2019年一级消防工程师《案例分析》试题及答案(卷九) 一、情景描述
某高层商业综合楼地上 20 层、地下 2 层,建筑高度 70.80m。其中地下部分层高 3m,建筑总面积 9000㎡,使用性质为停车库及设备用房;地上一、二层使用性质为零售商业,每层层高 5.8m,吊顶高度 0.5m,建筑面积 3000 ㎡;地上三至二十层使用性质为高档写字楼,每层层高 3.5m,吊顶高度 0.4m,建筑面积 1800㎡。该建筑内设有室内、外消火栓系统,自动喷水灭火系统,防排烟系统,火灾自动报警系统等各类消防设施。该建筑采用集中报警系统,其中车库部分、商场分别 需要同时联动,消防控制室设在地下一层。 该建筑防烟楼梯间和消防电梯前室合用前室,两者均采用机械加压送风系统。防烟楼梯间地上与地下部分合用一套机械加压送风系统。靠外墙防烟楼梯间设置顶层设置有 1.5 ㎡可开启外窗,外墙上每三层设置 1㎡的可开启外窗。机械加压送风风机设置在屋顶送风机房内。建筑内部除疏散通道个别部位采用活动式挡烟垂壁外,其余部分均采用固定式挡烟垂壁划分防烟分区。固定式挡烟垂壁安装高度为 500mm。施工完毕后,现场检查人员对消防设置进行检查,记录如下情况:
1.检查探测器的安装距离,探测器距离梁、墙等均大于 0.3m,与空调送回风口的距离均大于 1m。发现消防控制室报警控制器发出探测器故障报警,报警部位为二层走廊区域。
2.检查报警主机的联动逻辑设置,其中地下一、二层划分为一个
报警区域,地上部分每两层各自划分为不同的报警区域;每楼层设置一条报警回路,与火灾报警控制器(联动型)相连。其中地下车库每层设置感烟探测器 70 只,感温探测器 4 只(用于联动熄灭疏散出口指示灯),手动报警按钮 6 只,其他联动模块 110个。 二、根据以上材料,回答问题:
1.指出探测器安装错误,并简述探测器故障报警原因。 2.分析该建筑报警区域划分与火灾报警控制器设置是否合理。 3.分析该建筑机械防烟系统设置错误,并说明机械加压送风机启动方式。
4.指出该建筑挡烟垂壁设置高度是否合理?并分析与火灾自动报警系统联动过程中的错误。
5. 指出排烟系统联动调试过程中,排烟风机未启动的可能原因。 三、答案及解析
1.指出探测器安装错误,并简述探测器故障报警原因。 【答案】
(1)探测器距离梁、墙等均大于 0.3m,错误,应不小于 0.5m。 (2)与空调送回风口的距离均大于 1m,错误,至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m。 (3)探测器故障报警原因: 1)探测器与底座脱落、接触不良。 2)报警总线与底座接触不良。
3)报警总线开路或接地性能不良造成短路。
4)探测器本身损坏。 5)探测器接口板故障。 【解析】
(1)根据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》6.2.5:点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m 。
(2)根据 6.2.8 点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m ,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m 。
(3)探测器故障原因很多,可参照辅导教材中的故障说明,再根据背景资料的实际情况进行回答。
2.分析该建筑报警区域划分与火灾报警控制器设置是否合理。 【答案】(1)报警区域划分不合理。车库部分,商场一、二层分别需要同时联动,可以地下一、二层车库部分划分为一个报警区域、商场一、二层划分为一个报警区域。对于二层以上写字楼,没有说明同时联动,应该按照楼层或者防火分区划分报警区域。由于单层面积为 3600 ㎡,超过高层建筑一个防火分区最大面积,应每层划分为一个报警区域。
(2)火灾报警控制器设置不合理。地下车库每个回路总点位数 190 个,不超过 200 个点,符合规范要求。但联动模块数每个回路 110 个,超过规范规定,应不超过 100 个。
【解析】(1)根据《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》3.3.1-1:报警区域应根据防火分区或楼层划分;可将一个防火分区或一