好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

溢洪道闸门预埋件安装工程施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

溢洪道闸门埋件安装工程

施工方案

一、概述

溢洪道控制闸底板顶高程102.0m,闸室采用钢筋砼开敞式,总净宽90.0m,共6孔,单孔净宽15.0m,设弧形工作闸门和平面检修闸门。溢洪道闸门埋件安装包括底槛,主、反轨,工作门侧轨,油缸悬臂铰支座,地脚螺栓及垫板的安装等。

全部安装项目见下表:

项目 弧形闸门 序号 1 2 3 4 5 平面闸门 6 7 8 名称 底槛 侧轨 垫板 地脚螺栓 油缸悬臂铰支座 底槛 主轨 反轨 数量(个) 6 12 12 144 12 6 12 12 1.05 0.6 0.58 单件重(t) 1.6 1 0.3 0.03 6.3 7.2 7.0 总重(t) 9.6 12.0 3.6 4.3 二、施工布置

施工用电利用两岸施工电源接引至施工现场,施工道路利用溢洪道左岸施工道路进入施工现场,埋件运至现场后,就近堆放。

三、施工进度计划安排

1、3月1日~3月31日,完成油缸悬臂铰埋件安装; 2、3月1日~4月31日,完成地脚螺栓及垫板的安装; 3、4月15日~4月25日,完成工作闸门底槛的安装; 4、5月1日~5月31日,完成工作闸门侧轨的安装; 5、5月10日~5月31日,完成检修闸门底槛的安装; 6、4月1日~5月31日,完成检修闸门主、反轨的安装;

四、施工准备

埋件安装前,须经联合检查、验收合格后,方可进入施工现场。施工人员必

1文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

须认真熟悉图纸,吊装机械和安装人员落实到位。

五、埋件安装施工方法及质量控制

5.1、底槛埋件

在门槽底部按设计图纸孔口中心线,将底槛埋件吊入预留的底槛沟槽内,调整埋件使其中心线和已标出的底槛中心线基本相符,用水平仪测量埋件高程,使其高程符合图纸要求,按设计图纸要求的间距将调整螺栓焊接在预留锚筋及埋件上。

然后进行精细反复调整,使底槛中心、高程均符合图纸和规范要求,为了防止调整后的埋件有位移,调整后的螺栓应将螺帽点焊。

埋件全部检查核对准确无误后,应将埋件用Φ20钢筋,间隔不大于400mm进行加固焊接,施工时不允许将钢筋直接与底槛上平面焊接。

焊接完毕应清理焊口,清除焊渣,对有问题焊点进行补焊,所有安装完成后,应再进行检查,完全符合图纸和规范要求,经监理检验批准后5-7天内浇筑二期砼。

在二期砼强度达到设计要求后,清理埋件表面,对埋件进行复测,作好记录,埋件暴露部分进行防腐处理。

5.2、检修闸门主、反轨埋件

5.2.1 根据底槛中心线,按照图纸提供尺寸测放中心,将主、反轨底节吊放于门槽内。

5.2.2 根据孔口中心线及门槽中心线挂垂线,调整埋件纵横距离及垂直度,使主、反轨埋件基本符合要求,用调整螺栓焊接在预留锚筋和埋件上,再次精细调整,使埋件各部尺寸及垂直度均符合设计及规范规定,将调整螺栓上的螺帽点焊。

5.2.3 底节埋件安装完毕后,将上节埋件吊放于底节埋件上,用螺栓将节头连接,然后按照底节埋件施工方法进行安装。

所有主、反轨埋件焊接完毕应清理焊口,清除焊渣,对有问题焊点进行补焊,再对埋件进行检查,应完全符合图纸和规范要求,经监理检查批准后,5-7天内浇筑二期砼。砼一次浇筑高度在5.0m以下,浇筑时应采取措施,保证砼振捣密实,浇筑过程中应派专人进行监测,防止埋件在浇筑二期砼过程中变形或移位。

在二期砼强度达到设计要求后,清理埋件表面,对埋件进行复测,作好记

2文档收集于互联网,如有不妥请联系删除.

0s20s16xhq9ersa9pruq6ksx797jp100wlp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享