通信机房精密空调常见故障解析

作者:胡波

来源:《科技传播》2013年第01期

摘要 根据了解,到目前为止仍有部分通信机房使用着较早前安装的海洛斯精密空调。这部分设备由于生产商的原因,现已普遍失去厂家的技术支持;而且由于使用年限较长,现均已超期服役,故障率较高。现将该类设备在运行中常见的几类故障及处理方法与大家分享。 关键词 海洛斯;通信机房;空调

中图分类号TN91 文献标识码A 文章编号 1674-6708(2013)82-0221-01

根据了解,到目前为止仍有部分通信机房使用着较早前安装的海洛斯精密空调。这部分设备由于生产商的原因,现已普遍失去厂家的技术支持;而且由于使用年限较长,现均已超期服役,故障率较高。现将该类设备在运行中常见的几类故障及处理方法与大家分享。 1 海洛斯 U40A 型空调 故障现象:加湿电流过大。

故障原因:由加湿罐加湿原理可知,加湿罐顶端 ABC 三极引入市电 380V 电源,D为加湿罐水位信号线,当加湿罐内有水时,利用自来水导电的原理,加热水产生水蒸气。由此可知,加湿电流与下面条件有关:

1)自来水中杂质越多,加湿电流越大,成正比关系; 2)市电电压越高,加湿电流也越大,同样成正比关系;

3)水与加湿罐内 ABC 三极接触面越大,则加湿电流越大,成正比关系。 故障处理:

1)首先清洗加湿罐,加湿电流仍很大;2)检查加湿电压为375V,正常;3)用人工排水时,未听到排水电磁阀的声音(进水电磁阀动作时无声,排水电磁阀动作时能听到声音),怀疑排水电磁阀故障,拆开检查发现进水电磁阀线圈的信号线接反了(即排水信号线接在进水阀线圈上,而进水信号线则接在排水阀线圈上)。重新正确接上进排水阀线圈信号线,故障排除。 2 海洛斯 U55A 型空调 故障现象:空调漏水。

通信机房精密空调常见故障解析

龙源期刊网http://www.qikan.com.cn通信机房精密空调常见故障解析作者:胡波来源:《科技传播》2013年第01期摘要根据了解,到目前为止仍有部分通信机房使用着较早前安装的海洛斯精密空调。这部分设备由于生产商的原因,现已普遍失去厂家的技术支持;而且由于使用年限较长,现均已超期服役,故障率较高。