给水排水管网系统课程设计说明书
第一篇 设计原始资料与任务
第一部分 给水排水管道工程课程设计指导书(给水部分)
1、名称
某市城北区给水管道的设计。
2、设计任务
根据该市设计资料和平面图进行给水管网工程设计,包括:1、给水管道系统设计;2、调节构筑物设计。
3、基础资料
(1)城市总体规划概况:
某市近期规划人口为12万,其中城北区近期规划人口8万人,用水普及率预计100%,综合用水量标准采用300L/cap·d,城区大部分建筑在6层,屋内有给排水卫生设备和淋浴设备,区内有工业企业甲。 (2)城市用水情况:城市生活用水量变化情况如下表:
时间 0~1 1~2 0.70 2~3 0.90 3~4 1.10 4~5 1.30 5~6 3.91 6~7 6.61 7~8 5.84 8~9 9~10 10~11 11~12 7.04 6.69 7.17 7.31 用水量 1.10 时间 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 21~22 22~23 23~24 用水量 6.62 5.23 3.59 4.76 4.24 5.99 6.97 5.66 3.05 2.01 1.42 0.79 (3)工业企业基本情况
甲企业用水量(含工业企业职工生活用水和生产用水)为3000立方米/日,均匀使用,工业用水要求水压不小于24米,水质同生活饮用水:工厂房屋最大体积为5000立方米(厂房),房屋耐火等级为三,生产品危险等级为乙。 (4)其他
平面图见附图(按照A4版幅打印,比例尺为1:20000)。
1
4、设计内容
(1)进行给水管网的布线,确定给水系统布置形式、给水管网布置形式、调节构筑物位置; (2)选择管材;
(3)计算最高日用水量,二泵站、管网、输水管设计流量; (4)确定水塔的容积、设置高度: (5)计算管网各管道的管径;
(6)计算管网各节点的水压标高、自由水头; (7)确定二泵站流量及扬程; (8)进行校核。
5、设计步骤 (1)给水系统布置
确定给水系统的给水方式,如统一给水、分系统给水,地表水给水、地下水给水,说明原因;
确定给水管网的布置形式,如有水塔给水管网、无水塔给水管网,枝状给水管网、环状给水管网,说明原因;
确定调节构筑物位置;
确定一泵房、二泵房供水方式,如一级供水、二级供水,说明原因。 (2)给水管网布线
包括干管及干管之间的联络管; 根据平面布置图确定管线布置方向;
按照布管原则进行:干管的延伸和二泵房输水到水塔、大用水户的水流方向一致,以水流方向为基准平行布置干管,以最短的距离到达用水户;干管间距500-800米,联络管间距800-1000米;枝状和环状相结合;单管和双管相结合;
绘制给水管网定线草图(管线、节点、管长)。 (3)设计用水量
计算城市最高日设计用水量; 计算最高日用水量变化情况;
2
计算最高日最高时设计用水量; 计算二泵房、水塔、管网设计流量; 计算清水池容积。 (4)管材选择 (5)管网水力计算
计算比流量、节点流量、集中流量,初分流量; 确定管径、水头损失、流速; 管网平差(编程);
计算各节点水压、自由水头; 输水管水力计算; 确定控制点;
计算水压标高、自由水压; 绘制最高时计算成果图;
计算二泵站扬程、水塔的设置高度。 (6)校核水力计算 (7)绘制计算成果图。
第二部分 给水排水管网系统课程设计指导书(排水部分)
1、名称
某市完全分流制排水管道的设计。
2、目的与要求
目的:通过运用课堂所学的理论和技术知识,完成,某城镇排水管网的扩大初步
设计,以达到巩固基本理论,提高设计与绘图能力,熟悉查阅的使用技术资料,了解设计的方法与步骤,进一步将理论和实践相结合等的教学要求。 要求:按照完全分流制设计某城镇排水管道系统,达到初步设计的程度,设计成
果包括污水管道系统的总平面布置图、雨水管道系统的总平面布置图、设计计算及说明书。
3、基础资料
3