ZL?min?UL?min0.9?110??142.89?IL?max3?0.4, (1分)
IIIKre?1.2,Kss?2,Krel?1.15, ?D?cos?10.9?25.8?, ???Zset?1?142.89?66.81?1.15?1.2?2?cos(65??25.8?) (2分)
灵敏度:
(1)考虑本线路末端:
Ksen近???Zset66.81?1???4.93?1.5ZAB13.5 (1分)
(2)考虑相邻元件
a:相邻线路末端
???Zset?1Kset远?ZAB+Kb?maxZBC, (1分) X?ZAB20?13.5Kb?max?(sA?max?1)?(?1)?2.12XsB?min30,(1分)
Ksen远(1分)
???Zset66.81?1???1.34?1.2ZAB+Kb?maxZBC13.5+2.12?17.1 满足要求。
b:相邻变压器低压侧出口
Ksen远Kb?maxKsen远???Zset?1?ZAB+Kb?maxZT (1分) ''XsA?ZAB20?13.5?(?max?1)?(?1)?2.12''XsB30?min (1分) ???Zset66.81?1???0.33?1.2ZAB+Kb?maxZT13.5+2.12?84.7 (1分)
不满足要求,认为III段不能作为变压器的后备保护 动作时间:
???t1????t2??t?2?0.5?2.5s (1分)
电力系统继电保护原理试题及答案
ZL?min?UL?min0.9?110??142.89?IL?max3?0.4,(1分)IIIKre?1.2,Kss?2,Krel?1.15,?D?cos?10.9?25.8?,???Zset?1?142.89?66.81?1.15?1.2?2?cos(65??25.8?)(2分)灵敏度:(1)考虑本线路末端:Kse