2020年预制梁(箱梁)施工技术考核试题【含答
案】
一、选择题
1.聚合物防水涂料在涂刷后24h内须防止霜冻、雨淋及暴晒。
2.请简述技术条件对预应力管道压浆料性能的规定? 答:
预应力管道压浆料应符合下列规定:
{ 1、压浆用水泥应为强度等级不低于42.5级低碱硅酸盐水泥或低碱普通硅酸盐水泥,掺入的粉煤灰应符合技术条件的规定。
{ 2、浆体水胶比不应超过0.34,水泥浆不得泌水,0.14MPa压力下泌水率不得大于2.5%;浆体流动度不大于25s,30min后不大于35s;压入管道的浆体不得含未搅匀的水泥团块,终凝时间不宜大于12h。
{ 3、水泥浆28d抗压强度不小于35MPa,抗折强度不小于7.0MPa;24h内最大自由收缩率不大于1.5%,28d浆体膨胀率为0~0.1%。
3.请简述“TZ213-2005”对预应力设备选用及校正技术要求的规定? 答:
预应力设备选用及校正应符合下列规定:
{ 1、张拉千斤顶在整拉整放工艺中,单束初调及张拉宜采用穿心式双作用千斤顶。整体张拉和整体放张宜采用自锁式千斤顶,额定张拉吨位宜为张拉力的1.5倍,且不得小于1.2倍,张拉千斤顶在张拉前必须经过校正,校正系数不得大于1.05。校正有效期为一个月且不超过200次张拉作业,拆修更换配件的张拉千斤顶必须重新校正。
{ 2、压力表应选用防震型,表面最大读数应为张拉力的1.5~2.0倍,精度不应低于1.0级,校正有效期为一周。当用0.4级时,校正有效期可为一个月。压力表发生故障后必须重新校正。
{、油泵的油箱容量宜为张拉千斤顶总输油量的1.5倍,额定油压数宜为使用油压数的1.4倍。
{ 4、压力表应与张拉千斤顶配套使用。预应力设备应建立台帐及卡片并定期检查。
4.请简述“TZ213-2005”对预应力钢绞线束的制作技术要求的规定? 答:
预应力钢绞线束制作应符合下列规定:
{ 1、钢绞线下料,应按设计孔道长度加张拉设备长度,并余留锚外不少于100mm的总长度下料,下料应用砂轮机平放切割。断后平放在地面上,采取措施防止钢绞线散头。 { 2、钢绞线切割完后须按各束理顺,并间隔1.5m用铁丝捆扎编束。同一束钢绞线应顺畅不扭结。同一孔道穿束应整束整穿。
5.请简述预制梁蒸汽养护的技术要求? 答:
混凝土蒸汽养护分静停、升温、恒温、降温四个阶段。静停期间应保持棚温不低于5℃,灌筑完4h后方可升温,升温速度不得大于10℃/h,恒温养护期间蒸汽温度不宜超过45℃,混凝土芯部温度不宜超过60℃,最大不得超过65℃;降温速度不得大于10℃/h。恒温养护时间应根据梁体拆模(放张)强度要求、混凝土配合比及环境等通过试验确定。
6.钢筋安装完成之后,在浇筑混凝土之前,应报请监理工程师进行钢筋隐蔽工程验收,请简述应包括哪些验收内容?
答:钢筋隐蔽工程验收内容应包括以下内容: {1、纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;
{ 2、钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; { 3、箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。 { 4、预埋件的规格、数量、位置等。
{5、钢筋隐蔽工程验收前,应提供钢筋出厂合格证及进场复验报告,钢筋焊接接头和机械连接接头力学性能试验报告。
7.在制梁场钢筋接头通常采用闪光对焊连接,请简述对闪光对焊接头的外观质量有何规定? 答: