好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力系统变电站RCS-915AB微机母线保护检修作业指导书范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

RCS-915AB母差保护装置及二次回路检修

作业指导书

目 录

目 录 ................................................................................. 1 RCS-915AB母差保护装置及二次回路检修作业指导书 ........................................... 2 1 范围.................................................................................. 2 2 本指导书涉及的资料和图纸 .............................................................. 2 3 安全措施 .............................................................................. 2 4 备品备件清单 .......................................................................... 2 5 现场准备及工具 ........................................................................ 2 6检修工序流程及质量标准 ................................................................ 4 8不符合项目处理单(H4) ................................................................ 9 8完工报告单(H5) ........................................................................ 9 9质量签证单(H6) ..................................................................... 11

RCS-915AB母差保护装置及二次回路检修作业指导书

1 范围

本作业指导书规定了RCS-915AB保护及控制回路传动试验以及RCS-915AB保护及控制回路传动试验的工作流程和质量标准,适用于本厂RCS-915AB保护及控制回路的传动试验和RCS-915AB保护及控制回路的传动试验。

2 本指导书涉及的资料和图纸

RCS-915AB保护及控制回路二次图纸 RCS-915AB保护保护装置技术说明书 RCS-915AB保护装置调试大纲 RCS-915AB保护装置图纸 3 安全措施

3.1 严格执行《电业安全工作规程》。 3.2 检修该设备必须遵循的其他安全措施。 3.3 试验电源要有漏电保护器并取自专用电源。

3.4 在二次回路上工作的过程中涉及到有联跳回路的应编制经各级审批的技术安全措施和由工作负责人填写,并经专业负责人审批的《继电保护安全措施票》。

3.5 检查PT、CT回路,接触一次设备看清地线位置。

3.6 继电保护传动试验前再次检查工作票所做措施,方可进行。

3.7 继电保护装置传动试验时应通知值班员和有关人员,并由负责人或由他派人到现场监视,方可进行。

3.8 设备送电前和相关人员交代清楚。

3.9 参加本检修项目的相关人员必须按照本作业指导书程序进行工作。

3.10 参加本检修项目的相关人员必须持证上岗,着装符合安全要求,进入生产区域戴好安全帽。 4 备品备件清单

4.1母线保护控制回路

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 名称 照明灯 型号规格(图号) 4107 单位 个 数量 1 1 1 1 1 1 2 5 备注 绿色 门控开关 交流电源插座 按钮 转换开关 空开 空开 连接片 LX19K TF-01A PBC(A11) LW12-16/4,SK4203.2 S253S-C01 S253S-C03DC RSH2.5-2A 个 个 个 个 个 个 个 10. 11. 12. 13. 14. 5 现场准备及工具 第 2 页 共 11 页

5.1 现场准备 一、材料类 序号 1. 2. 3. 4. 名称 绝缘胶带 扎带 毛刷 打印机色带 型号 单位 盘 包 把 盒 数量 1 2 2 2 备注 二、工具类 1. 2. 3. 4. 5. 6. 电工工具 试验导线 电源轴 数字式万用表 双桥 摇表 1000V 套 根 个 个 个 个 2 20 1 1 1 1 5.2 专用工具

序号 1. 2. 名称 继电保护测试仪 型号规格(图号) 昂立A661 单位 台 数量 1 备注

5.3 工作准备 □ 工器

□ 具已准备完毕,材料、备品已落实。

□ 检修地面已经铺设防护胶垫,场地已经完善隔离。

□ 作业文件已组织学习,工作组成员熟悉本作业指导书内容。 □ 其他检修该设备需要做的其他准备。

W1

序号 作业流程 质量及技术标准 场地完善隔离 1. 地面铺设防护胶片 准备齐全,无缺少 一级 现场施工记录 验收记录及评价 验收人签验收字及时间 等级 一级 工器具、2. 材料、备件准备 组织学习作业文件 3. 成员熟悉本作业指导书内容 一级 第 3 页 共 11 页

备注 5.4办理相关工作票 口 办理工作票;工作负责人必须和工作签发人到现场察看安全措施,确认设备无电压。 口 工作负责人向工作班成员交待工作内容和安全注意事项,工作班成员在安全措施票签字。

口 工作人员的着装应符合《安规》要求,衣物中不准携带与工作无关的物品,带入的工具应做好记录,工作完须检查工具与记录是否相符。

H1

序号 作业流程 质量及技术标准 核对工作票各项措施是否具备;有无缺少丢失的措施或分析措施;成员现场学习危险点措施并在工作成员栏内签字。 现场施工记录 验收记录及评价 验收人签验收字及时间 等级 工作票办1. 理开工手续 二级 工作服符合安规工作成员要求;精神状态2. 状况检查 良好。 备注 二级

6检修工序流程及质量标准 6.1项目

口 保护装置新安装后年内进行1次全部检验。

口 保护装置投运后每6年进行1次全部检验(可随主设备A级检修进行)。 口 保护装置每1~2年进行1次部分检验(随主设备B/C级检修进行)。 6.2 试验仪器

口 微机继电保护试验仪或其他继电保护试验仪器; 6.3 试验注意事项

口 试验前应检查屏柜及装置在运行规程中是否有明显的损伤或螺丝松动;

口 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源; 口 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地;

口 本指导书试验内容如与说明书内容不符,则以技术说明书为准。 6.4 保护装置检查

口 试验前详细阅读《RCS-915AB母线保护装置说明书》及本指导书。 口 直流电源上电试验。

口 对照装置或屏柜直流电压极性、等级,装置或屏柜的接地端子可靠接地。 口 加上直流电压,合装置电源开关和非电量电源开关。

第 4 页 共 11 页

口 延时几秒钟,装置“运行”绿灯亮,“报警”黄灯灭,“跳闸”红灯灭(如亮可复归),液晶显示屏幕显示主接线状态。

口 按使用说明书所述方法进入保护菜单,熟悉装置的采样值显示、报告显示、报告打印、整定值输入、时钟整定等方法。

W2

序号 检修工序 质量及技术标准 端子压接应紧固,柜内各部件应固定良好,无松动现象;二次线无损伤,其屏蔽线、接地线等应可靠接地;保护柜内上各部分应清扫干净;防火封堵及涂料完整。标志完整。 底座无松动,卡口压力、弹性良好,接线紧固。标志完整。 现场记录 验收评价 验收签字及时间 验收等级 1. 保护柜二次回路检查 一级 一级 2. 交直流保险检查 3. 装置初步上电检查 直流电源送上后,保 护自检正常,液晶屏应显示交流电流、电压、压板等,并无异常报警。 时钟的整定与校核。 定值内容与最新定值清单核对。 装置失电定值不丢失功能检查。 一级 直流电源缓慢上升,电源由零上升至80%直流额定电压保护装置逆值,电源指示灯应点4. 变电压检查 亮。直流电源在-20%~+15%直流额定电压工作范围变化,装置应能正常工作 各插件无积灰,内部导线压接良好,各固定螺丝应拧紧,无松动; 各插件插、拔灵活,接触面光洁无损,插件和插座之间定位良 一级 5. 保护装置插件的检查 一级 第 5 页 共 11 页

电力系统变电站RCS-915AB微机母线保护检修作业指导书范本

RCS-915AB母差保护装置及二次回路检修作业指导书目录目录.................................................................................1RCS-915AB母差保护装置及二次回
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0s6qn5abpt55mbv23rb17u3cm9b9nu004pq
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享