15005筒护7030550-70100-80袋草05AA00805钻机安设在原钢筋砼桥面上钻孔。 钻机就位: 正循环钻机就位:
A---A图意示堰围岛筑图 面 平
1.2.61.31.3.1(1)钻机安装底座和顶端应平稳,地基在钻进中不得沉陷。钻机底座和磨盘顶面应保持水平,钻架上的起吊滑轮中心、磨盘中心、钻具中心、护筒中心应在同一铅垂线上。
(2)钻进中应经常复测钻机底盘,使其保持水平。钻杆竖直无弯曲,是防止倾斜的关键。
1.3.2冲击钻钻机就位:将钻机定位,钻机底座下面应支垫方木,防止因反复冲击造成地基变形及钻机倾斜。上天车中心对准护筒中心,拉好风缆绳保证钻机稳定。 1.4泥浆:
1.4.1泥浆性能指标按JTJ041-2000.6灌注桩基础施工:
泥浆性能指标 钻孔 方法 地层 相对 情况 密度 一般地1.05-1.20 16~22 层 正循环 易坍地1.20-1.45 19-28 层 易坍地冲击 层 1.4.2造浆粘土选用当地粘土,塑性指数大于25,粒径小于0.5*10-2mm,颗粒含量大于总量70%,手搓无明显砂、粒感觉。泥浆控制相对密度1.1—1.20。在杂填土土层中泥浆相对密度1.3—1.40。施工中应按进入不同土层检查泥浆
1.20-1.40 22-30 ≥95 ≤20 ≤3 ≤4 ≥96 ≤15 ≤2 ≤4 ≥96 ≤25 ≤2 粘度 率 含砂胶体率 失水率 泥皮厚 (mm/30minPa·S (%) (ml/30min) (%) ) 的有关指标。 1.5钻进成孔 1.5.1正循环钻机
(1)钻孔前向护筒内投入一定数量粘土,加水泡软,开动钻机空钻,并从钻杆中压入清水,利用钻头将粘土搅拌成浆,当生产的泥浆满足循环时正式钻进。在粘土层中钻进时直接利用孔内原土造浆护壁。
(2)开钻初期低档慢速钻进,钻至杂填土以下1.0米后,以正常速度钻进,在不同的地质调整转速与进尺,钻进速度与泥浆排量相适应。 (3)在粘土层中钻进则采用中等转速、大泵量、低比重泥浆。 (4)在卵石层、风化岩层中钻进,采用稠泥浆、低档慢速钻进。 1.5.2冲击钻孔
(1)开钻时先在孔内灌注泥浆,如孔中有水可直接投入粘土,用冲锥以小冲程反复冲击造浆。。
(2)在钻进中应始终保持孔内水位高出地下水位或河中水位1.5m—2.0m,并低于护筒顶面0.3m掏渣后应及时补水。
(3)冲程应根据土层情况分别规定:在通过高液限粘土、砂、粘土时宜用中、小冲程;在通过卵石夹土层应采用中冲程约75cm;在通过坚硬密实卵石层或基岩宜采用高冲程100cm。
(4)通过岩层如表面不平整,应先投入粘土、小片石,将表面垫平,再用十字形钻具进行冲击钻进防止斜孔、坍孔事故。
(5)要注意均匀松放钢丝绳长度,一般在松软土层每次可松绳5—8cm,在密实坚硬土层每次可放3—5cm。 (6)掏渣或清孔:
a、将冲击锥提出,换上掏渣筒,进入孔底掏取钻渣。 b、采用泵吸取钻渣时应及时补浆或补水。
1.6清孔
1.6.1按JTJ041-2000表6.8.3钻、钻孔成孔质量标准,桩径Φ150cm的桩沉淀厚度≤300mm,桩径>150cm或桩长>40m或土质较差的桩沉淀厚度≤500mm。施工中清孔中的沉淀厚度应小于规范要求。
1.6.2清孔前钻孔深度达到设计标高后,应对孔深、孔径进行检查,符合要求后方可清孔。
1.6.3在灌注水下砼前应再次检查孔底沉淀厚度,如超过规定,应进行第二次清孔,第二次清孔一般采用射浆法将孔底沉淀物冲起悬浮在泥浆中后,停止射浆立即灌注水下砼。 1.6.4清孔方法:
(1)换浆法:将钻头提离孔底30—50cm,大泵量泵入泥浆,维持正循环排出沉渣,当排出泥浆的含砂率与换入泥浆的含砂率相接近时,清孔即告完成。 (2)用泵吸反循环和8kg/20m3气举反循环两种工艺进行清孔。在清孔排渣时,必须保持孔内水头,防止坍孔。 2、钢筋骨架
2.1钢筋品种、规格、质量要求和钢筋加工、焊接等应符合设计要求和JTJ041-2000第10节钢筋的规定。
2.2钢筋骨架按设计长度分为两节制作,用卡板法成型,卡板用5mm厚钢板在卡板边缘切割出支托主筋的圆凹槽,槽深等于主筋直径的一半。制作骨架时每节骨架按端、中、端三个卡板,再按设计尺寸摆好加强筋间距200cm一根,把主筋放入凹槽,将主筋、加强箍筋点焊后,将螺旋筋套入,用钢丝将其与主筋绑扎牢固。卸开卡板,将主筋同螺旋筋点焊,每一螺距内的焊点不少于1个,以保证骨架的刚度。
2.3钢筋保护层厚度为4.5CM,设计采用Ф12定位筋每隔200cm沿圆周等距离焊4根,焊在首骨架主筋外侧。
2.4 两节钢筋骨架的焊接采用套筒挤压接头。
2.4.1套筒有出厂合格证,经监理工程师批准方可采用。
2.4.2挤压接头施工:挤压设备、人员、挤压操作、质量检验、施工安全应按《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》(JGJ108)的规定施工。 2.4.3主筋接头截面面积最大50%。 2.5下钢筋骨架:
2.5.1下钢筋骨架用吊机。采用两点吊,第一吊点设在骨架的下部,第二吊点设在骨架长度的中点到上三分之一点之间。起吊时先提第一点使其稍起,再与第二点同时起吊。第二点上升,第一点慢慢放松直到骨架进入同地面垂直后,解除第一点。
2.5.2骨架入孔前在孔内沿孔壁四周插入Ф50mm长6—8m钢管4根上端挂在护筒顶端作导向管。骨架沿导向管徐徐下落。骨架下降到第二吊点附近的加强箍接近孔口时,再用型钢将骨架临时支承于孔口。此后再吊第二节骨架位于同一竖直线上,进行分组套接。按头完成将骨架徐徐下降,使骨架降至设计高程。
2.5.3骨架上端定位:用孔口标高来计算定位钢筋长度,核对无误再焊接定位。在定位筋顶端的吊圈内插入两根平行的工字钢,将整个定位骨架支托于护筒顶端,用短钢筋将工字钢及定位筋顶吊圈焊于护筒上。然后提出导向钢管。
2.5.4当灌注完的砼开始初凝时,要割断定位骨架的竖向筋,使钢筋骨架不影响砼收缩,避免钢筋、砼的粘结力受损。 3、下导管:
3.1导管内径Ф25cm,每节长3m、2.5m、1m不等,内壁光滑、顺直,光洁无局部凹凸,各节导管内径应大小一致,偏差不大于±2mm。
3.2导管使用前应先做水密试验,水压应不小于孔内水深1.3倍的压力,不