好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

浆砌石挡墙施工技术方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

拦石墙施工(浆砌石)1.1.1.

施工流程

测量放线→基槽开挖→报检复核→砌筑基础→基槽回填→安设沥青麻絮沉降缝→选修面石拌砂浆→砌筑墙身→填筑反滤层回填土→清理勾缝→竣工交验

1.1.2.测量定线

根据施工设计图纸,准确计算挡(栏石)墙的轴线位置,然后上报测量监理工程师认可。

按测量监理工程师认可后的轴线资料进行轴线放样,并测定出边线,同时需引桩便于校核,并上报监理工程师。

根据已放出的挡(栏石)墙轴线,准确测定出挡(栏石)墙边线和原地面标高,经核查无误后上报监理工程师认可后方可开挖基坑(槽)。

1.1.3.

基槽开挖

根据现场施工设备和施工环境,基坑(槽)的开挖采用机械开挖,人工配合修整的方法。

对基槽深度超过2m地段,开挖时为确保开挖作业的安全,首先设置1:1的坑壁坡度,再在基槽四周打入木桩,设立挡土板,防止基槽四周坍塌。

另外,基槽开挖过程中,防止雨水流入或地下水渗出,必须在基础尺寸外侧开挖排水沟和积水坑,配一台潜水泵,以便把积水立即抽排出积水坑外,保证挖基槽工作在无水情况下安全进行。

挖出的土石不能任意堆放,以免妨碍开挖基坑(槽)及其他作业。 基坑(槽)开挖应避免超挖,底面应高于设计高程20cm左右,以保证夯实后满足设计要求。

挖成的基坑(槽),先进行地基承载力检测,当地基承载力达不到设计要求时,需及时上报监理、业主以及设计单位,经监理、业主以及设计单位允许后方可进行地基处理。挖成的基坑(槽),凡有扰动和毁坏的地方追加开挖深度,并按工程师批准的材料回填到设计标高,分层夯实。

地基处理结束并经检测合格后再进行人工整平,然后夯实。监理工程师认可后,才可进行下一道工序施工。 1.1.4.

浆砌石材基础

挡护工程的基础是施工的关键环节。开挖后及时检查地基承载力、基坑(槽)断面尺寸,合格后及时进行基础施工。

砌筑前先将基底表面风化、松软土石清除。雨季施工时,在基坑(槽)开挖完成并检查合格后,立即进行基础封闭。

砌筑前,将石材中的风化石,杂质等清理干净,砂必须是经过试验合格的,砂浆拌合采用搅拌机拌合。砂浆加水量采用搅拌机自动计量器控制水的需用量,砂用磅秤计量,搅拌时间不小于3min。

砌筑前,再次复核各部尺寸,另外测量组将基础顶标高控制桩打在基槽四周,以便砌筑基础时拉线控制基础顶标高。砌筑前先开挖凸榫基槽,砌筑凸榫,经验收合格后进行基础的砌筑。

砌筑基础根据厚度的不同分两层或三层砌筑,每层砌筑的厚度30~35cm,但分层不找平,使基础上下交错连成一体。保证基础最小

埋深。

砌筑时用砖刀和捣浆棒一起将缝密实,不出现空洞和砂浆不饱满现象。

砌筑工作分段进行,每个段施工基础时,首先按图纸的要求将沉降缝位置确定且固定好,当砌筑到此时,用沥青麻絮将此隔开。

基础砌筑完毕后,采用石灰土回填基槽四周,夯实采用震动打夯机,用灌砂法作密实度试验,密实度必须达到设计要求。 1.1.5.

浆砌石材墙身

基础砌筑完毕后,必须与设计图纸核对,检查几何尺寸与基础顶设计标高是否有偏差,经自检确认符合要求后报监理工程师签证认可后开始墙身砌筑。

砌筑前,先将基础表面清理、冲洗干净。砌出地面后立即回填夯实,并做好基坑(槽)顶面排水、防渗设施;伸缩缝与沉降缝内两侧平齐无搭叠,缝内沿顶、内、外三边填塞深度不小于20cm的沥青木板。

为保证墙身位置及断面尺寸的准确,当底面尺寸放好样后,用木板制成墙身断面挂线样板,将挂线样板固定在沉降缝位置,在墙端转角点挂线控制墙身的砌筑。在施工过程中,经常检查挂线样板位置、基础沉降缝与墙身沉降缝位置是否一致、墙身平面位置及外侧坡度,随时纠正不合要求之处。

砌筑第一层时,首先坐浆砌筑。墙身分层砌筑且墙体较长时分段砌筑,分段位置设在沉降缝,两相邻工作段的砌筑高差不超过2m。

各砌层都先砌外圈定位行列,然后砌里层,外圈与里层砌块要交错连成一体,并借助瓦刀和捣浆棒将各部位捣固密实,不出现空洞和

砂浆不饱满现象。

工作段墙身高度超过2米时,在砌筑时,必须搭设安全可靠的脚手架,使砌筑时减轻工作负担和保证砌筑安全,在砌筑时,绝对禁止在已砌好的墙体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块,避免振动给下层作业带来不安全因素,另外,墙身砌筑到2m左右高度时,在高填方段,应在墙身内侧回填土,以降低作业的垂直高度,保证作业安全。 1.1.6.

泄水孔

墙身在高出地面部分或常水位以上部分分层设置泄水孔。泄水孔间距2~3m,上、下排交错布置,孔内预埋外径5cmPVC管,PVC管伸出墙背5cm,其端部15cm用土工滤布包裹,最下面一排泄水孔出口保证排水顺畅不得阻塞,在泄水孔进水口处设置粗颗料材料堆囊以利排水。最低一排泄水孔高出路基边缘30cm;并需铺设一层机织防渗土工布隔离层。 1.1.7.

沉降缝

根据地形及地质变化情况设置沉降缝,间距一般为10~15m;缝宽2cm,沉降缝内沿内、外、顶三边用沥青麻絮填塞,深度为15cm。

施工时先将遗留在原缝内的水泥砂浆或小石块等清理干净。 勾缝采用凹缝,勾缝砂浆宜用过筛砂,勾缝砂浆强度不应低于砌体砂浆强度,勾缝应嵌入砌缝内20mm,勾缝前须对墙面进行修整,再将墙面洒水湿润,勾缝的顺序是从上倒下,先勾水平缝后勾竖直缝。勾缝后应用扫帚用力清除余灰,做好成品保护工作,避免砌体碰撞、振动、承重。

成活的灰缝水平缝与竖直缝应深浅一致、交圈对口、密实光滑、搭接处平整,阳角方正,阴角处不能上下直通,不能有丢缝、瞎缝现象。灰缝应整齐、拐弯圆滑、宽度一致、不出毛刺,不得空鼓、脱落。

1.1.8. 养 护

砌筑好的基础、墙身等用草袋将其覆盖好,并及时洒水养护,覆盖养护7~14天。

砌体均采用挤浆法施工,勾缝采用平缝压槽(凹槽),在砂浆初凝后,覆盖养护7~14天,期间避免碰撞、振动和承重。 1.1.9.

墙背回填

回填采用砂砾石分层回填,严禁使用含有淤泥、淤泥质土、腐质土及有机物的土方填料。墙体强度达到75%设计强度后,方可进行墙背回填。根据回填部位,选用适当的机具进行分层回填、夯(压)实,保证压实度。

施工人员应严格控制层厚,并在墙背划出回填区域,严格按规范要求进行操作。

按摩技师承包协议 (以下简称甲方) (以下简称乙方) 为适应市场需求,强化浴场内部管理,为浴场将来拓展铺下一条坚实之路,保障技师技能优异提高,效益双赢之目的,经乙方主动提出意向,经董事会考评,研究决定,同意乙方承包工作,并负责浴场内在场 技师日常管理、培训、服务、工作,对承包工作相关事宜,甲、乙双方本着自愿协商的原则,一致同意签订本协议,具体条件如下: 一、 承包服务范围: 技师 等服务技术。 二、 甲方权益: 1、 甲方有权核定技师人数及整体素质进行考核,必须根据营业状况,甲、乙双方协商决定。 2、 在本协议期内,甲方有权根据甲方规章制度对乙方进行指导、监督和奖励。 3、 在协议期内,甲方有义务提供乙方人员食宿。 4、 甲方有权要求乙方在一定期限内推出合法新项目,乙方必须遵照执行,以提高企业竞争力。 三、 乙方权益: 1、 乙方必须自觉遵守甲方的相关制度及管理人员的监督,如乙方违反甲方规定,则按甲方规定条款予以处罚。 2、 乙方人员在与顾客沟通之间,不得诋毁公司生誉,违者甲方有权对乙方作出处罚(视情节轻重) 3、 乙方有义务在与客人沟通中推销其它按摩项目,并了解客观存在的问题,顾客不满意的方面及时反馈给甲方高层管理人员,以便甲方不断完善内部机制,达到顾客满意。 四、 其它事项: 1、 乙方需在人员进场前向甲方一次性缴纳抵押金人民币 元,协议期满后,退还给乙方。如乙方单方面违约或者由乙方原因对浴场的经营带来负面影响和损失,由乙方承担全部责任并视情节扣除押金或追加赔偿。 2、 如因不可抗拒的外界因素导致不能正常运营,双方将所产生的利润分配结清,协议无条件终止,损失双方自行承担。 五、 协议期限: 1、 自 年 月 日起至 年 月 日止