好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力系统继电保护原理试题及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2、继电保护的灵敏系数

Ksen要求( C )

K?1 (B)Ksen?1 (C)Ksen?1 (A)sen(A)提高保护的灵敏性 (B)外部故障切除后保护可靠返回 (C)解决选择

3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了( B )。 性

4、三段式电流保护中,保护范围最小的是( A )

(A)瞬时电流速断保护 (B)限时电流速断保护 (C)定时限过电流保护

5、三种圆特性的阻抗继电器中, ( B )既能测量故障点的远近,又能判别故障方向 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻抗继电器 6、有一整定阻抗为该继电器处于

( A )状态。

(A)动作 (B)不动作 (C)临界动作

7、考虑助增电流的影响,在整定距离保护II段的动作阻抗时,分支系数应取( A )。 (A)大于1,并取可能的最小值 (B)大于1,并取可能的最大值 (C)小于1,并取可能的最小值

8、从减小系统振荡的影响出发,距离保护的测量元件应采用( B )。 (A)全阻抗继电器; (B)方向圆阻抗继电器; (C)偏移圆阻抗继电器 9、被保护线路区内短路并伴随通道破坏时,对于相差高频保护( A ) (A)能正确动作 (B)可能拒动 (C)可能误动

10、如图1所示的系统中,线路全部配置高频闭锁式方向纵联保护,k点短路,若A-B线路通道故障,则保护1、2将( C )。

(A)均跳闸 (B)均闭锁 (C)保护1跳闸,保护2 闭锁

Zset?8?60??的方向圆阻抗继电器,当测量阻抗Zm?4?30??时,

AB123k4C56D

~~

图1

11、变压器的电流速断保护与( C )保护配合,以反应变压器绕组及变压器电源侧的引出线套管上的各种故障。

(A)过电流 (B)过负荷 (C)瓦斯

12、双绕组变压器纵差动保护两侧电流互感器的变比,应分别按两侧( B )选择。

(A)负荷电流 (B)额定电流 (C)短路电流

三、简答题(共32分)

1、何谓主保护、后备保护?何谓近后备保护、远后备保护?(8分)

答:所谓主保护是指能以较短时限切除被保护线路(或元件)全长上的故障的保护装置。(2分)

考虑到主保护或断路器可能拒动而配置的保护,称为后备保护。(2分)

当电气元件的主保护拒动时,由本元件的另一套保护起后备作用,称为近后备。(2分) 当主保护或其断路器拒动时,由相邻上一元件的保护起后备作用称为远后备。(2分)

2、有一方向阻抗继电器,若正常运行时的测量阻抗为3.5?30??,要使该方向阻抗继电

器在正常运行时不动作,则整定阻抗最大不能超过多少?

jx(设

Zset?sen?75?)(8分)

答:为了使该方向阻抗继电器在正常运行时不动作, 其对应于

Zm?m?30?时的动作阻抗Zm最大不能超过

75?30?R3.5?,(3分)

???75sen又知其,如图所示,整定阻抗最

Zset?3.5/cos(75??30?)?4.95大不能超过(5分)

Ω

3、何谓比率制动特性?对具有比率制动特性的差动继电器,何谓最大制动比、最小工作电流、拐点电流?(8分)

答:比率制动特性是指继电器的动作电流和继电器的制动电流的关系特性。(2分)

Kres.max? 如图,最大制动比

Iset.max;Ires.max(2分) g点所对应的动作电流Iset.min称为最小动作电

流;(2分)相对应的制动电流

Ires.g称为称为拐点电流。(2分)

4、变压器纵差动保护中,不平衡电流产生的原因是什么?(8分)

答:不平衡电流产生的原因是:

1、变压器两侧电流互感器的计算变比与实际变比不一致(2分); 2、变压器带负荷调节分接头(2分); 3、电流互感器有传变误差(2分); 4、变压器的励磁电流(2分)。

四、计算题(共38分)

1、如图2所示的网络中,已知,线路每公里的正序阻抗

E??10.5/3kV,???Krel?1.25,KrelXs.max?0.3?,Xs.min?0.3?,??????Kre?0.85,Kss=1.8,?1.1,Krel?1.2,t?0.5s。 3

Z1?0.4?/km,IA?B.Lmax?150A。试对保护1进行三段式电流保护的整定计算。(14分)

A110kmB215kmC3t3=0.5sIII

图2

解:1、保护1电流I段整定计算 (1)求动作电流

3??set.1relk.B.max (1分)

I?KI?1.25?10.5?10?1804.27A3(0.2?0.4?10)

(2)灵敏度校验,即求最小保护范围。

lmin13E?1310.5?103?(?Xs.max)?(??0.3)?6.52km?z12Iset.10.423?1804.27

lmin6.52??65.2%?15%, 满足要求。 (2分) lAB10(3) 动作时间:

2、保护1电流II段整定计算 (1)求动作电流

t?0s (1分)

?1

10.5?103I?KI?K(KI)?1.1?1.25??817.23A3(0.2?0.4?25) (2分)

??set.1???relset.2??rel?relk.C.max (2)灵敏度校验

Ksen?

Ik.B.min??Iset.1310.5?10 ?23(0.3?0.4?10)??1.49?1.3817.233

满足要求。(2分)

??t?t?0.5?0.5s(1分) 12 (3)动作时间:

2、保护1电流III段整定计算 (1)求动作电流

???KrelKss1.2?1.5I?IA?B.Lmax??150?317.65A (1分) Kre0.85???set.1 (2)灵敏度校验

310.5?103?2I.min3(0.3?0.4?10)近后备: 满足要求。(1分) ?1.3Ksen?k.B??3.84???Iset.1317.65310.5?103?2Ik.C.min远后备: 满足要求。(2分) 3(0.3?0.4?25)Ksen??????1.6?1.2Iset.1317.65

(3)动作时间: (分)t????t????0.5?10.5? 1.5s13

???65L2、如图3,已知:网络的正序阻抗Z1=0.45Ω/km,阻抗角。线路上采用三段式

距离保护,其第I、II、III段阻抗元件均采用0°接线的方向阻抗继电器,继电器的最灵

????t?2s,线路AB、BC的最大负荷电流均为400A,负??652sen敏角,保护2的延时IIIK?2,K?1.2,K?0.85K?1.15,负ssrerelrel荷的自起动系数继电器的返回系数并设,

荷的功率因数

cos?D?0.9,变压器采用了能保护整个变压器的无时限纵差保护。试求:

距离保护1第 I段的动作阻抗,第II段、第III段的灵敏度与动作时间。(24分)

A1B30km2C38kmT162kmDEA?115/3kVXsA.min?10?XsA.max?20?EB?115/3kVXsB.min?30?XsB.max?40?

解:1、距离保护1第I段:

T2ZT1?ZT2?84.7?

图3

?IZ?K?ZAB?0.85?0.45?30?11.16? (1分) set?1rel动作阻抗:

2、保护1的第II段(分两种情况):

(1)与相邻线路配合:

??IIIZset?K(Z?K?1relABrelKb?minZBC) (1分)

Kb?min?(XsA?min?ZAB10?13.5?1)?(?1)?1.59XsB?max40 (2分)

??Zset?1?0.8(13.5?0.85?1.59?0.45?38)?29.29? (1分)

(2)与变压器支路配合:

??IIIZset?1?Krel(ZAB?KrelKb?minZT)2 (1分)

Kb?min?(XsA?min?ZAB10?13.5?1)?(?1)?1.59XsB?max40 (2分)

84.7)?42.44?2 (1分)

??Zset?1?0.7(13.5?0.7?1.59?对以上两种情况,取较小者,所以:

??Zset?1?29.29? (1分)

灵敏度:

KsenIIZset29.29?A???2.17?1.5ZAB13.5 满足要求。(1分)

II动作时间:t?0.5s(1分)

3、距离保护1的第III段:采用方向阻抗继电器,

???Zset?1?ZL?minIIIKrelKreKsscos(?L??D), (1分)

电力系统继电保护原理试题及答案

2、继电保护的灵敏系数Ksen要求(C)。K?1(B)Ksen?1(C)Ksen?1(A)sen(A)提高保护的灵敏性(B)外部故障切除后保护可靠返回(C)解决选择3、定时限过电流保护需要考虑返回系数,是为了(B)。性4、三段式
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
0s0586cyll7e16g2fby3
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享