10kV电缆迁移工程
施工方案
批准:
审核:
编写:
电气安装有限责任公司
二○一一年五月
目 录
一、概 述 ............................................................................ 2
1.1编制依据 ............................................................................................................................................... 2 1.2施工执行标准 ....................................................................................................................................... 2 1.3工程概况 ............................................................................................................................................... 2 1.4主要风险概述 ....................................................................................................................................... 3 二、风险评估及控制 .................................................................... 4
2.1作业风险分析与控制 ........................................................................................................................... 4 2.2环境与职业健康风险分析与控制 ......................................................................................................11 三、施工组织 ......................................................................... 14
3.1项目人员组织架构 ............................................................................................................................. 14 3.2职责划分 ............................................................................................................................................. 14 四、施工总体计划 ..................................................................... 16
4.1、御龙湾10kV电缆迁移工程总体施工进度计划横道图 ................................................................ 16 4.2、施工流程 .......................................................................................................................................... 16 4.3工期及工程施工进度计划安排: ..................................................................................................... 17 4.4、施工步骤 .......................................................................................................................................... 18 4.5施工工器具清单 ................................................................................................................................. 19 五、施工技术措施、过程控制及验收要求 ................................................. 21
5.1施工技术、资料准备 ......................................................................................................................... 21 5.2专项技术措施及现场施工过程控制 ................................................................................................. 21 5.3通用技术措施 ...................................................................................................................................... 22 5.4 验收标准 ............................................................................................................................................ 22 六、施工安全措施 ..................................................................... 22
6.1 通用安全措施 .................................................................................................................................... 22 6.2专项安全措施 ...................................................................................................................................... 24 6.2.1特殊工种安全措施 ......................................................................................................................... 24 6.2.2施工用电安全措施 ......................................................................................................................... 25 七、现场文明施工与环境保护 ........................................................... 25
7.1文明施工 ............................................................................................................................................. 25 7.2环境保护 ............................................................................................................................................. 26 八、吊车停放位置说明及注意事项: ..................................................... 26 九、事故应急处置要求 ................................................................. 27
9.1总则 ..................................................................................................................................................... 27 9.2 组织机构和职责 ................................................................................................................................ 28 9.3 应急响应 ............................................................................................................................................ 31 9.4 应急保障措施 .................................................................................................................................... 32 9.5 应急物质保障 .................................................................................................................................... 33 9.6 应急教育、培训和演习 .................................................................................................................... 33 9.7 应急后期处置 .................................................................................................................................... 33 9.8 应急附则 ............................................................................................................................................ 34 一、概 述
1.1编制依据
根XX10kV电缆迁移工程施工设计图纸的相关要求,为缩短停电时间、确保该工程能有序开展,按期、安全完成,我公司特拟定本施工方案,整个施工过程将严格按本施工方案进行。 1.2施工执行标准 主要规范及标准:
《广东电网公司验收规范》Q/GD001 1122.5--2005 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-84 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006 《地基及基础工程施工及验收规范》 GBJ202-83 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50254~50259—96 《河源市建设现场文明施工管理办法》
《电力建设施工及验收规范》 SDJ69-87 《电力建设安全工作规程》 DL/50092-1992 《电业安全工作规程》 DL409-195 《电业安全工作评定标准》
《2011年电网建设安全质量通病及违反“强条”行为防治规定》 施工中严格执行上述规程、制度中相关部分确保施工安全。 1.3工程概况
本工程属河源市宝豪房地产开发有限公司御龙湾楼盘内10kV电缆迁移项目,拟对110kV城南变电站的10kV出线:珠河甲线709、珠河乙线722、竹园线715、公园线714、塔下线712共五条线路进行电缆迁移、驳接及10kV塔下线712 #1造纸厂分接箱迁移。
工程内容如下: 1.3.1 土建部分:
1)、新建10kV分接箱基础 1个; 2)、新建10kV电缆中间井基础 5个; 3)、新建10kV电缆直线井基础 3个; 4)、新建电缆沟 约350米; 5)、新建地网沟 65米; 6)、敷设RMDP电缆保护管(φ160) 约2300米;
1.3.2电缆部分:
1、拆除及迁移YJV22-8.7/15kV-3×240mm2高压电缆638米,拆除及迁移YJV22-8.7/15kV-3×300mm2高压电缆960米,迁移712 #1造纸厂分接箱1台。
2、 新安装YJV22-8.7/15kV-3×240mm2电缆200米,YJV22-8.7/15kV-3×300mm2电缆320米。
3、制作3×240/15kV户内电缆终端头2套,3×240/15kV户内电缆T插头2套,3×240/15kV电缆中间头5套,3×300/15kV电缆中间头6套。 4、迁移电缆分接箱一个、安装地网一组。 1.4主要风险概述
本次御龙湾10kV电缆迁移工程工作存在人身安全、设备安全、电网安全的风险隐患: 1、土方挖掘、搬运时人员误伤,造成道路污染,每天施工完毕设专人清扫卫生。 2、土方挖掘、新设备基础接地线焊接,易造成挖断、切断原有地网地线,使运行设备接地断开,造成设备误动、烧毁等电网事故。
3、在挖掘原有电缆沟时,易造成机具、工具与带电电缆的距离小于规定安全距离;造成电缆受损大面积停电、设备损坏、人员触电伤亡等重大事故。应设专人监护,在电缆沟上竖立警示牌(明确施工范围和控制高度、下方设备带电等标语)。 4、新设备倒运时造成人员伤害及设备损坏。
5、拆除10kV电缆和吊车迁移10kV分接箱时造成高空坠落及坠落物伤人、损坏设备。 6、长梯等长件物体搬运易碰过往车辆。
7、货车、吊车压坏电缆沟板,过电缆沟时应该在电缆沟盖板上加盖钢板,并慢行,设专人指挥司机。
8、履带式挖掘机造成站内道路面永久性破坏,行驶时应在路面加垫木板,设专人指挥司机。
9、人力搬运电缆时造成人员伤害及电缆损坏。 10、认真核对清楚制作中间接头的电缆,并做好标记,锯断电缆前,必须与电缆原始资料图纸核对,并采取措施用两种或以上定点法复试,对电缆进行判断,发生疑问时不得锯断电缆 判断确定后,用接地的带木柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。 11、核实电缆三相导线的相色,由记录员做好记录 。 二、风险评估及控制
2.1作业风险分析与控制
作业任务:御龙湾10kV电缆迁移工程作业: