投标人承诺函
致: 大港油田集团供水供电公司
我公司能参与 GPRS供水监测 项目的投标感到很荣幸。 我代表 北京旭航电子新技术有限公司 在此作如下承诺: 1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。
2.投标报价为最终价。即在投标有效期和合同有效期内,该报价固定不变。
3.若中标,我方将按照招标文件的具体规定与项目法人签订经济合同,并且严格履行合同义务,按时交货,为工程提供优质的设备和服务。
4.若中标,本承诺将与合同具有同等的法律效力。
投标人代表签字: 投标人公章: 日 期: 投标人法定代表人授权书
致: 大港油田集团供水供电公司
北京旭航电子新技术有限公司,中华人民共和国合法企业,法定地址 北京海淀区花园路13号怡和中心415房间 。
俞忠文 特授权 代表我公司全权办理针对GPRS无线远程抄表项目的投标、谈判,签约等具体工作,并签署全部有关的文件、协议及合同。
我公司对被授权人的签名负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前,本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。
被授权人签名: 授权人签名: 职务: 职务:
投标人公章: 日 期:
投标人关于资格的声明函
致: 大港油田集团供水供电公司
我公司愿意针对 GPRS供水监测 项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背,我公司承担由此而产生的一切后果。
特此声明!
投标人代表签字: 投标人公章: 日 期:
系统费用预算清单
序号 1 2 2 3 4 名 称 联想万全服务器T468,17寸 台式PC计算机P4,17寸 UPS电源 GPRS通讯模块 Soho防火墙+交换机 单位 套 套 台 台 套 单价 (元) 15800 7800 4800 1800 9600 数量 1 1 2 1 1 金额 (元) 15800 7800 9600 1800 9600 监测中心
5 6 7 8 9 10 11 12 13 监测14 终端 15 16 17 18 仪表 19 20 21 其它 22 23 三维力控组态软件 供水监控应用管理软件 WEB浏览服务管理软件 专用双联操作台 专用立式机柜 小 计 西门子S7-200 CPU单元 西门子S7-200 4路AI输入单元 西门子S7-200 电源模块 GPRS通讯模块(RTU用) 监测点机柜 GPRS通讯模块(变频供水泵用) 小 计 德国KROHNE压力变送器 SCL-60X插入式数字超声流量计 小 计 硬件造价合计 安装调试费(硬件造价*15%) 其它附件设备及材料 小 计 总计 套 套 套 台 台 台 台 台 台 台 台 个 个 套 6800 13000 8000 3400 1800 2960 3220 980 1860 760 1860 7800 21600 500 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 1 12 12 12 6800 13000 8000 3400 1800 77600 * 35520 38640 11760 22320 9120 22320 139680 * 93600 259200 352800 * 492480 73872 6000 79872 649952 本合同总价为:陆拾肆万玖仟玖佰伍拾贰元整。 投标人授权人签字及盖章:
系统基本运营费用估算
监测中心:
目前从大港油田通信公司申请固定IP地址的ADSL宽带上网,租费为每月1000元;如果共享电力销售中心远程抄表的ADSL宽带线路,可以免交该费用。 监测终端:
采集点如果按系统默认值,间隔为5分钟上传一次,若是采用中心轮巡方式,则每次采集数在中国移动计费系统中统计的流量为:10字节(中心命令)+24字节
(TCP通讯协议固定的包头)+68字节为(流量、压力数据)+24字节(TCP通讯协议固定的包头)=126字节。
每天数据流量为:126 * 12 * 24 = 36288 bytes; 每月数据流量为: 36288 * 30 =,约等于1M字节;
根据天津移动目前资费标准和计算的流量,选用第二种GPRS套餐交费最合适,每月交20元,送 1M流量,超过1M字节的流量,按照1K字节1分钱收取费用。
公司项目管理结构
总工程师:技术审核.质量管人员/设备安排.协调 技术确定.技术指导 设备.材料采购 质量控制.品质检测 专业技术(安项目实施 全) 系统设计方案 项目经理 专业技术(质量) 设计目标
1、监测中心实时监测各采集点管网的压力和流量,主要指管网末端; 2、中心服务器保存实时监测数据和历史数据,并能查询、显示、打印趋势图和数据报表;
3、实时模拟显示管网图和各监测点的即时数据;
4、具有多种方式的超限报警功能,以及报警记录的检索显示打印;
5、监测中心具有在线统计分析功能,根据采集的各监测点数据统计分析出供水的运行状态 ,显示经济负荷、超负荷管段,以及水厂水流的方向、供水低压区、高压区、合格水压区等信息,并用不同的颜色进行区分,以便于进行日常的运行分析管理;
6、综合分析各监测点压力、流量的变化曲线,总结出管网供水压力变化调节规律,计算出水厂变频泵的压力目标值,最终实现实时控制变频供水泵目标压力,合理调整管网供水压力,既满足用户用水的需要又达到节能降耗的目标。
7、监测中心服务器数据库的监测数据,在整个局域网内是共享的,只要被授权就可以通过本机的IE浏览器,通过WEB方式进行查询显示浏览打印,以便