好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工用电专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

由于开关控制2台用电器,开关的电流为Ir=19.48×2(台数)=38.96A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-40/40。

(4)、1号动力分箱至第1组电机(塔吊、建筑施工外用电梯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择 i)计算电流 塔吊

Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

Ijs=Kx×Pe×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.85×53.13×1/(1.732×0.38×0.6)=114.35A 建筑施工外用电梯

Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.85×33×1/(1.732×0.38×0.6)=71.03A Ijs(1组电机)=185.38A

该组中最大的开关箱电流Ijs=134.53A

由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数 两者中取大值Ijs=185.38×1.1=203.92A ii)选择导线

选择VV-3×95+2×50,直接埋地时其安全载流量为234A。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH4-300/250 ,其熔体额定电流为Ir=250A,漏电保护器为DZ20L-250/225。

(5)、5号照明分箱至第1组照明灯具(高压汞灯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择 i)计算电流 高压汞灯

Kx=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Ijs=Kx×Pe×台数/(Ue×Cosφ)=0.6×3×2/(0.22×0.7)=23.38A Ijs(1组灯具)=23.38A

该组中最大的开关箱电流Ijs=38.96A

两者中取大值Ijs=38.96A ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-40/40。

(6)1号动力分箱进线及进线开关的选择 i)计算电流 Kx=0.7,Cosφ=0.9

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×75/(1.732×0.38×0.9)=88.63A 该分箱下最大组线电流Ijs=203.92A 两者中取大值Ijs=203.92A ii)选择导线

选择VV-3×95+2×50,直接埋地时其安全载流量为234A。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH4-300/250 ,其熔体额定电流为Ir=250A,漏电保护器为DZ20L-250/225。

(7)5号照明分箱进线及进线开关的选择 i)计算电流 Kx=0.7,Cosφ=0.9

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×3/(1.732×0.38×0.9)=3.55A 该分箱下最大组线电流Ijs=38.96A 两者中取大值Ijs=38.96A ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-40/40。

(8)塔吊、施工电梯导线截面及出线开关的选择

i)计算电流: 按导线安全载流量: Kx=0.65,Cosφ=0.75

Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×78/(1.732×0.38×0.75)=102.71A 该干线下最大的分配箱电流Ijs=203.92A

由于该干线下有多个分配箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数 选择的电流Ijs=203.92×1.1=224.31A 按允许电压降:

S=Kx×Σ(P×L)/C△U=0.65×153/(77×5)=0.258mm2

选择VV-3×120+2×70,直接埋地时其安全载流量为266A。 ii)选择出线开关

塔吊、施工电梯出线开关选择HH4-300/250,其熔体额定电流为Ir=250A,漏电保护器为DZ20L-250/225。

4、钢筋工棚线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜直接埋地。

(1)、钢筋调直机切断机开关箱至钢筋调直机切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×7.5/(1.732×0.38×0.7)=16.28A ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(2)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.7)=6.51A ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/10。

(3)、交流电焊机开关箱至交流电焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.4,tgφ=2.29

Ijs=Kx×Pe/(Ue×Cosφ)=1×6.62/(0.38×0.4)=43.54A ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。

(4)、2号动力分箱至第1组电机(钢筋调直机切断机、钢筋弯曲机、交流电焊机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择 i)计算电流 钢筋调直机切断机 Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×7.5×1/(1.732×0.38×0.7)=10.58A 钢筋弯曲机

Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Ijs= Kx ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×3×1/(1.732×0.38×0.7)=4.23A 交流电焊机

Kx=0.5,Cosφ=0.4,tgφ=2.29

Ijs=Kx×Pe×台数/(Ue×Cosφ)=0.5×6.62×1/(0.38×0.4)=21.77A Ijs(1组电机)=36.59A

该组中最大的开关箱电流Ijs=43.54A

由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数 两者中取大值Ijs=43.54×1.1=47.90A ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。

(5)2号动力分箱进线及进线开关的选择 i)计算电流 Kx=0.7,Cosφ=0.9

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×33.9/(1.732×0.38×0.9)=40.06A 该分箱下最大组线电流Ijs=47.90A 两者中取大值Ijs=47.90A ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-63/63。

(6)钢筋工棚导线截面及出线开关的选择 i)计算电流: 按导线安全载流量: Kx=0.65,Cosφ=0.75

Ijs=Kx×ΣPe/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×33.9/(1.732×0.38×0.75)=44.64A 该干线下最大的分配箱电流Ijs=47.90A 选择的电流Ijs=47.90A 按允许电压降:

施工用电专项施工方案

由于开关控制2台用电器,开关的电流为Ir=19.48×2(台数)=38.96A。选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-40/40。(4)、1号动力分箱至第1组电机(塔吊、建筑施工外用电梯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择i)计算电流塔吊
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0sppk7pwbc862m61dk4v721et5ixox005pk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享