电 C. 接试验引线
D. 验电
16.220kV等电位作业人员与地电位作业人员传递工具和材料时,应使用绝缘绳索进行,其有效长度不准小于( ) m。 A. 1.6
B. 1.7
C. 1.8
D. 1.9
17.整体立、撤杆塔过程中,杆塔起立至( ) 时,停止牵引,用临时拉线调整杆塔。 A. 60°
B. 70° C. 80° D. 90°
共17页
18.地锚坑在引出线露出地面的位置,其前面及两侧的( ) m范围内不准有沟、洞、地下管道或地下电缆等。 A. 1
B. 2
C. 4
D. 5
19.在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应( ) ,并与带电部分保持足够的安全距离。 A. 两人放倒搬运 B. 两人搬运 C. 两人搬运 D.
两人肩扛
20.保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但不准小于( ) mm2。 A. 16
B. 25
C. 30
D. 35
21.等电位作业人员对接地体的距离应不小于:66kV( ) m,110kV( ) m。
A. 0.6;1.0 B. 0.7;1.8 C. 0.7;1.0 D. 0.6;1.8 22.地锚的分布及埋设深度应根据( ) 确定。 A. 地锚的受力情况及土质情况 B. 地锚的布设形式及土质情况
C. 地锚的布设形式及地形情况 D. 地锚的受力情况及地形情况
23.一回线路检修(施工),若配合停电线路属于其他单位,应由检修(施工)单位事先( ) ,经配合线路的设备运维管理单位同意并实施停电、接地。
第4页 A. 口头告知 B. 书面告知 C. 口头申请 D.
书面申请
24.链条葫芦的吊钩、链轮、倒卡等有变形时,以及链条直径磨损量达( ) 时,禁止使用。 A. 8%
B. 10%
C. 12%
D. 15%
25.进行地面配电设备部分停电的工作,所增设的临时围栏应装设牢固,并悬挂( ) 的标示牌。 A. “止步,高压危险!” B. “禁止合闸,有人
工作!” C. “禁止攀登,高压危险!” D. “在此工
作!”
26.犬咬伤后应立即用浓肥皂水或清水冲洗伤口至少( ) min,同时用挤压法自上而下将残留伤口内唾液挤出,然后再用碘酒涂搽伤口。 A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
27.运行中的高压直流输电系统的直流接地极线路和接地极应视为带电线路。各种工作情况下,邻近运行中的直流接地极线路导线的最小安全距离按( ) kV直流电压等级控制。
A. ±50
B. ±400 C. ±500 D. ±660
28.线路作业中使用开门滑车时,应( ) ,防止绳索自动跑出。
共17页
A. 检查开门勾环 B. 打开开门勾环 C. 将开门勾
环锁死
D. 将开门勾环扣紧
29.在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,( ) 露天高处作业。 A. 应停止 B. 不宜 C. 采取措施可 D. 经工作负责
人同意可
30.在邻近带电66kV线路进行工作时,人体、导线、施工机具等与带电导线的安全距离应为( ) m,牵引绳索和拉绳与带电导线的最小安全距离为( ) m。 A. 1;3 B. 2.5;4 C. 3;4
D. 4;5
31.带电作业工具应定期进行机械试验,其试验周期为:
( ) 。
A. 绝缘工具每年半次,金属工具两年半次 B. 绝缘工具每年半次,金属工具两年一次 C. 绝缘工具每年一
次,金属工具两年半次 D. 绝缘工具每年一次,金属工具
两年一次
32.应随时调节工件托架以补偿砂轮的磨损,使工件托架和砂轮间的距离不大于( ) mm。 A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
33.本规程适用于在海拔( ) 交流10~1000kV、直流±500~±800kV(750kV为海拔2000m及以下值)的高压架
第5页空电力线路、变电站(发电厂)电气设备上,采用等电位、中间电位和地电位方式进行的带电作业。 A. 1500m及以下 B. 1500m以下 C. 1000m及以下
D. 1000m以下
34.禁止作业人员( ) 接地线位置。 A. 变更工作票中指定的 B. 变更 C. 擅自变更
工作票中指定的
D. 改变
35.停电检修的线路如与另一回带电线路相交叉或接近,以致工作时人员和工器具可能和另一回导线接触或接近至表4规定的安全距离以内,则另一回线路也应( ) 。 A. 停电 B. 接地
C. 停电并予接地 D. 停用重合
闸
36.绝缘斗臂车绝缘臂下节的金属部分,在仰起回转过程中,对带电体的距离应按表5的规定值增加( ) m。 A. 0.4
B. 0.5
C. 0.7
D. 1
37.进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿( ) 、绝缘鞋。
A. 绝缘服 B. 屏蔽服 C. 防静电服 D. 全棉长袖工作服
38.绝缘架空地线应视为带电体。作业人员与绝缘架空地线之间的距离不应小于( ) m(1000kV为0.6m)。
共17页