2019版一级注册消防工程师《消防安全技术实务》试题
B卷 (附解析)
考试须知:
1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。
2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。
姓名:_________ 考号:_________
一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意)
1、对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( )。
A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统
B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、
D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施
2、固体可燃物由于其分子结构的复杂性和物理性质的不同,其燃烧方式也各不相同,但不包含( )。 A.蒸发燃烧 B.分解燃烧 C.闪燃 D.阴燃
3、在火灾自动报警系统中,火灾报警控制器和( )是核心组件,是系统中火灾报警与
第 1 页 共 30 页
警报的监控管理枢纽和人机交互平台。 A.消火栓按钮 B.消防联动控制器 C.消防电气控制装置 D.消防应急广播设备
4、发生火灾时,湿式系统中由( )探测火灾。 A、压力开关 B、闭式喷头 C、水流指示器 D、信号蝶阀
5、某场所内设置自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色,则该洒水喷头公称动作温度为( )。 A.57℃ B.68℃ C.93℃ D.79℃
6、气体灭火系统公称直径大于或等于( )的主干管道,垂直方向和水平方向至少应各安装 1 个防晃支架,当穿过建筑物楼层时,每层应设1个防晃支架。当水平管道改变方向时,应增设防晃支架。 A.30mm B.40mm C.50mm D.60mm
7、室内消火栓给水系统采用的是( )消防给水系统。 A.高压 B.常高压
第 2 页 共 30 页
C.临时高压 D.低压
8、根据国家有关标准,根据可燃性粉尘/空气、混合物出现的频率和持续时间及粉尘层厚度,将可燃性粉尘环境分为三个区,即( )。 A、0区、1区、2区 B、10区、11区、12区 C、ⅢA区、ⅢB区、ⅢC区 D、20 区、21 区、22 区
9、设有灭火系统的场所,其灭火器配置数量可相应减少( )。 A、30% B、40% C、50% D、70%
10、下列汽车库、修车库中,应设置2个汽车疏散出口的是( )。
A、总建筑面积1500㎡、停车位45个的汽车库
B、设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地上汽车库 C、总建筑面积3500㎡、设14个修车为的修车库
D、设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积3000㎡、停车位90个的地下汽车库 11、根据现行国家标准石油化工企业设计防火规范(GB50160),关于石油化工企业平面布置的说法正确的是( )。
A.对穿越生产区的架空线路采用加大防火间距的措施 B.对穿越厂区的地区输油管道埋地敷设
C.厂外铁路中心线与与甲类工艺装置外侧设备边缘的距离为40m D.空分站布置在散发粉尘场所全年最小频率风向的上风侧 12、关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是( )。
A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统
第 3 页 共 30 页
B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室
D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 13、洁净厂房火灾发生时,( )可提供消防人员进入厂房的入口。
A.吊门 B.电控自动门 C.装有栅栏的窗
D.宽度≥750mm,高度≥1800mm的窗
14、灭火器A类火灾配置场所为中危险级时,每具灭火器最小配置灭火级别为( )。
A、5A B、4A C、3A D、2A
15、丙类厂房中需设置排烟设施的场所:( )。
A.建筑面积大于300m2的地上房间及长度大于20m的内走道。 B.当建筑面积大于5000m2时 C.当占地面积大于1000m2时 D.以上所有选项
16、关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是( )。
A.同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3 B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9 C.仅设有灭火系统时,修正系数为0.7
D.同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为0.5
17、某民政部门建设了2座供老年人居住和活动的建筑,建筑高度均为12m,建筑内部设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。在进行内部装修时,建筑内疏散走道的顶棚装饰材料的燃烧性能等级为( )。
第 4 页 共 30 页
A.B1级 B.B2级 C.A级 D.B3级
18、关于易燃气体的特点,说法错误的是( )。
A.比液体易燃 B.燃速快
C.复杂成分组成的气体比简单成分组成的气体易燃 D.价键不饱和的气体比相对应价键饱和的气体火灾危险性大
19、低压二氧化碳灭火系统储存装置,柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统产品应进行检查。 检查数量:( )检查。 检查方法:观察外观、核查出厂合格证。
A. 10%抽样 B. 20%抽样 C. 50%抽样 D. 全数
20、气体灭火系统管材、管道连接件的规格尺寸、厚度及允许偏差应符合其产品标准和设计要求。 检查数量:每一品种、规格产品( )。 检查方法:用钢尺和游标卡尺测量。
A.按10%计算 B.按20%计算 C.按50%计算 D.全数检查
21、下列关于城市消防远程监控系统设计正确的是( )。
A.城市消防远程监控系统应能同时接收和处理不少于3个联网用户的火灾报警信息 B.城市消防远程监控系统向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s
C.城市消防远程监控系统的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,
第 5 页 共 30 页