图纸审查注意事项

发现施工图中问题,集中汇总,列出问题的部位和需更改的内容,提供给设计单位。组织设计交底,将提出的问题形成解决方案文件,进行会签确认,并及时办理设计变更、洽商的签字、盖章手续。 1. 檐沟增加挑梁,并预埋过水管道,梁高应≥350mm。 2. 钢筋砼雨水沟、栏板等水平长度超过12m时应设置10mm的伸缩缝,间距≤12m。

3. 大梁上层筋超过4根要改为二层筋设置。是否有次梁比主梁大的情况。

4. 门窗标高与梁有无冲突,特别是外围一圈,楼层增高时门窗高度不变时应考虑过梁的标高。

5. 外墙、楼梯间、卫生间的砖砌体是否与柱外边平齐。 6. 临空栏板、栏杆离地面100mm高度内不留空。

7. 卫生间、厨房间排气道预留孔建施、结施对照,并在最低层的卫生间、厨房间上层开始留孔。

8. 室内外交接处如:落地窗、阳台、雨蓬、卫生间、屋面炮台墙脚处、空调板、外挑板、露台相联的外墙、砌体女儿墙等地面用素砼上翻200mm宽同墙厚。

9. 平面、立面之间有无矛盾,标注是否遗漏。 10. 预埋件是否表示清楚。(雨蓬、局部钢结构)

11. 外墙采用花岗岩干挂时,外墙细部构造是否符合干挂作业要求(线条小的没有必要按图施工,直接干挂就可以)。

1

12. 楼梯间门窗,踏步尺寸复核。门窗位置与砼梁位置、室内外门窗位置与砼梁、柱、是否冲突。 13. 土方回填工程量清单与图纸核对。

14. 卷材防水附加层层数总说明与施工图对照,檐沟是否有附加层。

15. 楼梯梁端部增设TZ短柱,配筋4Φ16 Φ6@100/200 截面250×墙宽,TL 6Φ14 Φ6@100/200 250×300.

16. 门垛位置调整≤12mm的取消。门窗框设包框柱宽100,厚同墙体,纵筋3Φ10,S形拉筋Φ6@200。 17. ±0.000以上无墙体,地圈梁以下不用砌筑。 18. 材料来源有无保证,能否代换。(砖)

19. 外墙如贴保温其厚度与门窗、主体结构尺寸核对。保温材料易用阻燃型,(胶粉聚苯颗粒)

20. 屋面排水坡度不应小于3%,建筑(构造)找坡改为结构找坡。 21. 上人屋面女儿墙、栏板、栏杆等净高不应小于1.2m。砼山墙改为MU10砖墙。 22. 建议角柱箍筋全长加密。

23. 板上砌墙,板底须附加2Φ16钢筋,长度取板跨长,钢筋两端锚入支座,长度满足锚固长度要求。

24. 墙体下的楼板无梁处均上下另加2×2Φ12的加筋,加筋两端均搁置在结构梁上,并满足钢筋锚固要求。 25. 砼楼层现浇板厚度增厚,(层高有影响) 26. 现浇板四角增设8根Φ10辐射形加筋。

2

板上部辐射形钢筋5Φ10 L=0.5L1+La 板底附加钢筋 3Φ10 L=0.5L1+200

27. 建施1#卫生间与2#卫生间隔墙不居中,但结构施工图的梁是居中的,是否有影响?

28. 外墙装饰线XT是用什么材料,如何固定?

29. 建施图强弱电井每层楼面是空的,结施图是有楼面的,以那个为准?

30. 剪力墙纵筋在暗梁主筋的内侧还是外侧? 一、 建施部分

1. 厨房间、卫生间墙面:水泥砂浆粉刷,细水泥砂浆胶水拉毛面层。

2. 商铺、办公房及住宅室内墙面、顶棚面层做白水泥(掺适量老粉、胶水)批平、批白即可。

3. 公共部分墙面、顶棚做白色乳胶漆三遍(楼梯斜板测立面为灰色乳胶漆);楼梯及公共通道部位楼地面做法:均为刮素水泥浆一道,30厚1:3水泥砂浆结合层,20厚磨光花岗岩(背面刮素水泥浆),楼梯踏步防滑铜条改为机械割槽。

4. 底层地面:由于均系回填土,面积大,采用素土回填夯实,100厚碎石垫层,120厚C20砼(内配Φ4@200×200钢筋网),水泥砂浆20厚1:2随捣随抹面层。室内楼面均为40厚C25细石砼水泥面层。

5. 屋面SBS卷材改为1.2mm厚三元乙丙防水卷材,外露卷材面铝箔反光面改为彩色丙烯酸反光涂料饰面。

3

6. 屋面3厚纸巾灰隔离层改为油毡隔离层。 7. 屋面保温层:120(聚苯板?)保温改为挤塑板

8. 空调板、楼梯、阳台及落地窗栏杆油漆:其材质,颜色明确。宜用黑色、蓝灰色为主。

9. 根据规范和建筑说明要求:本工程柱、梁与砖砌体交界处,采用0.8mm厚钢板网(宽330mm),专用保温钉,氯丁胶粘结固定防裂处理;

10. 所有墙、柱面在抹灰前对基面用SN-2界面剂喷毛处理。 11. 所有空调板房、阳台、卫生间、雨蓬板、厨房间均做JS防水涂料三遍直接费23.0元/㎡,卫生间2m高。

12. 外墙涂料饰面:均做白色弹性拉毛涂料,外墙楼层线条为18mm宽黑色塑料条暗敷。

13. 外墙保温:70厚聚苯乙烯泡沫塑料板改为挤塑板。 14. 钢制进户门与钢制防盗门价格、品质差距大。 15. 墙体砖规格、型号要尽量调整。

16. 承台、基础、梁、埋置于土中部分的柱、剪力墙等地下结构构件均涂环氧沥青浆型涂料两边。

17. ±0.000以下基础墙体1:2水泥砂抹面。

18. 门窗洞口顶标高与框架梁梁底标高相差100mm以内的梁截面高度应增加。箍筋、模板高度相应调整,砼浇筑量增加。 19. 内装修图另行报批。 二、 结施部分

1. 考虑施工场地和进度要求:本工程砼均采用泵送商品砼,其中

4

垫层C10改为C15、厚150mm。基础垫层C15级沥青砼。承台、地梁下设置碎石150mm厚,基坑筏板垫层底增加300mm厚碎石。

2. 所有楼幢基础部位均设240×240地圈梁,梁面标高为—0.05内配4Φ12@200。

3. 本楼幢总体板设计厚度偏小(δ=100居多),且又好多板筋采用小规格架立筋,难以保证板筋位置,是否采用双层双向筋,钢筋规格间距以大者为准。

4. 所有填充墙墙体构造柱设置:楼梯间的四角,外墙四角,不规则平面转角处,一字墙端部,丁字墙转角处,门窗洞口大于2.1m时,十字墙,自由端,外墙悬挑梁上砌体的端部,窗边的填充墙墙长度≥2m时,外墙的阳角处无柱时,门窗洞口宽度≥3m时,填充墙净宽大于5m时设置构造柱,4Φ12,箍筋Φ6@250,上下端适当加密@100。

5. 填充墙高度>4m时,所有门窗上皮,120墙>3时均设置一道与柱连接的通长圈梁。,圈梁200高×墙宽4Φ12、箍筋Φ6@200,门窗过梁Lo≤1000的过梁配筋为2Φ12@150平箍。

6. 电梯间顶层预留洞,井道剖面图及平面图,预埋件埋置部位的砼圈梁层高间隔距离,应仔细查看。

7. 因商品砼的流动性大,不同强度的砼界面很难分清。为了加快工程进度和质量梁、板、柱能一次性浇筑,建议1~4层梁、板和墙砼统一为C40。地下室统一为C40P6抗渗砼。

5