施工临时供电变压器容量计算方法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

.

施工临时供电变压器容量计算方法一(估算)

施工临时供电变压器容量计算方法一(估算)

--参见《袖珍建筑工程造价计算手册》

变压器容量计算公式:

P =K0(K1∑P1/ (cos?×η)+K2∑P2 +K3∑P3+K4∑P4) P 施工用电变压器总容量(KVA)

∑P1 电动机额定功率(KW)

∑P2 电焊机(对焊机)额定容量 (KVA) ∑P3 室内照明(包括空调)(KW) ∑P4 室外照明(KW)

(K0取值范围为1.05~1.1,取1.05) K1、K2、K3、K4为需要系数,其中:

K1:电动机:3~10台取0.7,11~30台取0.6,30台以上取0.5。 K2:电焊机:3~10台取0.6,10台以上取0.5。 K3:室内照明:0.8 K4:室外照明:1.0。

cos?:电动机的平均功率因素,取0.75

精选doc

.

η:各台电动机平均效率,取0.86

照明用电量可按动力用电总量的10%计算。

有效供电半径一般在500m以内。

施工用电量及变压器容量计算书实例(估算之二)

一.编制依据

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005

《工程建设标准强制性条文》

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194--93

《建筑施工现场安全规范检查标准》JGJ59-99

《电力工程电缆设计规范》GB50217

《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)

二.施工现场用电初步统计

1)计算公式

工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,参照《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)计算公式(17-17)如下:

精选doc

.

P =η(K1∑P1/ cos?+K2∑P2 +K3∑P3+K4∑P4)

其中

η─ 用电不均衡系数,取值1.1;

P─ 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;

ΣP1 ── 全部电动机额定用电量之和;

ΣP2 ── 电焊机额定用电量之和;

ΣP3 ──室内照明设备额定用电量之和;

ΣP4 ──室外照明设备额定用电量之和;

K1 ── 全部动力用电设备同时使用系数,取0.6;

K2 ── 电焊机同时使用系数,取0.6;

K3 ── 室内照明设备同时使用系数,取0.8;

K4 ── 室外照明设备同时使用系数,取1.0;

cosφ ── 用电设备功率因数,取0.75。

2)施工现场用电量统计表(略)

经过计算得到

精选doc

.

ΣP1 = 208.5 KW

ΣP2 = 170.2 KW

ΣP3 = 10 KW

ΣP4 = 24 KW

3)用电量计算

P = 1.1×(0.6×208.5/0.75+0.6×170.2+0.8×10+1×24) = 331.012 KW

三.变压器容量计算

变压器容量参照《简明施工计算手册》第三版(江正荣、朱国梁编著)计算公式(17-19)如下:

P变 = 1.05×P=1.05×331.012 = 347.56 KW

则现场提供的变压器SL7-400/10满足要求。

建筑工地用电负荷计算及变压器容量计算与选择(之三教材版)

一、 土建施工用电的需要系数和功率因数

用电设备名称 用电设备数量 功率因数(cosφ)[tgφ] 需用系数(Kη)

混凝土搅拌机及砂浆搅拌机 10以下 0.65 【1.17】 0.7

10~30 0.65 0.6

精选doc

.

30以上 0.6 【1.33】 0.5

破碎机、筛洗石机 10以下 0.75 【0.88】 0.75

10~50 0.7 【1.02】 0.7

点焊机 0.6 0.43~1

对焊机 0.7 0.43~1

皮带运输机 0.75 0.7

提升机、起重机、卷扬机 10以下 0.65 0.2

振捣器 0.7 0.7

仓库照明 1.0【0.0】 0.35

户内照明 0.8

户外照明 1【0】 0.35

说明:需要系数是用电设备较多时的数据。如果用电设备台数较少,则需要系数可以行当取大些。当只有一台时,可取1。

二、 实例:某建筑工地的用电设备如下,由10KV电源供电,试计算该工地的计算负荷并确定变压器容量及选择变压器。

用电设备名称 用电设备数量(台数) 功率(KW) 备注

精选doc