1
中融淇县凤泉山风电场项目
土建监理细则
北京国电德胜工程项目管理有限公司 中融淇县凤泉山风电场工程项目监理部
2015年元月
2
中融淇县凤泉山风电场项目
土建监理细则
批 准:
审 核:
编 写:
3
目 录
1、目的和作用 2、编制依据 3、项目概况与特点 4、监理工作的主要内容 5、监理工作的目标控制 6、监理工作流程 7、监理工作质量控制要点 8、监理工作的方法及措施 9、监理检验项目监控点列表
1、目的和作用
1.1 为全面认真落实监理合同、监理规划、设计图纸所规定的内容和要求,使监理工作规范而有序进行,确保工程各项建设目标的顺利实现,特编制本监理实施细则。
1.2 本细则为土建专业监理人员明确风机基础施工监理的方法、步骤及具体内容。 2、编制依据
2.1 《中融淇县凤泉山风电场建设监理合同》 2.2 《中融淇县凤泉山风电场建设监理规划》 2.3 《建设工程监理规范》(GB50319—2013) 2.4 《监理实施细则编制规定》(Q/DSJ2.6—2005)
2.5 《电力建设工程质量验收及评定规程 第1部分:土建部分》(DL/T5210.1
4
—2014)
2.6 《风力发电场项目建设工程验收规程》(DL/T5191—2004) 2.7 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300—2001)
2.8 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) 2.9 相关法律法规 2.10 风机基础详勘报告 2.11 风机基础结构钢筋图
2.12 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 3、项目概况与特点
3.1 项目概况
河南省位于我国中部偏东、黄河中下游,处在东经 110°21′~116°39′,北纬 31°23′~36°22′之间,东西长约 580km,南北长约 550km,全省土地面积 16.7万 km2。河南省东接安徽,北接河北、山西,西连陕西,南临湖北,呈望北向南、承东启西之势。
鹤壁市位于中国河南省北部,太行山东麓,与华北平原接连。总面积 2299km2。辖两县三区和经济技术开发区,25个乡镇,人口 161万,以汉族为主。鹤壁在元代以前就已形成集镇,因相传“仙鹤栖于南山峭壁”而得名,1957年因煤建市。矿产资源有煤、硫铁矿、陶土、铝矾土、白云岩等,是中国重要煤炭基地之一。有煤炭、机械、化工、纺织等工业。农业盛产小麦、玉米、谷子、红薯、柿子、苹果等。名胜古迹有鹤壁集古瓷窑遗址、五岩寺石窟、玄天洞石塔。京广铁路、107国道、京深公路、京珠高速公路等穿境而过,具有独特的区域优势。
中融淇县凤泉山风电场项目位于河南省鹤壁市淇县的西北部,场址中心距郑州市直线距离约120km,距鹤壁市约15km,距淇县城区也只有16km,地理位置优越,对外交通较为便利。
中融淇县凤泉山风电场项目场址主要分布在淇县西南面的山脊上,山脊海拔高度一般在500m~800m 之间,风电场区地貌类型属丘陵区,山顶(脊)呈近南北、北东向展布。山坡地形坡度一般为20°~35°,局部可达45°~60°。山脊顶部或台地地面高程为280m~520m,谷底高程160m~200m,相对高差最高可达数百米。坡顶主要为杂
5
草,半山腰及山坡为灌木丛与乔木林,植被覆盖率较高。坡脚主要为耕地、水田及村庄。淇县属暖温带半湿润型季风气候,四季分明,光照充足,温差较大。春季多风少雨,夏季炎热湿润,秋季秋高气爽,冬季寒冷多雾。根据中融淇县凤泉山风电场项目场址附近的淇县气象站的观测资料统计,该地区多年平均气温为14.4℃,多年平均气压为1008.1hPa,多年平均水气压为12.9hPa,多年平均降水量为594.0mm。
距离中融淇县凤泉山风电场项目最近的长期观测站为淇县气象站,本阶段拟选择淇县气象站作为本风电场参证气象站,根据淇县气象站近30 年长系列的风速观测资料进行统计分析,多年平均风速为2.26m/s,气象站所在区域风向主要出现在SSW 向。气象站多年平均风速在1.86m/s~2.78m/s 之间变化,其中年平均风速最大出现在1983 年,最小值出现在2001 年,风速年际变化整体呈下降趋势且年际变化幅度较大;淇县气象站多年月平均风速在1.75m/s~2.91m/s 之间变化,年内风速变化以冬春季风速较大,夏秋季风速较小。
中融淇县凤泉山风电场项目场址范围内及附近布设有两座测风塔,综合考虑测风塔地理位置和测风时间,拟选择场址范围内及附近的1#和2#测风塔共同作为本风电场的代表测风塔,测风塔代表年时间为2010 年11 月~2011 年10 月。中融淇县凤泉山风电场项目以代表测风塔为依据,进行风电场场址范围可布机位点风能资源模拟计算,风电场场址可布机位点50m 高度年平均风速为5.86m/s,年平均风功率密度为235.0W/m2,80m 高度年平均风速为6.10m/s,年平均风功率密度为253.3W/m2,根据《风电场风能资源评估方法》(GB/T18710-2002)风功率密度等级评判标准,本风电场风功率密度等级为2 级,具有一定的开发价值。本风电场主风向和主风能方向较集中,主风向和主风能方向均为N 向;风速分布主要集中在3.0m/s~10.0m/s 风速段,风能主要集中在7.0m/s~14.0m/s风速段,风速和风能分布较为集中,风电场低风速段频率较大,属低风速型风电场。
本风电场场址可布机位点80m 高度处50 年一遇最大风速为35.1m/s,轮毂高度强风状态下(V>11.0m/s)湍流强度为0.091,根据国际电工协会IEC61400-1(2005)评判标准,综合风电场50 年一遇最大风速、强风状态下湍流强度以及预装风机轮毂80m 高度处的年平均风速,本风电场项目安全等级属IECIIIC 类,在风机选型时将选择适合