好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

施工用电专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

施工用电专项施工方案

一、编制依据

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

二、工程概况

工程名称 工程地点 建筑高度(m) 主体结构 抗震设防烈度 地下层数 65.3 框剪 6 1 2建筑面积(m) 15572 基础形式 抗震等级 地上层数 电箱数量 冲击钻孔灌注桩 三 16 总配电柜一个 分箱6个 开关箱18个

序号 1 2 3 4 5 6 机具名称 塔吊 型号 QTZ63 安装功率(kW) 42 33 3 7.5 3 23.4 数量 1 1 2 1 1 1 合计功率(kW) 42 33 6 7.5 3 23.4 建筑施工外用电梯 SCD200/200 高压汞灯 钢筋调直机切断机 GL12 钢筋弯曲机 交流电焊机 GW40 UN1-100 7 8 9 10 11 12 100m高扬程水泵 灰浆搅拌机 电动液压弯管机 木工圆锯 插入式振动器 荧光灯 UJ325 WYQ MJ104 ZX50C 20 3 1.1 3 1.1 0.2 1 1 1 2 2 20 20 3 1.1 6 2.2 4 三、设计内容和步骤

1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用直接埋地敷设,用电器导线采用直接埋地敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、塔吊

Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

将Jc=40%统一换算到Jc1 =25%的额定容量 Pn=42kW

Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =1×(0.4/0.25)1/2×42=53.13 kW Pjs=Kx×Pe=0.85×53.13=45.16kW Qjs=Pjs×tgφ=45.16×1.33=60.21kvar (2)、建筑施工外用电梯 Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 Pjs=0.85×33=28.05kW

Qjs=Pjs×tgφ=28.05×1.33=37.4kvar (3)、高压汞灯

Kx=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.6×6×1.1=3.96kW Qjs=Pjs×tgφ=3.96×1.02=4.04kvar (4)、钢筋调直机切断机 Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.65×7.5=4.88kW

Qjs=Pjs×tgφ=4.88×1.02=4.97kvar (5)、钢筋弯曲机

Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.65×3=1.95kW

Qjs=Pjs×tgφ=1.95×1.02=1.99kvar (6)、交流电焊机

Kx=0.5,Cosφ=0.4,tgφ=2.29

将Jc=50%统一换算到Jc1 =100%的额定容量 Pn=Sn×Cosφ=23.4×0.4=9.36kW

Pe=n×(Jc/Jc1)1/2×Pn =1×(0.5/1)1/2×9.36=6.62 kW Pjs=Kx×Pe=0.5×6.62=3.31kW Qjs=Pjs×tgφ=3.31×2.29=7.58kvar (7)、100m高扬程水泵 Kx=0.75,Cosφ=0.8,tgφ=0.75 Pjs=0.75×20=15kW

Qjs=Pjs×tgφ=15×0.75=11.25kvar (8)、灰浆搅拌机

Kx=0.5,Cosφ=0.55,tgφ=1.52 Pjs=0.5×3=1.5kW

Qjs=Pjs×tgφ=1.5×1.52=2.28kvar (9)、电动液压弯管机 Kx=0.3,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 Pjs=0.3×1.1=0.33kW

Qjs=Pjs×tgφ=0.33×1.33=0.44kvar (10)、木工圆锯

Kx=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 Pjs=0.65×6=3.9kW

Qjs=Pjs×tgφ=3.9×1.33=5.2kvar (11)、插入式振动器 Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 Pjs=0.3×2.2=0.66kW

Qjs=Pjs×tgφ=0.66×1.02=0.67kvar (12)、荧光灯

Kx=0.2,Cosφ=0.8,tgφ=0.75 Pjs=0.2×4×1.2=0.96kW Qjs=Pjs×tgφ=0.96×0.75=0.72kvar

(13)总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx=0.95 总的有功功率

Pjs=Kx×ΣPjs=0.95×(45.16+28.05+3.96+4.88+1.95+3.31+15+1.5+0.33+3.9+0.66+0.96)=104.17kW

总的无功功率

Qjs=Kx×ΣQjs=0.95×(60.21+37.4+4.04+4.97+1.99+7.58+11.25+2.28+0.44+5.2+0.67+0.72)=129.92kvar 总的视在功率

Sjs=(Pjs2+Qjs2)1/2=(104.172+129.922)1/2=166.53kVA 总的计算电流计算

Ijs=Sjs/(1.732×Ue)=166.53/(1.732×0.38)=253.02A

3、塔吊、施工电梯线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜直

接埋地。

(1)、塔吊开关箱至塔吊导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

Ijs=Kx×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×53.13/(1.732×0.38×0.6)=134.53A ii)选择导线

选择VV-3×50+2×25,直接埋地时其安全载流量为157A。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3-200/200 ,其熔体额定电流为Ir=200A,漏电保护器为DZ20L-160/160。

(2)、建筑施工外用电梯开关箱至建筑施工外用电梯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

Ijs=Kx ×Pe/(1.732×Ue×Cosφ)=1×33/(1.732×0.38×0.6)=83.57A ii)选择导线

选择VV-3×25+2×16,直接埋地时其安全载流量为110A。 iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3-100/100 ,其熔体额定电流为Ir=100A,漏电保护器为DZ20L-160/100。

(3)、高压汞灯开关箱至高压汞灯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1): i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

Ijs=Kx×Pe/(Ue×Cosφ)=1×3/(0.22×0.7)=19.48A ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为66A。 iii)选择电气设备

施工用电专项施工方案