消防安全技术实务模拟真题(一)
一、单项选择题(共 80 题) 1 明火属于( )火源。A、机械 B、热 C、电 D、化学答案:D
2 通过灌注不燃气体,如二氧化碳、氮气、蒸汽等,来降低空间的氧浓度,这是 ( )
灭火方法。 A、冷却 B、隔离 C、窒息 D、化学抑制答案:C
3 固体燃烧的形式有多种,下列不属于固体燃烧的形式的是( )。A、动力燃烧 B、表面燃烧C、沸溢燃烧D、蒸发燃烧答案:C
4 建筑火灾的发展过程大致可分为初期增长阶段、充分发展阶段和衰减阶段。在充分
发展阶段中,当房间内温度达到( )时,室内绝大部分可燃物起火燃烧,这种在一限定空间内可燃物的表面全部卷入燃烧的瞬变状态,称为轰燃。 A、200~400℃ B、300~500℃ C、400~600℃ D、800~1000℃ 答案:C
5 某企业由于雷击引燃了汽油储罐导致火灾。根据《火灾分类》(GB/T4968— 2008),
此次火灾属于( )类火灾。A、A B、B C、C
D、D 答案:B
6 除助燃物条件外,对于同种可燃气体,其爆炸极限可能受惰性气体的影响。当加入
的惰性气体超过一定量以后,( )的可燃混气均不能发生爆炸。A、50% B、80% C、100% D、任何比例答案:D
7 对于一些使用功能多、面积大、建筑长度长的建筑,当其沿街长度超过( )m 时,应在适当位置设置穿过建筑物的消防车道。 A、100 B、150 C、200 D、250 答案:B
8 建筑材料,按其使用功能划分为建筑装修修饰材料、保温隔声材料、管道材料以及
施工材料等。建筑材料的防火性能一般用建筑材料的( )来表述。A、化学性能 B、耐火极限C、燃烧性能D、耐火性能答案:C
9 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压, 油 漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区
面积的比例不大于( )时,按火灾危险性较小的部分确定。A、5% B、10% C、15% D、20% 答案:D
10 火灾实例表明,一、二级耐火等级的低层建筑,保持( )的防火间距,在有消
防队进行扑救的情况下,一般不会蔓延到相邻建筑物。
A、3~6m B、6~8m C、6~10m D、8~12m 答案:C
11 医院的病房设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于 ( )。A、5m B、10m C、15m D、20m 答案:B
12 舞台暗装彩灯泡,舞池脚灯彩灯灯泡,其功率均( )。A、宜在 30W 以下,最大不应超过 60W B、宜在 40W 以下,最大不应超过 60W C、宜在 30W 以下,最大不应超过 80W D、宜在 40W 以下,最大不应超过 80W 答案:B
13 排烟防火阀是安装在排烟系统管道上起隔烟、阻火作用的阀门,其不应设置在( )。
A、水平风管与竖向总管的交接处B、排烟管进入排风机房处 C、穿越防火分区的排烟管道上 D、排烟系统的支管上 答案:A
14 建筑物内的防火墙如设在转角附近,内转角两侧上的门窗洞口之间最近的水平距离不应小于( )。 A、40cm B、50cm C、2m D 、 4m 答案:D
15 大型商场中央空调系统的送、回风管穿过机房的隔墙和楼板处,均应按规定设置
( ) 。 A、防火阀 B、排烟阀 C、排烟防火阀
D、防火截止阀答案:A
16 公共建筑内安全出口和疏散门的净宽度不应小于 的净宽 度不应小于
。( )
A、0.90m,1.00m B、0.90m,1.10m C、1.00m,0.90m D、1.10m,0.90m 答案:B
17 木结构工业建筑中的戊类厂房内任意一点至最近安全出口的疏散距离不应大于 ( )m。A、25 B、30 C、50 D、60 答案:D
18 高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所,观众厅每个疏散出口
的平均疏散人数( )。A、不应超过 250 人 B、不应超过 400 人C、在 400~700 人之间D、不应超过 2000 人
,疏散走道和疏散楼梯
答案:A
19 下列线路和场所中,应选用铝芯线缆的是( )。A、移动设备的线路 B、工业及市政工程 C、公共建筑与居住建筑D、氨压缩机房 答案:D
20 在照明灯具的设置要求中,( )V 以下照明供电变压器严禁使用自耦变压器。 A、6 B、12 C、24 D、36
答案:D
21 地铁公共区单向通行人行楼梯宽度不应小于 ( ) A、1.5,2.0 B、1.5,2.4 C、1.8,2.0 D、1.8,2.4 答案:D
22 下列不属于装修材料按实际应用分类的是( )。A、饰面材料 B、墙面材料C、装饰件 D、大型家具答案:B
23 公安机关消防机构依法对建筑消防设施的管理情况实施监督。下列不属于监督管理
的内容的是( ) 。 A、建筑消防设施的配置情况 B、建筑消防设施的运行状况 C、建筑消防设施操作管理人员的素质情况D、消防控制室值班情况 答案:C
24 消防水泵的启动有自动启动和手动启动两种方式。下列不属于自动启动装置的是
( ) 。 A、消防按钮 B、压力开关 C、稳压泵 D、变频调速水泵答案:A
25 消防水泵出水管的管径大于或等于( )时,宜采用电动或水力闸阀。A、DN100 B、DN150 C、DN250 D、DN300 答案:D
26 自动喷水灭火系统中的( )不具备直接灭火的能力,而是用于挡烟阻火和冷却
m,双向通行不应小于
m。
分隔物。 A、湿式系统B、干式系统C、雨淋系统D、水幕系统答案:D
27 水力警铃应设置在有人值班的地点附近,其与自动喷水灭火系统报警阀连接的管道
长度不宜大于( )m。A、20 B、25 C、30 D、40 答案:A
28 下列不属于以灭火控火为目的的水喷雾系统适用范围的是( )。A、固体灭火 B、气体灭火 C、可燃液体灭火D、电气火灾 答案:B 29
单选题 4 个选项题干:用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是面可燃物,氧化剂,引火源和()。 A、氧化反应 B、热分解反映 C、热传递 D、链式反映自由基答案:D 解析:
30 细水雾灭火系统应按喷头的型号规格存储备用喷头,其数量不应小于相同型号规格
喷头实际设计使用总数的( ),且分别不应少于 5 只。A、1% B、2% C、5% D、10% 答案:A
31 密集柜存储的图书库设置的细水雾系统宜选择( )。
A、局部应用开式系统B、全淹没开式系统 C、局部应用闭式系统D、全淹没闭式系统 答案:B
32 使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择在( )喷射。A、侧风向 B、上风向 C、下风向 D、以上均可答案:B
33 泡沫灭火系统按发泡倍数分为低倍数、中倍数和高倍数泡沫灭火系统。中倍数泡沫
灭火剂的发泡倍数为( )。A、10~200 B、20~200 C、10~100 D、20~100 答案:B
34 专用干粉灭火剂可扑救( )类火灾。A、A B、B C、C D、D 答案:D
35 靠外墙的采用自然排烟的防烟楼梯间,每 不应小 于
m2。( ) A、3,2 B、5,3 C、5,2 D、3,3 答案:C
36 石油、化工生产,必须严格按照一定的投料顺序进行操作: ①氯化氢合成应先投氯后投氢。 ②三氯化磷生产应先投氯后投磷。
③硫磷酯与一甲胺反应时,应先投硫磷酯,再滴加一甲胺。
层内可开启的外窗总面积之和
上述操作的投料顺序错误的是( )。A、①② B、②③ C、①③ D、①②③ 答案:A
37 石油产品的钢制储罐必须做好防雷接地,接地点不应少于( )处。A、一 B、二 C、三 D 、 四 答案:B
38 地铁站厅公共区和站台计算长度内任一点到梯口或疏散通道口的最大疏散距离不
应大于( )。A、30m B、40m C、50m D、60m 答案:C
39 在地铁区间隧道火灾工况模式中,当火灾位于列车头节时,列车尾端侧车站送风,
列车头端侧车站排风,形成区间介于( )的气流量,即通风方向与疏散方向始终相逆。 A、2~8m/s B、2~11m/s C、3~9m/s D、3~15m/s 答案:B
40 加油加气站的工艺设备与站外建(构)筑物之间,宜设置高度不低于( )的不
燃烧体实体围墙。A、2.4m B、2.2m C、2.1m D、1.8m 答案:B
41 下列关于加油加气站建筑防火通用要求的说法中,错误的是( )。
A、加油加气站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级 B、加气站加油加气合建站内建筑物的门、窗应向外开 C、液化石油气加气站内应种植树木,以美化环境 D、加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚边缘与加油机或加气机
的平面距离不宜小于 2m 答案:C
42 当火力发电厂的消防用电设备采用双电源或双回路供电时,它应在( )配电箱
处切换。 A、最开始一级B、中间一级 C、倒数第二级D、最末一级 答案:D
43 Ⅱ类飞机库内飞机停放和维修区的防火分区允许最大建筑面积为( )m2。A、30000 B、10000 C、5000 D、3000 答案:C
44 汽车库按停放汽车的数量,分为( )类。A、1 B、2 C、3 D、4 答案:D
45 对于玻璃基板尺寸大于 1500m×1850mm 的 TFT—LCD 厂房,且洁净生产区人员密度
小于( )人/m2,其疏散距离应按工艺需要确定,但不得大于 120m。A、0.5 B、0.2 C、0.05 D、0.02 答案:D
46 当 A 级或 B 级电子信息系统机房位于其他建筑物内时,在主机房与其他部位之间应设置耐火极限不低于( )h 的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。A、2
B、2.5 C、3 D、3.5 答案:A
47 下列火灾危险源属于第二类危险源的是( )。A、烟气 B、家具C、CO D、应急广播答案:D
48 危险性控制是预先危险性分析法的内容之一,包括限制能量、防止能量散逸、减低
损害和程度的措施、防止人为失误等。下列不属于防止能量散逸的是( )。A、把放射物质放在铅容器内
B、火药和爆炸物的生产应远离居民区 C、登高作业使用安全带防止由位能造成的摔伤 D、电器设备和线路采用良好的绝缘材料防止触电答案:B
49 在评价建筑构件的耐火性能时,不应忽略火灾的( )。A、引燃阶段 B、增长阶段 C、全面发展阶段D、衰退阶段 答案:D
50 稳态火灾的热释放速率可以用( )的第一个洒水喷头启动时的火灾规模来判断。
A、自动喷水灭火系统B、水喷雾灭火系统 C、气体灭火系统 D、干粉灭火系统 答案:A
51 不同地区的大气边界层厚度差别较大,应使用不同的风速指数。在不平坦的地带(如
周围有树木的村镇),风速指数可取( )左右。A、0.12 B、0.16 C、0.28 D、0.40
答案:C
52 Ⅰ级易燃气体的爆炸下限为( )。A、小于 10% B、大于 10%
C、大于 10%小于 13% D、小于 13% 答案:A
53 Ⅰ、Ⅱ类汽车库、修车库的室外消防用水量不应小于( )L/s。A、10 B、15 C、20 D、25 答案:C
54 灭火器的设置应遵循的规定不包括( )。 A、灭火器不应设置在不易被发现和黑暗的地点,且不得影响安全疏散B、对有视线障碍的灭火器设置点,应设置指示其位置的发光标志 C、灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外 D、灭火器可以设置在潮湿或强腐蚀性的地点 答案:D
55 为防止纤维或粉尘积聚在管道和散热器上受热自燃,散热器表面平均温度不应超过 ( )℃。A、90 B、70 C、82.5 D、80 答案:C
56 下列不属于电力变压器本体的防火防爆措施的是( )。A、采用铝芯绝缘 B、防止变压器过载运行C、保证导线接触良好 D、短路保护要可靠 答案:A
57 下 列 情 况 可 不 设 备 用 泵 的 是 ( ) 。A、当工厂仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于 101/s B、当工厂仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于 251/s C、建筑的室内消防用水量小于等于 25l/s 时,可不设置备用泵D、建筑的室内消防用水量大于等于 10l/s 时,可不设置备用泵
答案:B
58 关于气体的可缩性和膨胀性特点,下列说法正确的是( )。A、当压力不变时,气体的温度与体积成反比 B、当温度不变时,气体的体积与压力成反比 C、在体积不变时,气体的温度与压力成反比 D、温度越高,体积越大 答案:B
59 苯属于( )易燃液体。A、Ⅰ级 B、Ⅱ级 C、Ⅲ级 D、不属于答案:B
60 100 座及 100 座以上餐馆、食堂中的餐厅与厨房(包括辅助部分)的面积比应符合( )。
A、餐馆的餐厨比宜为 1:1,食堂餐厨比宜为 1:1 B、餐馆的餐厨比宜为 1:1,食堂餐厨比宜为 1:1.1 C、餐馆的餐厨比宜为 1:1.1,食堂餐厨比宜为 1:1 D、餐馆的餐厨比宜为 1:1.1,食堂餐厨比宜为 1:1.1 答案:C
61 下列不属于爆炸性气体混合物的分级分组的是( )。A、按在最大试验安全间隙分级 B、按最小点燃电流分级 C、按引燃温度分组 D、按气体混合物特性分级答案:D
62 隧道内应采用防火墙或耐火极限不低于( )h 的耐火构件将隧道附属构筑物与
隧道分隔开,形成相互独立的防火分区。A、3.00 B、3.50 C、4.00 D、5.00 答案:A
63 全断面法属于隧道分类中( )的一种。A、盾构法 B、沉管法C、钻爆法
D、明挖法答案:C
64 机械加压送风机的余压值应满足防烟楼梯间、封闭楼梯间与走道之间的压差应为 ( )Pa。A、30~40 B、30~50 C、40~50 D、40~60 答案:C
65 建筑高度大于 32m 的高层建筑,应采用楼梯间( )送风的方式。A、自然 B、多点部位C、机械加压D、手动 答案:B
66 下列属于电气火灾监控探测器按工作原理分类的是( )。A、剩余电流保护式电气火灾监控探测器 B、独立式电气火灾监控探测器 C、总线制电气火灾监控设备D、多线制电气火灾监控设备答案:A
67 线型光束感烟火灾探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为( )m。A、0.1~0.5 B、0.1~1.0 C、0.3~0.5 D、0.3~1.0 答案:D
68 A 类火灾场所严重危险等级场所,每具灭火器的最小灭火级别应为( )。A、3A B、4A C、4B D、8B 答案:A
69 物品本身是难燃,但其包装材料易燃,该类火灾危险属于( )类。A、乙 B、甲C、丁
D 、 丙 答案:D
70 设自动灭火系统的高层民用建筑地下室防火分区最大允许建筑面积为( )m2。 A、500 B、600 C、1000 D、200 答案:D
71 室外疏散楼梯栏杆扶手高度不应小于( )m。A、0.9 B、1.0 C、1.1 D、1.2 答案:C
72 下 列 关 于 闪 点 的 说 法 中 , 错 误 的 是 ( ) 。 A、闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小 B、闪点与可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低 C、在一定条件下,可燃性液体的温度低于闪点,则液体是不会发生闪燃的,更不 会着火
D、酒精的闪点为 11℃,甲醇的闪点为 12℃ 答案:D
73 人员密度可按办公室每人使用面积 究工作
室每人使用面积 5m2 计算。( ) A、4m2;6m2 B、5m2;5m2 C、6m2;6m2 D、7m2;5m2 答案:A
74 在火灾充分发展阶段的后期,一般认为火灾衰减阶段是从室内平均温度降到其峰值
的( )时算起。A、30% B、50% C、60% D、80% 答案:D
,设计绘图室每人使用面积
,研
75 下列可燃固体的燃烧属于蒸发燃烧的有( )。A、木材 B、塑料C、樟脑D 、 煤 答案:C
76 在火灾过程中,室内外温差引起的( )是造成烟气向上蔓延的主要因素。A、烟囱效应 B、火风压 C、外界风的作用D、外墙面蔓延 答案:A
77 关于爆炸极限下列说法错误的是( )。 A、爆炸极限是评定可燃气体火灾危险性大小的依据 B、爆炸范围越大,下限越低,火灾危险性就越大 C、根据爆炸极限可以确定建筑物耐火等级、面积、层数
D、生产、储存爆炸下限>10%的可燃气体的工业场所,应选用隔爆型防爆电气设备 答案:D
78 气体火灾危险性的主要指标包括爆炸极限和( )。A、闪点 B、自燃点C、熔点 D、氧化 答案:B
79 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装体积大于物品本身体积的 ( )
时,应按丙类确定。A、1/4 B、1/3 C、1/2 D、2/3 答案:C
80 经阻燃处理后的木材构件按其燃烧性能属于( )。A、不燃性构件 B、难燃性构件C、可燃性构件D、易燃性构件
答案:B
二、多选题(共 20 题)
81 大部分燃烧发生和发展需要的必要条件包括( )。A、可燃物 B、氧化剂C、温度
D、循环反应游离基E、链式反应自由基答案:ABCE
82 金属的燃烧能力取决于( )。A、熔点 B、沸点 C、金属本身
D、金属氧化物的物理性质E、金属氧化物的化学性质答案:CDE
83 固体的燃烧形式有( )。A、蒸发燃烧 B、均匀燃烧C、分解燃烧D、表面燃烧E、阴燃 答案:ACDE
84 下列有关民用建筑耐火等级的说法,错误的有( )。A、地下或半地下建筑(室)和二类高层建筑的耐火等级不应低于一级 B、一级耐火等级建筑的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限不应低于 1.00h C、一二级耐火等级建筑的屋面板应采用可燃材料,但屋面防水层可采用不燃材料 D、当房间的建筑面积不大于 100m2 时,房间的隔墙可采用耐火极限不低于 0.30h 的不燃性墙体 E、二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不应低于 0.75h 答案:ABCE
85 高层建筑内的观众厅、会议厅、多功能厅等人员密集场所,应设在首层或二、三层;
当必须设在其他楼层时,应符合的规定有( )。A、一个厅、室的建筑面积不宜超过 200mz B、一个厅、室的建筑面积不宜超过 400mz C、一个厅、室的安全出口不应少于两个
D、当一个厅、室的建筑面积小于 50m2 时,可设置一个出口E、必须设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统 答案:BCE
86 建筑选址应符合的要求有( )。A、周围环境要求 B、交通条件要求C、地势条件要求D、水利条件要求E、考虑主导风向答案:ACE
87 下 列 关 于 疏 散 宽 度 的 说 法 正 确 的 有 ( ) 。A 、 厂 房 内 疏 散 出 口 的 最 小 净 宽 度 不 宜 小 于 1.0m B、高度民用建筑的疏散外门走道和楼梯的各自总宽度,应按 1m/百人计算确定C、观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于 0.6m 的净宽度计算,且不应小 于 1.0m
D、体育馆每排不宜超过 26 个,前后排座椅的排距不小于 0.9m 时,可增加一倍, 但不得超过 40 个
E、办公建筑的门洞口宽度不应小于 1.00m,高度不应小于 2.10m 答案:BCE
88 根据可燃性粉尘/空气混合物出现的频率和持续时间及粉尘层厚度,将可燃性粉尘
环境分为( )区。A、1 B、2 C、20 D、21 E、22 答案:CDE
89 自动喷水灭火系统依照采用的喷头分为闭式系统和开式系统两类。下列属于开式系
统的有( ) 。 A、湿式系统 B、干式系统 C、雨淋系统 D、水幕系统 E、简易自动喷水系统答案:CD
90 下列关于室内消防给水管道布置要求的说法中,错误的有( )。A、高层民用建筑室内消防给水系统管道应与生活生产给水系统集中设置 B、除有特殊规定外,建筑物的室内消防给水管道应布置成环状 C、高层建筑内阀门的布置,当高层民用建筑内的消防给水竖管超过四根时,可关 闭相邻的两根 D、高层民用建筑内每根消防给水竖管的直径不应小于 100mm E、室内消火栓给水管材通常采用热镀锌钢管 答案:AC
91 水喷雾灭火系统按应用方式可分为( )。A、电动启动水喷雾灭火系统 B、传动管启动水喷雾灭火系统 C、固定式水喷雾灭火系统 D、自动喷水—水喷雾混合配置系统 E、泡沫—水喷雾联用系统 答案:CDE
92 下列有关铁路油品装卸作业区的防火要求,说法正确的有( )。A、装卸线一般采用尽头式布置,其车位数根据油品运量的大小确定 B、在距离装卸栈桥边缘 10m 以外的油品输入管道上,设有紧急切断阀
C、两条油品装卸线共用一座栈桥或一排鹤管,采用公称直径为 100mm 的小鹤管时,
两条装卸线中心线的距离不大于 75m D、卸车线中心线至零位罐的距离一般不小于 6m E、电气线路要采用钢管配线并做好隔离密封 答案:ABDE
93 下列洁净厂房中,可设置一个安全出口的有( )。
A、甲类生产厂房每层的总建筑面积为 60m2,且同一时间内的生产人员总数为 5 人
B、乙类生产厂房每层的总建筑面积为 45m2,且同一时间内的生产人员总数为 3 人
C、丙类生产区的建筑面积为 220m2,且同一时间内生产人数为 15 人D、丁类生产区的建筑面积为 500m2,且同一时间内生产人数为 45 人E、丁类生产区的建筑面积为 350m2,且同一时间内生产人数为 25 人答案:BCE
94 风险评估包括( )。A、风险识别 B、风险分析 C、风险评价
D、风险管理E、风险预测答案:ABC
95 在火灾风险评估的基本流程中,消防安全管理水平的评估主要包含( )。A、周边环境影响评估 B、消防管理制度评估 C、消防设备评估 D、消防演练计划评估 E、火灾应急救援预案评估答案:BDE
96 在适当的外界条件下,木材、棉、麻、纸张等的燃烧会明显地存在( )等形式。 A、蒸发燃烧B、表面燃烧C、分解燃烧D、熏烟燃烧E、动力燃烧答案:BCD
97 按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,燃烧可分为( )等几种类型。A、点燃 B、自燃 C、着火 D、爆炸 E、强迫着火答案:CD
98 易燃固体的火灾危险性有( )。A、受热膨胀性 B、遇酸、氧化剂易燃易爆 C、本身或燃烧产物有毒 D、带电性 E、燃点低、易点燃答案:BCE
99 有机过氧化物的火灾危险特性可归纳为分解爆炸性和易燃性。下列有关其火灾危险
特性的说法,错误的有( ) 。 A、过氧化二乙酰纯品制成后存放 12h 就可能发生强烈的爆炸B、过氧化二苯甲酰含水在 1%以下时,稍有摩擦即能引起爆炸C、过乙酸(过醋酸)纯品极不稳定,在-20℃时也会爆炸
D 、 过 氧 化 叔 丁 醇 的 闪 点 为 17.22℃ E、有机过氧化物的过氧基含量越多,其热分解温度越低,则火灾危险性就越小答案:ACE
100 乙类生产物品的火灾危险性特征有( )。A、闪点≥28℃且<60℃的液体 B、爆炸下限≥10%的气体 C、助燃气体D、可燃固体
E、闪点≥60℃的液体雾滴答案:ABCE