好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

人防地下车库混凝土工程专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

人防地下车库混凝土工程专项施工方案

9)间断施工超过混凝土的初凝时应待先浇混凝土具有1.2N/mm2以上的强度时才允许后续浇筑混凝土。

10)混凝土浇筑前应对混凝土接触面先行湿润,对补偿收缩混凝土下的垫层或相邻其他已浇筑的混凝土应在浇筑前24h即大量晒水浇湿。pPTmA。 (4)混凝土的表面处理 1)处理程序:

2)混凝土表面泌水应及时引导集中排除。

3)混凝土表面浮浆较厚时,应在混凝土初凝前加粒径为2~4cm的石子浆,均匀撒布在混凝土表面用抹子轻轻拍平。shmEy。 4)四级以上风天或烈日下施工应有遮阳挡风措施。 5)当施工面积较大时可分段进行表面处理。

6)混凝土硬化后的表面塑性收缩裂缝可灌注水泥素浆刮平。 (5)拆模与回填

底板侧模的拆除温度条件,侧模拆除后宜尽快回慎,否则应与底板面层在养护期内同样予以养护。

(6)施工缝、后浇带与加强带

1)大体积混凝土施工除预留后浇带尽可能不再设施工缝,遇有特殊情况必须设施工缝时应按后浇缝处理。

2)施工缝、后浇带与加强带均应用钢板网或钢丝网支挡。如支模时,在后浇混凝土 之前应凿毛清洗。

3)后浇缝使用的遇水膨胀止水条必须具有缓涨性能,7d膨胀率不应大于最终膨胀率的60%。

4)膨胀止水条应安放牢固,自粘型止水条也应使用间隔为500mm有水泥钉固定。 5)后浇带和施工缝在混凝土浇筑前应清除杂物、润湿,水平缝刷净浆再铺10~20mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷界面剂并随即浇筑混凝土。JbVNZ。 人防地下车库混凝土工程专项施工方案

6)后浇缝混凝土的膨胀率应高于底板混凝土的膨胀率0.25%以上或按设计或产品说明书确定。 六、质量标准 1、主控项目

(1)大体积防水混凝土的原材料、配合比及坍落度必须符合设计要求。 检验方法:检查出厂合格证:质量检验报告、计量措施和现场抽样试验报告。 (2)大体积防水混凝土的抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求。 检验方法:检查混凝土抗压、抗渗试验报告。

(3)大体积防水混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、加强带、埋设件等设置和构造,均须符合设计要求,严禁有渗漏。SJoKi。 检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

(4)补偿收缩混凝土的抗压强度,抗渗压力与混凝土的膨胀率必须符合设计要求。 检验方法:现场制作试块进行膨胀率测试。 (5)大体积混凝土的含碱量应符合规范要求。

检验方法:检查各种原材试验报告,配合比及总含碱量计算书。 2、一般项目

(1)大体积防水混凝土结构表面应坚实、平整,不得有露筋、蜂窝等缺陷;埋设件位置应正确。

检验方法:观察和尺量检查。

(2)防水混凝土结构表面的裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通。 检验方法:用刻度放大镜检查。

(3)防水混凝土结构厚度,其允许偏差为+15mm、-10mm;迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm,其允许偏差为±10mm。mBKmk。 检验方法:尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。 (4)底板结构允许偏差(mm): 轴线 15 标高 ±10

人防地下车库混凝土工程专项施工方案

电梯井长宽对定位中心 +25,0 表面平整 8/2m 预埋件中心 10 预埋螺栓 5 检验方法:尺量检查。 3、 检验数量

(1)防水混凝土抗渗性能,应采用标准条件下养护混凝土抗渗试件的试验结果评定。试件应在浇筑地点制作。

连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。CbsVF。 抗渗性能试验应符合现行《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》(GBJ82)的有关规定。

(2)用于检查混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。 取样与试件留置应符合下列规定:

1)每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2)每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次; 3)当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; 4)每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。

(3)底板混凝土外观质量检验数量,应按混凝土外露面积每100m2抽查1处,每处10m2,且不得少于3处;细部构造应按全数检查。KHzQo。 测温记录、试块强度、抗渗和工程质量验收均按规定格式填报。 六、成品保护及后期养护

混凝土侧面模板施工均应设保温层。采用砖侧模时在混凝土浇筑前宜回填完毕。 大体积混凝土的表面处理和养护工艺的实施是保证混凝土质量的重要环节。掺加膨胀剂的混凝土需要更充分的水化,对大体积混凝土更应注意防止升温和降温的影响,防止过大的内部及表面与大气的温差。在初凝前用木抹搓面两遍后立即覆盖一层塑料布,将

人防地下车库混凝土工程专项施工方案

混凝土表面盖严,以减少水分的损失,保温保湿。kweww。 混凝土表面在初凝后覆盖塑料薄膜。当混凝土表面温度与养护水的温差超过20℃时即应注入热水令温差降到10℃左右。非高温雨季施工事先采取防暴雨降低养护水温的挡雨措施。混凝土终凝后立即覆盖塑料膜和保温层。常温施工时混凝土终凝后立即覆盖塑料膜和浇水养护,当混凝土实测内部温差或内外温差超过20℃再覆盖保温层。cAHyc。 当气温低于混凝土成型温度时,混凝土终凝后应立即覆盖塑料膜和保温层,在有可能降雨雪时为保持保温层的干燥状态,保温层上表面应覆有不透水的遮盖。2l6Fv。 3、混凝土养护期间需进行其他作业时,应掀开保温层尽快完成随即恢复保温层。 当设计无特殊要求时,混凝土硬化期的实测温度应符合下列规定:混凝土内部温差(中心与表面下100或50mm处)不大于20℃;混凝土表面温度(表面以下100或50mm)与混凝土表面外50mm处的温度差不大于25℃;混凝土降温速度不大于1.5℃/d;撤除保温层时混凝土表面与大气温差不大于20℃。Kb1x8。 当实测温度不符合上述规定时则应及时调整保温层或采取其他措施使其满足温度及温差的规定。混凝土的养护时间自混凝土浇筑开始计算不少于7d,炎热天气适当延长。

Htm1F。 养护期内(含撤除保温层后)混凝土表面应始终保持温热潮湿状态(塑料膜内应有凝结水),对掺有膨胀剂的混凝土尤应富水养护。XU7aA。

人防地下车库混凝土工程专项施工方案

人防地下车库混凝土工程专项施工方案9)间断施工超过混凝土的初凝时应待先浇混凝土具有1.2N/mm2以上的强度时才允许后续浇筑混凝土。10)混凝土浇筑前应对混凝土接触面先行湿润,对补偿收缩混凝土下的垫层或相邻其他已浇筑的混凝土应在浇筑前24h即大量晒水浇湿。pPTmA。(4)混凝土的表面处理1)处理程序:2)混凝土表面泌水应及
推荐度: