好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

500kV线路保护远跳开入重动继电器的加装

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

500kV线路保护远跳开入重动继电器的加装

桂 萍,宫杨非

【摘 要】摘 要:文中分析了500kV输电线路远跳回路原理和对远跳开入回路的要求,通过实例提出了现有线路保护加装远跳开入重动继电器的设计方案,对同类型的保护改造有一定的借鉴意义。 【期刊名称】安徽电气工程职业技术学院学报 【年(卷),期】2011(016)001 【总页数】3

【关键词】关键词:远跳开入;重动;继电器;加装

目前,安徽省巢湖供电公司管辖维护500kV昭关变电所一座,共拥有500kV线路保护十套,除居关5317线路配置有独立远跳就地判别装置(RCS-925A和REG-670型)外,其余清关5310、清昭5311、关涂5323、当关5324线等八套线路保护为复用光纤保护。由于投运时均未配置独立远跳就地判别装置,根据国家电网公司颁布的国家电网科[2007]885号《线路保护及辅助装置标准化设计规范》的有关细则及华东电网公司调继〔2008〕120号反措文件精神,对上述复用光纤保护需进行相应改造。现以清昭5311线路第一套保护(南瑞继保公司RCS-931D)为例,介绍在现有线路保护上加装远跳开入重动继电器的设计。

1 500kV输电线路对远跳开入回路的要求

(1)远方跳闸回路的启动一般有以下三种方式。因500kV变电站一般采用一个半断路器接线,当断路器失灵保护动作时需通过远跳回路跳开对侧断路器;500kV输电线路如果带有高压并联电抗器,并且电抗器高压侧通过闸刀直接

500kV线路保护远跳开入重动继电器的加装

500kV线路保护远跳开入重动继电器的加装桂萍,宫杨非【摘要】摘要:文中分析了500kV输电线路远跳回路原理和对远跳开入回路的要求,通过实例提出了现有线路保护加装远跳开入重动继电器的设计方案,对同类型的保护改造有一定的借鉴意义。【期刊名称】安徽电气工程职业技术学院学报【年(卷),期】2011(016)001【总页数】3
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0sjv91fm5n10e609m87w9sc9l3ppgr019x5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享