施工临时供电变压器容量计算方法一(估算)
施工临时供电变压器容量计算方法一(估算)
--参见《袖珍建筑工程造价计算手册》
变压器容量计算公式:
P =K0(K1∑P1/ (cos?×η)+K2∑P2 +K3∑P3+K4∑P4) P 施工用电变压器总容量(KVA)
∑P1 电动机额定功率(KW)
∑P2 电焊机(对焊机)额定容量 (KVA) ∑P3 室内照明(包括空调)(KW) ∑P4 室外照明(KW)
(K0取值范围为1.05~1.1,取1.05) K1、K2、K3、K4为需要系数,其中:
K1:电动机:3~10台取0.7,11~30台取0.6,30台以上取0.5。 K2:电焊机:3~10台取0.6,10台以上取0.5。 K3:室内照明:0.8 K4:室外照明:1.0。
cos?:电动机的平均功率因素,取0.75
精选doc
.
η:各台电动机平均效率,取0.86
照明用电量可按动力用电总量的10%计算。
有效供电半径一般在500m以内。
施工用电量及变压器容量计算书实例(估算之二)
一.编制依据
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005
《工程建设标准强制性条文》
《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194--93
《建筑施工现场安全规范检查标准》JGJ59-99
《电力工程电缆设计规范》GB50217
《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)
二.施工现场用电初步统计
1)计算公式
工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,参照《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)计算公式(17-17)如下:
精选doc
.
P =η(K1∑P1/ cos?+K2∑P2 +K3∑P3+K4∑P4)
其中
η─ 用电不均衡系数,取值1.1;
P─ 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;
ΣP1 ── 全部电动机额定用电量之和;
ΣP2 ── 电焊机额定用电量之和;
ΣP3 ──室内照明设备额定用电量之和;
ΣP4 ──室外照明设备额定用电量之和;
K1 ── 全部动力用电设备同时使用系数,取0.6;
K2 ── 电焊机同时使用系数,取0.6;
K3 ── 室内照明设备同时使用系数,取0.8;
K4 ── 室外照明设备同时使用系数,取1.0;
cosφ ── 用电设备功率因数,取0.75。
2)施工现场用电量统计表(略)
经过计算得到
精选doc
.
ΣP1 = 208.5 KW
ΣP2 = 170.2 KW
ΣP3 = 10 KW
ΣP4 = 24 KW
3)用电量计算
P = 1.1×(0.6×208.5/0.75+0.6×170.2+0.8×10+1×24) = 331.012 KW
三.变压器容量计算
变压器容量参照《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)计算公式(17-19)如下:
P变 = 1.05×P=1.05×331.012 = 347.56 KW
则现场提供的变压器SL7-400/10满足要求。
建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择(之三教材版)
一、 土建施工用电的需要系数和功率因数
用电设备名称 用电设备数量 功率因数(cosφ)[tgφ] 需用系数(Kη)
混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10以下 0.65 【1.17】 0.7
10~30 0.65 0.6
精选doc
.
30以上 0.6 【1.33】 0.5
破碎机、筛洗石机 10以下 0.75 【0.88】 0.75
10~50 0.7 【1.02】 0.7
点焊机 0.6 0.43~1
对焊机 0.7 0.43~1
皮带运输机 0.75 0.7
提升机、起重机、卷扬机 10以下 0.65 0.2
振捣器 0.7 0.7
仓库照明 1.0【0.0】 0.35
户内照明 0.8
户外照明 1【0】 0.35
说明:需要系数是用电设备较多时的数据。如果用电设备台数较少,则需要系数可以行当取大些。当只有一台时,可取1。
二、 实例:某建筑工地的用电设备如下,由10KV电源供电,试计算该工地的计算负荷并确定变压器容量及选择变压器。
用电设备名称 用电设备数量(台数) 功率(KW) 备注
精选doc