S=Kx×Σ(P×L)/C△U=0.65×186.9/(77×5)=0.316mm2
选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 ii)选择出线开关
钢筋工棚出线开关选择HK1-60/60,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。
5、楼层用电线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:
在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜直接埋地。
(1)、100m高扬程水泵开关箱至100m高扬程水泵导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流
Kx=1,Cosφ=0.8,tgφ=0.75
Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×20/(1.732×0.38×0.8)=37.98A ii)选择导线
选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-40/40。
(2)、灰浆搅拌机开关箱至灰浆搅拌机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流
Kx=1,Cosφ=0.55,tgφ=1.52
Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.55)=8.29A ii)选择导线
选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。
(3)、电动液压弯管机开关箱至电动液压弯管机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流
Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33
Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×1.1/(1.732×0.38×0.6)=2.79A ii)选择导线
选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。
(4)、木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流
Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33
Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.6)=7.6A ii)选择导线
选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备
由于开关控制2台用电器,开关的电流为Ir=7.60×2(台数)=15.19A。
选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。
(5)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流
Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02
Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×1.1/(1.732×0.38×0.7)=2.39A ii)选择导线
选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备
由于开关控制2台用电器,开关的电流为Ir=2.39×2(台数)=4.78A。
选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。
(6)、3号动力分箱至第1组电机(100m高扬程水泵、灰浆搅拌机、电动液压弯管机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择 i)计算电流 100m高扬程水泵 Kx=0.75,Cosφ=0.8,tgφ=0.75
Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.75×20×1/(1.732×0.38×0.8)=28.49A 灰浆搅拌机
Kx=0.5,Cosφ=0.55,tgφ=1.52
Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.5×3×1/(1.732×0.38×0.55)=4.14A 电动液压弯管机
Kx=0.3,Cosφ=0.6,tgφ=1.33
Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×1.1×1/(1.732×0.38×0.6)=0.84A Ijs(1组电机)=33.47A
该组中最大的开关箱电流Ijs=37.98A
由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数 两者中取大值Ijs=37.98×1.1=41.78A ii)选择导线
选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。
(7)、4号动力分箱至第1组电机(木工圆锯、插入式振动器)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择 i)计算电流 木工圆锯
Kx=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33
Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×3×2/(1.732×0.38×0.6)=9.88A 插入式振动器
Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02
Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×1.1×2/(1.732×0.38×0.7)=1.43A Ijs(1组电机)=11.31A
该组中最大的开关箱电流Ijs=15.19A
由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数 两者中取大值Ijs=15.19×1.1=16.71A ii)选择导线
选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。
(8)3号动力分箱进线及进线开关的选择 i)计算电流 Kx=0.7,Cosφ=0.9
Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×24.1/(1.732×0.38×0.9)=28.48A 该分箱下最大组线电流Ijs=41.78A 两者中取大值Ijs=41.78A ii)选择导线
选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。
(9)4号动力分箱进线及进线开关的选择 i)计算电流 Kx=0.7,Cosφ=0.9
Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×4.1/(1.732×0.38×0.9)=4.85A 该分箱下最大组线电流Ijs=16.71A
两者中取大值Ijs=16.71A ii)选择导线
选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备
选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。
(10)楼层用电导线截面及出线开关的选择 i)计算电流: 按导线安全载流量: Kx=0.65,Cosφ=0.75
Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×28.2/(1.732×0.38×0.75)=37.13A 该干线下最大的分配箱电流Ijs=41.78A
由于该干线下有多个分配箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数 选择的电流Ijs=41.78×1.1=45.96A 按允许电压降:
S=Kx×Σ(P×L)/C△U=0.65×239.2/(77×5)=0.404mm2
选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 ii)选择出线开关
楼层用电出线开关选择HK1-60/60,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。
6、生活用电线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:
在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜直接埋地。
(1)、荧光灯开关箱至荧光灯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流
Kx=1,Cosφ=0.8,tgφ=0.75
Ijs=Kx×Pe/(Ue×Cosφ)=1×0.2/(0.22×0.8)=1.14A