1. 适用范围

适用于通信电源及环境监控系统检验。 2. 作业准备 2.1 内业技术准备

在作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,检验工程师取得相应资格证书。

2.2 外业技术准备

2.2.1 电源和环境监控系统的接入不应影响被监控设备的功能、降低性能;监测系统的故障不应影响被监控设备的正常工作。

2.2.2 系统检验前,设备单机检验应完成并合格。系统检验前应确认监控信息的传输通道良好。

2.2.3 检验所用仪器、仪表应经计量检验,并在计量检验有效期内。 3. 技术要求

3.1 性能检测和功能检验

3.1.1 电源的监测应符合下列要求:

交流输入电压、电流测量相对误差小于或等于2%; 直流输出电压测量相对误差小于或等于0.5%; 直流电流测量相对误差小于或等于2%。 3.1.2 蓄电池的监测应符合下列要求: 2V单体电池端电压误差范围±5mV; 6V单体电池端电压误差范围±10mV; 12V单体电池端电压误差范围±20mV; 总电压相对误差范围±0.5%; 温度误差范围±1℃; 充放电监测情况与实际相符。

3.1.3 环境监测的下列项目应在各监控终端实时正确显示: 温湿度; 烟雾; 水浸;

移动物体(通过红外双鉴); 门禁状态。

3.1.4 监控系统应能够设置监控对象的告警门限,且送至监控中心的告替信号时限应在30s内。

3.1.5 监控中心与监控点网络接口模块的通信协议、数据传输格式、速率应符合设计及相关技术标准要求。

3.1.6 监控系统的管理功能应满足下列要求:

3.1.6.1 配置管理:对设备、监控对象状态进行配置;对软件进行管理。

3.1.6.2 故障管理:实现故障信息采集、告馨查询、告警确认、告警信息同步、告警统计与分析以及告警输出打印等。

3.1.6.3 性能管理:实现性能数据采集、性能数据存储、性能数据分析和统计、性能门限管理等。

3.1.6.4 安全管理:对接入权限、管理权限进行控制,具备访问日志和操作日志管理功能。

4. 施工程序及工艺流程

电源及环境监控系统的施工和检验程序:施工准备→通信电源与环境监控设备安装与配线→通信电源与环境监控设备单机调试→通信电源与环境监控系统调试→数据记录和分析→故障分析和排除→全部数据检验合格→检验完成。

5. 施工要求

5.1 通信电源与环境监控设备安装与配线

5.1.1 通信电源与环境监控设备的安装与配线应符合下列要求:

5.1.1.1 传感器、变送器的安装位置应能真实地反映被测量值,不应受其他因素的影响。 5.1.1.2 在通信电源设备机房内安装监控设备柜(箱)时,安装位置应不影响通信电源设备正常的操作、维护,不应占据维护、安全通道以及电源设备的远期预留位置,设备安装应垂直、平整、牢固。

5.1.1.3 在监控室安装的设备应布局合理,便于操作、观察及维护。监控中心设备及设备各构件间应连接紧密、牢固,安装用的紧固件应有防锈层。

5.1.1.4 信号传输线、交流电源线应分开布放,不得占用预留的交流电源线敷设管道。 5.1.1.5 通信电源与环境监控设备安装与配线的其他要求设备安装与配线作业指导书上的要求。

5.1.1.6 电源模块裸露导体之间或者与其他裸导体之间的距离不应小于4mm,当无法满足时,相互间必须绝缘。

5.2 通信电源与环境监控设备单机调试

5.2.1 参照产品说明书,对通信电源与环境监控设备单机进行下列功能试验和性能调试,结果应符合设计要求和相关技术标准的规定:

5.2.1.1 前端采集设备的输出模式、量值、精度;

5.2.1.2 网络传输及接口设备应与传输网络及所连计算机形成相容通路。 5.3 通信电源与环境监控系统调试

5.3.1 参照产品说明书,对通信电源与环境监控系统进行下列功能试验和性能调试,结果应符合设计要求和相关技术标准的规定:

5.3.1.1 控制中心对前端采集设备间系统功能:前端各类数据采集、数据存储与报表、数据交换、图形组网与动态显示、过程报警、过程控制、图表输出、数据处理等。

5.3.1.2 控制中心对前端采集设备间系统性能

(1)遥控:系统应正确执行所有遥控的内容;对于未经下达遥控命令而某设备状态改变时,系统应有反应,并发出告警;各种受控设备的操作均不得违反该设备原有的正常操作程序;对某设备下达遥控命令时,现场应有可闻告警信号,并有充分时间使现场人员采取适当的安全措施。

(2)遥测:系统对所有遥测内容进行抽测,测量精度应达到相关规定的指标。

(3)遥信:系统对所规定的所有遥信内容进行抽测,信息反应应正确无误。 (4)通信网络适应性:系统网络应能自检通信误差与故障,自动重发数据,具有自愈及告警措施。

5.3.1.3 系统可靠性:系统软件备份、数据备份、设备冗余、系统重启恢复等性能。 5.3.2 系统绝缘测试必须符合下列规定:

5.3.2.1 设备带电部分与金属外壳间的绝缘电阻应大于5MΩ; 5.3.2.2 配线的芯线间和芯线对地的绝缘电阻应大于1mΩ。 5.3.3 监控设备的接地电阻不得大于4Ω。 6. 劳动组织

电源及环境监控系统检验人员配备表 名 称 负责人 工程师 记录员 7. 材料要求

检验内容主要为仪表对设备性能的测试检验及设备本身的监测功能检验,无特殊其他材料要求。

8. 设备仪表配置

主要设备仪表配置表 名称 万用表 500 V兆欧表 电阻测试仪 9. 质量控制及检验

9.1 检验人员必须经过相应的资格考试取的资格认可后上岗操作。 9.2 检验所用仪表经过功能检验合格。

9.3 监控中心、中间站被监控机房的建筑装饰、暗配管道、预留孔、预埋件的技术条件与施工设计图纸一致。中间站各类传感器/变送器、探测器的安装地点、环境应满足设计要求。

9.4 被监控的电源设备、空调设备及其他自动开关在手动操作状态下运行正常,并能接收中间站环境及电源监控系统的指令。

9.5 电量传感器安装时严禁电压传感器输入端短路和电流传感器输出端开路;烟雾探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m。

9.6 监控系统功能应符合设计要求,适应于铁路运输通信提供的多种通信通道。 9.7 设备调试前应对硬件设备进行全面检查,检查正常后方可通电。系统调试应在保证传输通道、供电以及单机设备正常的情况下进行。

9.8 检测数据记录详细清楚,数据分析科学有效。 9.9 检测各项数据满足验标要求和设计技术要求。

数 量 1人 2人 2人 数量 1台 1台 1台 名称 温度计 网络分析仪 便携式计算机 数量 1支 1台 1台

9.10 检验必须按步骤检验,禁止跳步骤进行。 10. 安全及环保要求

10.1 在检验中严格按照用电规范进行电源连接,电源线布设有序,电源线接口接触良好且稳固,操作人员预防触电事故的发生。

10.2 设备接地连接良好,防止静电伤害。

10.3 检验操作过程中,严格按照设备的操作规程进行,以免造成设备操作不当而损坏。 10.4 各种仪表性能良好,操作规范。 10.5 使用电源经过检验电压稳定。